    Frage Soletemperatur Wärmepumpe

    Hallo liebe Experten,

    ich habe eine Viessmann Vitocal 343 Wärmepume mit 8kW Heizleistung.
    Meine beiden Bohrungen sind je 65m tief.
    Ich habe jetzt mit Beginn der Heizperiode beobachtet, dass sie Eingangstemperatur der Sole sehr niedrig ist. Im Moment nur 2,0°. Teilweise sinkt sie auf 0,0° ab. Das ist doch m.E. viel zu niedrig, oder hab ich in 60m Tiefe nur Temperaturen von 0.0 bis 3.0 Grad???
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Soletemperatur Wärmepumpe

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    02.2005
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    A
    Benutzertitelzusatz
    Geldeintreiber
    Beiträge
    280
    Bei 130 Meter Bohrtiefe und unterstellten 50W Entzug pro Meter komme ich auf 6,5 KW Entzugsleistung.
    Diese Entzugsleistung müsste sich mit der Kälteleistung der WP decken. Ist dem so ?

    Weiterhin können im 1. Jahr nach Einzug geringere Soleeintrittswerte auftreten, sofern der Estrich mittels WP aufgeheizt wurde ( höhere Enzugsleistung als bei norm. Wärmebedarf ).

    Bei normalen Heizungsbetrieb sind m.E. die jetzigen Soleeintrittstemp. von 0-2 Grad zu niedrig.
    Vgl. -> bei uns sind es derzeitig nach 5 Minuten Betrieb so um die 7 GRad.

    Woran könnte es liegen:

    - Wärmebedarf des Hauses ist größer 8 KW - > siehe hierzu Heizlastberechnung ( nicht ENEV Berechnung ).
    - Zuschläge wegen Sperrzeiten berücksichtigt?
    - ggf. Zuschläge für WW berücksichtigt?
    - Enzugsleistung des Erdreiches nicht 50 Watt sondern kleiner - siehe Bohrprotokoll Gesteinsschichten

    ecco
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Was mir einfällt, -> wurde die Bohrung richtig verfüllt? Womit?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    -
    Beruf
    Industriekaufmann
    Beiträge
    2,445
    Zeigt die Vissmann den auch wirklich den SoleEINtritt an? Viele WP zeigen den SoleAUStritt an, der im Regelfall so 4-5K tiefer ist. Für den Soleaustritt wären die 0-2°C noch im Rahmen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Ursachenforschung ist hier wirklich schwer.

    Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten,

    Wer weiß wie die beiden Bohrungen miteinander "verschaltet" wurden...welche Solekonzentration...Durchmesser der Bohrung...Rohrdurchmesser...Sammler....Hydraulik.. .Da gibt es eine Unmenge an Möglichkeiten warum die Temp. so weit abfällt.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von denkedran
    Registriert seit
    06.2006
    Ort
    85077 Manching
    Beruf
    Kälte-Klima Meister/ Elektro-Meister
    Beiträge
    176
    Das Zauberwort heist " Spühlen, spühlen ...." Dieser Vorgang kann bis zu 2 Stunden andaueren.Drucklose Vor und Rücklaufleitung an der Wärmepumpe abschrauben. Anschliesend aus einem bereitgestellten Faß mit ca. 50ltr. die angemischte Soleflüssigkeit in die Sondenleitung an der Wärmepumpe, mittels Gartenwasserpumpe pumpen. Am anderen Ende der Soleleitung, an der Wärmepumpe dies in das Faß frei laufen lassen, damit die Luft ausgeschieden wird. Sie werden staunen welche Menge an Luft noch im System ist und das obwohl bereits oft 1/2 Stunde gespühlt wurde.
    Aus dem Solekreis muss die Luft gespühlt werden und anschliesend die Solekreise hydraulisch abgeglichen werden. Zwischen Vorlauf und Rücklauf dürfen im Wärmepumpen-Betrieb nur ca. 3k Temeraturunterschied auftreten.

    Gruß Denkedran