SOlaranlage "kühlt" unser Wasser

Diskutiere SOlaranlage "kühlt" unser Wasser im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hai zusammen, wir haben hier einen interessanten Effekt. Wir haben einen Brennwertkessel und eine Solarwarmwasserzuheizung. Diese ist...

  1. Birdie

    Birdie

    Dabei seit:
    07.02.2007
    Beiträge:
    172
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    Berngau
    Hai zusammen,

    wir haben hier einen interessanten Effekt.
    Wir haben einen Brennwertkessel und eine Solarwarmwasserzuheizung.
    Diese ist natürlich im Moment eher ohne funktion, da halt keine Sonne.

    Seit einigen Wochen beobachten wir folgenden Effekt:

    Die Solaranlage hat 2 Temperaturfühler, einen oben an den PLatten auf dem Dach und eine im Warmwasserspeicher.
    Der Sensor oben zeigt nun, ob wohl lange keine Sonne mehr da war (= mitten in der Nacht) oben immernoch konstant ca 6-10°C an, unten, in dem Bereich, wo das Solar heizen sollte im Warmwasserspeicher, so rund 14°C.
    Meine Befürchtung ist, dass das Teil uns das Wasser quasi runterkühlt. Die Pumpe der Solaranlage ist aus.

    Die Steuerungseinheit ist eine "DeltaSolBS", die eigentliche Anlage ist von CosmoSol "Bluetec".

    Der Heizmeister war gestern mal hier und hat ein (bei der Erstmontage wohl "vergessenes") "thermische Stellventil" eingebaut, das wohl bei dieser Anlage an Stelle einer Schwerkraftbremse eingebaut wird. (steht so auch in der Anlage) Steht drauf "CosmoRoll"

    Gestern hat das auch prima funktioniert, der Kollektor hatte eine Temperatur nahe der Aussentemperatur.

    Heute nun hat er wieder so seine 6,4°C

    Was läuft da falsch?

    TSchau
    Stefan
     
  2. #2 Achim Kaiser, 28.11.2007
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Bitte ein Bild von der Anschlußsituation der Solaranlage am Speicher machen und dann hier einstellen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  3. Birdie

    Birdie

    Dabei seit:
    07.02.2007
    Beiträge:
    172
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    Berngau
    Hi,

    der CosmoSol kasten siehtr so aus. das weiße Teil oben rechts ist dieses Ventil, das gerade eingebaut wurde.


    Die Rohre am Wäremspeicher kann man nicht gut fotografieren.

    die beiden Rohre, die unten aus dem Cosmosol kommen, sind so angeschlossen.
    beide gehen erstmal nach unten auf rund 30cm über fußboden.
    das linke der beiden geht dann direkt am Wärmespeicher ca 1m nach oben und geht dort ca mittig in den Speicher
    Das rechte geht direkt auf diesem Niveau unten in den Speicher.

    Ich hoffe das hilft so.

    TSchau
    Stefan
     
  4. #4 muelleto, 28.11.2007
    muelleto

    muelleto

    Dabei seit:
    12.11.2007
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Cottbus
    Hat die Solarstation einen Rückflussverhinderer? Sollten die Temperaturen wirklich stimmen, deutet es auf einen schöne "Schwerkraftheizung" hin, weil das warme Wasser des Speichers nun mal nach oben aufs Dach steigt.

    Gruß
     
  5. #5 PTausMG, 28.11.2007
    PTausMG

    PTausMG

    Dabei seit:
    02.11.2007
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateurmeister
    Ort:
    Mönchenglabach
    Hallo wäre nicht schlecht, wenn Ihr mal den Deckel vom Cosmosol abnehmt und ein seperates Foto davon einstellt.

    Gruß PT aus MG
     
  6. Birdie

    Birdie

    Dabei seit:
    07.02.2007
    Beiträge:
    172
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    Berngau
    Foto ohne Abdeckung mache ich heute abend, kein Problem.

    Dieses "thermoventil" wird ja lt. Anleitung statt einer Schwerkraftbremse eingebaut. Das sollte das doch dann eigentlich verhindern, oder?

    Tschau
    Stefan
     
  7. #7 PTausMG, 28.11.2007
    PTausMG

    PTausMG

    Dabei seit:
    02.11.2007
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateurmeister
    Ort:
    Mönchenglabach
    Es sollte schliessen um es zu verhindern, da die Pumpe nicht läuft hätte es auch eine Schwerkraftbremse verhindert. Für schnelle Abhilfe: Ventil von der Soleleitung (am Cosmosol) schliessen. Aber nur eines erstmal, da Ausdehnungsgefäß vor den Absperrungen wie mir scheint, angeschlossen ist. Dann kommt die Soleflüssigkeit über das Sicherheitsventil raus, falls die Sonne dann doch noch scheint.

    mfg PT aus MG
     
  8. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Genau!

    Ein Ventil/Hahn zu und in der folgenden Nacht Temperaturen prüfen.
     
  9. #9 PTausMG, 28.11.2007
    PTausMG

    PTausMG

    Dabei seit:
    02.11.2007
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateurmeister
    Ort:
    Mönchenglabach
    Und sollte die Temperatur oben dann immer noch angestiegen sein, dann siehste mal wie effektiv so eine Solaranlage noch im Winter ist.
    Aber bitte trotzdem das Foto sonst haste nachher im Sommer die Probleme.

    mfg PT aus MG
     
  10. Birdie

    Birdie

    Dabei seit:
    07.02.2007
    Beiträge:
    172
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    Berngau
    Ich hab ja nachts gemessen, wenn die da wirklich noch "arbeiten sollte, wäre das Quasi eine Lunar-Anlage :-)

    Das bild kommt noch.

    Tschau
    Stefan
     
  11. Birdie

    Birdie

    Dabei seit:
    07.02.2007
    Beiträge:
    172
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    Berngau
    So!

    Hier nun das Foto vom Inneren der CosmoSol.

    Zum "Zudrehen" habe ich baer nix gesehen.


    Tschau
    Stefan
     
  12. #12 denkedran, 29.11.2007
    denkedran

    denkedran

    Dabei seit:
    02.06.2006
    Beiträge:
    176
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kälte-Klima Meister/ Elektro-Meister
    Ort:
    85077 Manching
    Da wurde zunächst nichts falsch installiert. Leider hat jede Solaranlage eine termische Zirkulation, welche je nach tieferer Außentemperatur und dem Anlagen Höhneunterschied einen sehr heftigen Auftrieb bekommt und sogar eine Schwerkraftbremse aufdrückt.
    Darum bauen wir schon seit jahren in unsere Anlagen ein Magnetventil ein, welches nur bei Pumpenbetrieb öffnet.

    Gruß Denkedran
     
  13. Birdie

    Birdie

    Dabei seit:
    07.02.2007
    Beiträge:
    172
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    Berngau
    Hi,

    müsste so ein Ventil dann in beide Leitungen (nach oben und nach unten) eingebaut werden?

    Ich dachte, dass dieses CosmoRoll sowas ist. Habe leider kein Unterlagen dazu. Was ist das eigentlich technisch, was die da eingebaut haben? Habe mal danach bei Google gesucht, und finde immer nur Fussbodenheizungen?!?!?

    TSchau

    Stefan
     
  14. #14 PTausMG, 29.11.2007
    PTausMG

    PTausMG

    Dabei seit:
    02.11.2007
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateurmeister
    Ort:
    Mönchenglabach
    Nein , weil wenn eine Seite zu ist kann nix mer zirkulieren
    Wo nix rein geht geht auch nix raus
     
  15. Birdie

    Birdie

    Dabei seit:
    07.02.2007
    Beiträge:
    172
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    Berngau
    So, unser Heizmännchen hat jetzt behauptet, dass das in der Messtoleranz wäre, und da man da nichts machen müsste...:yikes

    Gibt es da Toleranzwerte?

    Ich könnte den Kerl den ganzen Tag würgen und würde nicht müde werden! :boxing



    Werde morgen mal mit unserem Bauträger (=Vertragspartner) sprechen, und ihn auffordern, einen anderen Installateur zu beauftragen. Vielleicht ist der dann pünklich, zuverlässig, kompetent und auch noch nett. (schon einer der Punkte wäre ja ne deutliche Verbesserung gegenüber jetzt!)



    Tschau
    Stefan
     
  16. Birdie

    Birdie

    Dabei seit:
    07.02.2007
    Beiträge:
    172
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    Berngau
    Noch mal ne Frage:

    Kennt jemand den Hersteller von diesem CosmoSol Bluetech Gerät?

    Würde gerne mal mit denen Telefonieren.


    TSchau
    Stefan
     
  17. #17 PTausMG, 30.11.2007
    PTausMG

    PTausMG

    Dabei seit:
    02.11.2007
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateurmeister
    Ort:
    Mönchenglabach
    Also das Teil gehört zu de GC Gruppe die geben dir bestimmt auch Auskunft darüber.
    Wie Kalt ist es den bei Euch und was sagt die Temperatur oben und unten und wie gemessen? Oder nur an der Regelung abgelesen.

    Gruß PTausMG
     
  18. #18 PTausMG, 30.11.2007
    PTausMG

    PTausMG

    Dabei seit:
    02.11.2007
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateurmeister
    Ort:
    Mönchenglabach
    Und nochmal tippe auf Brötje, geh mal auf den Heizungsplaner und dann auf Produkte
     
  19. Birdie

    Birdie

    Dabei seit:
    07.02.2007
    Beiträge:
    172
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    Berngau
    Hai,

    die Temperaturen unten im Wäremspeicher sind mehr oder weniger Konstant bei so 13°C.

    Die Kolektortemperatur oben am Dach liegt immer so rund 8-9°C ÜBER der echten Aussentemperatur! Also bei -3°C hat der Kollektor immernoch +5°C.

    Lustiger Weise hat der Monteur dieses Ventils gesagt, dass die Temperatur nur minimal unterschiedlich sein darf (was ja auch Sinn macht).
    Nachdem es aber nix geholfen hat, was die gemacht haben, sagt der Chef von ihm, das das doch ganz normal sei.

    Frage mich nur, warum er dann erst jemanden rausgeschickt hat.

    Tschau

    Stefan
     
  20. #20 PTausMG, 30.11.2007
    PTausMG

    PTausMG

    Dabei seit:
    02.11.2007
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateurmeister
    Ort:
    Mönchenglabach
    aber die temperaturen sind nur an der regelung abgelesen worden
     
Thema: SOlaranlage "kühlt" unser Wasser
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. cosmosol bluetec anleitung

Die Seite wird geladen...

SOlaranlage "kühlt" unser Wasser - Ähnliche Themen

  1. Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?

    Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?: Hallo Forum! Mein Mann und ich wollten/wollen auf unseren Neubau eine PV-Anlage nachrüsten (Haus ist von 2019). Wir haben die Gewerke einzeln...
  2. Warmwasser von Solaranlage auf PV Anlage umrüsten ?

    Warmwasser von Solaranlage auf PV Anlage umrüsten ?: Hallo Experten, ich habe aktuell eine Solaranlage auf dem Dach die bei Sonne das Wasser erwärmt. Ausgelegt für 6 Personen. In einigen Wochen...
  3. Anschluß der Solaranlage

    Anschluß der Solaranlage: Wer kann mir helfen????? Ich habe Logomax plus gb162 und eine Wagner sungo S Solaranlage. Ich stellte nun fest, daß die gar nicht mir dem Rc35...
  4. Kurriose Dachkonstruktion - Solaranlage

    Kurriose Dachkonstruktion - Solaranlage: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag. In der Hoffnung auf die Schwarmintelligenz habe ich mich hier angemeldet, da diverse Experten nicht...
  5. Solaranlage mieten

    Solaranlage mieten: Moin Habe eine Anfrage bekommen über die Vermietung einer Solaranlage auf meinem Dach. Klingt interessant... Hat jemand hier wissen und evtl...