Regendurchschlag durch Klinkerfassade

Diskutiere Regendurchschlag durch Klinkerfassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forengemeinde, ich würde gerne mal die Meinung der Fachleute zu einem altbekannten Thema hören. Dazu mein aktueller Fall: EFH mit...

  1. JoeRn2

    JoeRn2

    Dabei seit:
    17.07.2007
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Niedersachsen
    Hallo Forengemeinde,

    ich würde gerne mal die Meinung der Fachleute zu einem altbekannten Thema hören.

    Dazu mein aktueller Fall: EFH mit angebauter Garage. Zweischaliges Aussenmauerwerk. Innenschale des Wohnhauses ist aus Porenbeton, der Garage aus Kalksandstein. Dämmung des Wohnhauses: 14 cm Mineralfaser als Kerndämmung, Luftschicht nur Fingerspalt. Garage ohne Dämmung, Hohlraum mit Maurermörtel verfüllt. Aussenschale: roter Verblender (rustikal).
    Nach stärkeren Regenfällen bilden sich in der Garage auf der Westseite mehrere nasse Flecken. Im Bereich der Fensterlaibung und darunter auch größeren Ausmasses. Die nassen Stellen entstehen teilweise aber auch an anderen Bereichen der Garagenwände. Die Anschlüsse des Garagenflachdaches und des Garagenfensters wurden bereits überprüft. Kein Fehler festzustellen. Die Vermutung des Maurerunternehmers: Das Regenwasser wird durch die Aussenfugen gedrückt (gehörten nicht zu seinem Auftrag).

    Das eine Verblenderschale nicht 100 %-ig wasserdicht ist ist mir natürlich bekannt. Ich hätte jedoch nicht gedacht, dass soviel Wasser durch die Aussenschale eindringt :wow. Nun meine Fragen dazu:

    Ist es fachgerecht die "Luftschicht" der Aussenwandschalen einer Garage mit Maurermörtel zu verfüllen ? Im Prinzip erhält man dadurch ja nichts anderes als eine einschalige Wandkonstruktion in der eindringende Feuchtigkeit nicht an der Innenseite der Klinkerfassade ablaufen könnte.
    Das Maurerunternehmen schlägt vor die nassen Wandbereiche aussenseitig mit einem wasserabweisenden Anstrich zu versehen. Ist das als Mangelbeseitigung bei einem Neubau akzeptabel ? Das kann doch m.E. nur dazu führen, dass diese Arbeit - um eine dauerhaft trockene Garage zu behalten - regelmäßig alle paar Jahre erneut durchgeführt werden müsste.
    Wenn ich mir diese Menge an durchschlagender Feuchtigkeit ansehe, dann frage ich mich ob nicht irgendwann mit nassen Flecken im Wohnhaus zu rechnen ist. Da traue ich jetzt der schmalen Luftschicht bei kerngedämmten, zweischaligen Aussenwänden auch nicht mehr so recht "über den Weg".

    Würde mich über ein paar fachmännische Beiträge sehr freuen.

    Gruß - J.
     
  2. #2 Ingo Nielson, 02.12.2007
    Ingo Nielson

    Ingo Nielson

    Dabei seit:
    26.09.2003
    Beiträge:
    2.580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    murks.

    kerndämmung ist din-konform (bei fachgerechter ausführung ;))
     
  3. #3 Ingo Nielson, 02.12.2007
    Ingo Nielson

    Ingo Nielson

    Dabei seit:
    26.09.2003
    Beiträge:
    2.580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    auch murks.

    tipp: eigenen sachverstand einkaufen.
     
  4. #4 Ingo Nielson, 02.12.2007
    Ingo Nielson

    Ingo Nielson

    Dabei seit:
    26.09.2003
    Beiträge:
    2.580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    äähmmmm

    "JoeRn2
    Beruf: Bauingenieur"

    :yikes
     
  5. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    wieso sollte eine entsprechend ausgeführte Schalenfuge (2cm, Hohlraumfrei am besten Sperrmörtel) Murks sein?
     
  6. JoeRn2

    JoeRn2

    Dabei seit:
    17.07.2007
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Niedersachsen
    Hallo Ingo,

    ja, Beruf stimmt. Das bedeutet doch aber noch lange nicht das man auch Fachmann für jegliche ausführende Baugewerke ist, oder ?

    Kenne auch keinen Juristen der alle Gesetze kennt und auch keinen Hautarzt der am offenen Herzen opperiert.

    Eine fachmännische Aussage von Dir würde ich aber verstehen ;)
     
  7. jhd

    jhd

    Dabei seit:
    13.05.2003
    Beiträge:
    385
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauinschenör
    Ort:
    Im schönsten Bundesland der Welt!
    Bei

    der Ausführung an der Garage handelt es sich um eine sogenannte "Schalenfuge". Diese wird grundsätzlich verfüllt und war sehr beliebt so ca. in den Achtzigern, auch bei Wohnhäusern.
    Heutzutage vielleicht ein wenig out of time, aber für eine Garage durchaus gerechtfertigt.
    +
    Das Problem der Konstruktion ist, dass die Schalenfuge nicht durchgehend verfüllt werden kann (nur schwer) und es Hohlräume gibt und nicht ausreichend verdichteten Mörtel.
    Dadurch suppt der Schlagregen evtl. gleich bis nach innen durch.
    Man ging zeitweilig dazu über die Schalenfugen quasi vor der Verblendung zu Putzen.
    +
    Ich denke hier liegt ein zweifaches Problem vor und zwar vermute ich, dass die Verfugung als erstes schon zu durchlässig ist und dann die Schalenfuge.
    +
    Gruss Jörn
     
  8. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Richtig, deshalb wurde man nachher schlauer und hat dem Hintermauerwerk vorher einen Sperrputz oder Feuchteschutz verpasst!
     
  9. JoeRn2

    JoeRn2

    Dabei seit:
    17.07.2007
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Niedersachsen
    Guten Morgen @ all !

    So, jetzt bin ich schon etwas "schlauer". Die ausgeführte Variante mit verfüllter Schalenfuge ist heute nicht mehr DIN-gerecht. Sie ist in der aktuellen Fassung der DIN 1053 - Mauerwerk: Berechnung und Ausführung - deshalb auch nicht mehr enthalten. Bis zur Ausgabe 1974 war diese Ausführung jedoch noch DIN-konform.
    Die Ausführung von zweischaligem Aussenmauerwerk mit verfüllter Schalenfuge gilt heute als schadenträchtig. Die aktuelle DIN 1053 sieht als Alternative noch die Variante mit Putzschicht auf der Aussenseite der Innenschale vor.

    Von einer Hydrophobierung der Außenschale sollte auch abgesehen werden. Diese kann sich häufig auch nachteilig auswirken.

    Bleibt die Frage der fachgerechten Instandsetzung bzw Mängelbeseitigung.

    Ehrlich gesagt: was Anderes könnte dauerhaft funktionieren ausser dem Abriss der Verblenderschale und dem fachgerechten, DIN-konformen Neuaufbau ?

    Gruß - J.
     
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 03.12.2007
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Rustikaler Verblender klingt nach "gepresstem Seesand".
    Eine Hydrophobierung läßt sich für den Stein dauerhaft machen, nicht für die Fuge, weil der Flankenabriss unweigerlich kommt.
    Ausserdem werden Risse der Verblendschale (die wohl kommen werden) nicht prophylaktisch abarbeiten.
    Abrrrrrrrrrrrruchhammer und wech damit.

    MfG
     
  11. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Mhh wieso seh ich hier noch keine mangelnde Flankenhaftung mit wasserführender Trennung im Stein-Mörtelgefüge? Weil sich dann eher Calciumhydroxid an der Oberfläche des Verblenders ablagert...

    Man sollte bedenken das die "aktuelle" DIN 1053 Mauerwerk von 11-96 ist also beileibe keine Neuerung.

    Auch mal darüber nachdenken das andere nicht DIN gerechte Ausführungen regelgerecht sein können....

    Hier sind jedoch Maßnahmen dementsprechend verpasst worden...
     
  12. #12 Ingo Nielson, 03.12.2007
    Ingo Nielson

    Ingo Nielson

    Dabei seit:
    26.09.2003
    Beiträge:
    2.580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    weil es zu feuchteschäden führt.

    hydrophobierung würde ich auch als murks bezeichnen - oder zumindest als falsche geldanlage (auch wenn einige ziegelhersteller diese serienmäßig anbieten...)

    abbruch hilft.
     
  13. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Wieso? Mit Sperrmörtel oder entsprechend vorbereiteter Hintermauerung sollte man damit keine Probleme haben... das wäre kein Murks...
     
  14. #14 Ingo Nielson, 03.12.2007
    Ingo Nielson

    Ingo Nielson

    Dabei seit:
    26.09.2003
    Beiträge:
    2.580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    sollte hätte könnte...
    warum sollte man sowas machen, wenn es keine probleme geben könnte?
    :-)
    zum thema: ich würd´s abreissen lassen (ohje, schon der zweite abriss diese woche... ;))
     
  15. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Stimmt es geht auch einfacher.. aber ich wollte nur sagen des auch so Möglich ist...
     
  16. #16 Ingo Nielson, 03.12.2007
    Ingo Nielson

    Ingo Nielson

    Dabei seit:
    26.09.2003
    Beiträge:
    2.580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    mal davon abgesehen, dass die beschriebene konstruktion ood ist (out of din (tm))
     
  17. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    eine DIN ist nicht automatisch aRdT aber das war ja alles schon mal *gääähn* eine aRdT muß nichtmal irgendwo stehen...
     
  18. #18 Ingo Nielson, 03.12.2007
    Ingo Nielson

    Ingo Nielson

    Dabei seit:
    26.09.2003
    Beiträge:
    2.580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    diskussion um des kaisers bart.
    eine vermörtelte schalenfuge ist deiner ansicht nach also ardt? ....
     
  19. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Jepp mit entsprechenden Schlagregensicheren Maßnahmen :p
     
  20. #20 Ingo Nielson, 03.12.2007
    Ingo Nielson

    Ingo Nielson

    Dabei seit:
    26.09.2003
    Beiträge:
    2.580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    sehr sinnvolle konstruktion, robby...
    :biggthumpup:
     
Thema: Regendurchschlag durch Klinkerfassade
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. klinker lässt wasser durch

    ,
  2. aussenwand Klinker wasserdicht versiegeln

    ,
  3. lässt klinker wasser durch

    ,
  4. klinker fugen durchnässt,
  5. Garagenklinker lassen Wasser durch,
  6. durchnässte klinkerfugen,
  7. durchnässter klinker,
  8. klinker schlagregen,
  9. schlagregen klinkerfassade,
  10. wasser Dämmung hinter Klinker,
  11. feuchtigkeit immklinker,
  12. Garage Klinker lassen Regen durch,
  13. wasser hinter klinker,
  14. feuchtigkeit klinkerfassade neubau www.bauexpertenforum.de,
  15. klinker außen nass,
  16. klinker ohne tropfscheiben mangel,
  17. seesand fugen,
  18. garage einschaliges mauerwerk klinker
Die Seite wird geladen...

Regendurchschlag durch Klinkerfassade - Ähnliche Themen

  1. Schlagwasser durchdringt Klinkerfassade im Dachbereich

    Schlagwasser durchdringt Klinkerfassade im Dachbereich: Hallo, seit 12 Jahren besitzen wir das Objekt, BJ 1937, Aus- und Umbau lt. Bauunterlagen in den 1960ern. das Haus ist auf der Südseite und auf der...
  2. Dunkle Flecken an Klinkerfassade nach Regen

    Dunkle Flecken an Klinkerfassade nach Regen: Moin, wir haben gerade unseren Neubau bezogen (gebaut mit Generalübernehmer). Nach den ersten größeren Regenschauern haben wir danach dunkle...
  3. Klinkerfassade Lüftungsschlitze versetzen oder zupflastern?

    Klinkerfassade Lüftungsschlitze versetzen oder zupflastern?: Servus Experten, die Lüftungsschlitze(Entwässerungsöffnungen?) in meiner Klinkerfassade hinterbelüftet vor Holzrahmenwand sind 10 cm unter den...
  4. Nachträglich Fenster in Klinkerfassade

    Nachträglich Fenster in Klinkerfassade: Hallo wir überlegen ein Haus zu kaufen mit Klinkerfassade zu kaufen. Da es uns im WZ etwas zu dunkel ist, würden wir gerne ein Fenster einbauen....
  5. Wie abgeschnittene Betonplatte in Klinkerfassade dämmen?

    Wie abgeschnittene Betonplatte in Klinkerfassade dämmen?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe auf gute Tipps, da ich zu meinem Thema weder einen „Fachmann“ befragen kann noch im Internet fündig...