Regendurchschlag durch Klinkerfassade

Diskutiere Regendurchschlag durch Klinkerfassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Dann lesen Sie hier: http://www.sv-carden.de/bt_mw_verbl_allgem.html Es gibt kein Problem mit Durchschlagender Feuchtigkeit, wenn alles...

  1. #41 Carden. Mark, 07.02.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Dann lesen Sie hier: http://www.sv-carden.de/bt_mw_verbl_allgem.html
    Es gibt kein Problem mit Durchschlagender Feuchtigkeit, wenn alles Regelkonform gemacht wird.
    Es schlägt natürlich Wasser durch - keine Frage - aber es gelangt im regelfall nicht ans Hintermauerwerk.
    Der Schalenzwischenraum darf sogar komplett ausgedämmt werden, doch ist dieses planmäßig bei Mattenwaren nicht möglich, da der Maurer irgendwo mit den Fingern hinmuss und die üblichen Materialtoleranzen und die Toleranzen aus der 18202 zu berücksichtigen sind. Mit Schüttungen darf dann wiederum komplett ausgeschüttet werden.
     
Thema: Regendurchschlag durch Klinkerfassade
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. klinker lässt wasser durch

    ,
  2. aussenwand Klinker wasserdicht versiegeln

    ,
  3. lässt klinker wasser durch

    ,
  4. klinker fugen durchnässt,
  5. Garagenklinker lassen Wasser durch,
  6. durchnässte klinkerfugen,
  7. durchnässter klinker,
  8. klinker schlagregen,
  9. schlagregen klinkerfassade,
  10. wasser Dämmung hinter Klinker,
  11. feuchtigkeit immklinker,
  12. Garage Klinker lassen Regen durch,
  13. wasser hinter klinker,
  14. feuchtigkeit klinkerfassade neubau www.bauexpertenforum.de,
  15. klinker außen nass,
  16. klinker ohne tropfscheiben mangel,
  17. seesand fugen,
  18. garage einschaliges mauerwerk klinker
Die Seite wird geladen...

Regendurchschlag durch Klinkerfassade - Ähnliche Themen

  1. Schlagwasser durchdringt Klinkerfassade im Dachbereich

    Schlagwasser durchdringt Klinkerfassade im Dachbereich: Hallo, seit 12 Jahren besitzen wir das Objekt, BJ 1937, Aus- und Umbau lt. Bauunterlagen in den 1960ern. das Haus ist auf der Südseite und auf der...
  2. Dunkle Flecken an Klinkerfassade nach Regen

    Dunkle Flecken an Klinkerfassade nach Regen: Moin, wir haben gerade unseren Neubau bezogen (gebaut mit Generalübernehmer). Nach den ersten größeren Regenschauern haben wir danach dunkle...
  3. Klinkerfassade Lüftungsschlitze versetzen oder zupflastern?

    Klinkerfassade Lüftungsschlitze versetzen oder zupflastern?: Servus Experten, die Lüftungsschlitze(Entwässerungsöffnungen?) in meiner Klinkerfassade hinterbelüftet vor Holzrahmenwand sind 10 cm unter den...
  4. Nachträglich Fenster in Klinkerfassade

    Nachträglich Fenster in Klinkerfassade: Hallo wir überlegen ein Haus zu kaufen mit Klinkerfassade zu kaufen. Da es uns im WZ etwas zu dunkel ist, würden wir gerne ein Fenster einbauen....
  5. Wie abgeschnittene Betonplatte in Klinkerfassade dämmen?

    Wie abgeschnittene Betonplatte in Klinkerfassade dämmen?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe auf gute Tipps, da ich zu meinem Thema weder einen „Fachmann“ befragen kann noch im Internet fündig...