Decke im Treppenhaus F30??

Diskutiere Decke im Treppenhaus F30?? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, muss die Decke im Treppenhaus, haus mittlerer Höhe-6WE, zum Dach hin in F30 ausgeführt werden? Danke für die Info .... ;-) Gruß Frank

  1. #1 FBartel, 21.11.2007
    FBartel

    FBartel

    Dabei seit:
    11.02.2007
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Planer
    Ort:
    Duisburg
    Hallo,
    muss die Decke im Treppenhaus, haus mittlerer Höhe-6WE, zum Dach hin in F30 ausgeführt werden?
    Danke für die Info .... ;-)
    Gruß Frank
     
  2. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    siehe LBO NRW § 37 ( 8 )

    hier

    Peeder
     
  3. #3 VolkerKugel (†), 22.11.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Und zwar ...

    ... das hier:

    (8) Der obere Abschluss notwendiger Treppenräume ist
    1. in Gebäuden geringer Höhe mindestens in der Feuerwiderstandsklasse F 30,
    2. in anderen Gebäuden mindestens in der Feuerwiderstandsklasse F 90
    herzustellen. Dies gilt nicht, wenn der obere Abschluss das Dach oder ein Hohlraum nach § 2 Abs. 6 Satz 2 ist.
     
Thema: Decke im Treppenhaus F30??
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. trockenbau decke f30

Die Seite wird geladen...

Decke im Treppenhaus F30?? - Ähnliche Themen

  1. Nach Styroporplatten: Was nun mit der Decke machen?

    Nach Styroporplatten: Was nun mit der Decke machen?: Hallo zusammen! Wir ziehen nun bald in eine unrenoviert übernommene Wohnung. Aktuell sind wir auf Hochtouren am renovieren und sind auf eine Frage...
  2. Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion

    Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion: Hallo, wir werden eine Decke mit Gipsfaserplatten (Rigidur H) abhängen. Wir finden keine Anleitung wo zu finden ist, wie dort die Abstände bei...
  3. Energiesparen: Dämmung der Decke im Windfang

    Energiesparen: Dämmung der Decke im Windfang: Hallo zusammen, Der Eingangsbereich ("Windfang") unseres Hauses beträgt circa 10 m2 (einschließlich ein kleines Gäste -WC an der Ecke). Wir...
  4. Dämmung an der Decke über dem Treppenhaus im obersten Stockwerk

    Dämmung an der Decke über dem Treppenhaus im obersten Stockwerk: Hallo zusammen, Hier geht es um wie der Titel sagt, um die Dämmung einer Decke (4x1 m)im Treppenhaus eines RHM. Konkret ist meine Frage welches...
  5. Boden in ehemaligem Treppenhaus einbauen

    Boden in ehemaligem Treppenhaus einbauen: Hallo zusammen! Bin neu im Forum und habe gleich mal eine Frage. Und zwar wollen wir in einem Einfamilienhaus die Innentreppe entfernen und...