Hallo Forum, ich habe ein wenig im Forum geforscht aber speziell zum Thema "FBH im Bad" nichts gefunden. Konkret: Bei meinem Bauträger habe ich als Änderungswunsch eine Fussbodenheizung anstatt einer Heizung mit Heizkörpern angemeldet. In den nun vom Bauträger zurückgeschickten Entwürfen ist dies auch berücksichtigt, nur steht explizit bei den Badezimmern, dass noch ein zusätzlicher Heizkörper trotz FBH empfohlen wird. Ich weiss, dass FBHs allgemein als träge gelten, bin mir aber nicht sicher, ob ich die Heizkörper nun nehmen soll oder nicht. Hat jemand von Euch Tipps oder gar Erfahrungen damit gesammelt?
'Richtige FBH' (mit eigenem Heizkreis)? oder bisschen Bodenerwärmung über HK-Rücklauf? Wahrscheinlich letzteres, bei einer ordentlichen FBH brauchts keine Heizkörper zusätzlich(ausser zum handtuch aufhängen). Grüsse Jonny
Es handelt sich um ein Reiheneckhaus. Die Badezimmer liegen an der Nordostaußenwand. Die Nordwestwand liegt am Nachbarreihenhaus. Die Südostwand ist aus 8cm Gipsdielen und grenzt an den Nachbarraum. Das gilt ebenso für die Südwestwand. Über Dämmung kann ich z.Z. wenig Aussagen machen. Die Außenwand ist laut Zeichnung 17,5cm dick plus 12cm Wärmedämmung. Aus der Baubeschreibung: Die Außenwände werden als Kalksandstein-Mauerwerk mit Wärmedämmverbundsystem gemäß Wärmeschutznachweis hergestellt. Durch die Massivbauweise erhalten Sie hervorragende Werte für Wärmedämmung, Wärmespeichung, Dampfdiffusion, Schalldämmung und Feuerwiderstand zu allen Jahreszeiten. Die Haustrennwand der Doppelhaushälfte wird jeweils in ca. 15 cm starken Kalksandvollsteinen mit einer Haustrennwanddämmung ausgeführt und bietet somit einen optimalen Schallschutz. Der Außenputz besteht aus einem Grund- und Oberputz. Zur Wärmeerzeugung wird für das Baufeld eine Fernwärmezentrale hergestellt. Die Leisung richtet sich nach den wärmetechnsichen Erfordernissen der Häuser un des Versorungsunternehmens. Aus der Sonderwunschbeschreibung: Anstelle Standard wird eine Fußbodenheizung eingebaut. Pro Geschoss wird ein Heizkreisverteiler montiert. Gäste WC und Diele werden über einen Heizkreis gesteuert. Der Heizkörper im KG Flur ist an die Fußbodenheizung angeschlossen (niedrige Vorlauftemperatur!). Die Bäder sind ca. 8m² groß mit ca. 3m Außenwand.
Bullshit , kannst mir mal erklären wie du bei einer Fußbodenheizung die du mit normalen Temperaturen betreibst , mal "schnell" Warm bekommst um den Säugling zu baden ?! Wir haben einen Handtuchheizkörper mit E-Patrone , ist an FBH angeschlossen , und kostet 300 öken mehr ... Würde nicht darauf verzichten .... Wenn schon tipps dann mit Pro und Kontra ...
Quatsch! Bei einem normal großen (kleinen) Bad und einer 'richtigen' Fußbodenheizung mit niedriger Systemtemperatur kommst Du rein rechnerisch selten ohne Zusatzheizkörper aus. Bei uns sind die Heizrohre im Bad nur mit 5 cm Abstand verlegt (max. Vorlauf 35°), trotzdem wurde dringend ein zusätzlicher Handtuchheizkörper mit E-Patrone empfohlen, um rechnerisch auf die gewünschten 24° Raumtemperatur zu kommen. Viele Grüße Mathias
Also wir heizen unser Haus auch mit einer Wärmepumpe. Unser Bad hat 12 m². Zu der normalen Fußbodenheizung wurde noch eine Wandheizung über 6 m² verlegt. Zusätzlich noch einen Handtuchheizkörper, der sowohl mit der Wärmepumpe als auch elektrisch geheizt werden kann.
Sinnvolle Lösung, denn die FBH alleine kann die oft Heizlast nicht bewältigen. Meist steht nur eine geringe Bodenfläche zur Verfügung, und gerade das Bad hat eine relativ hohe Heizlast. Bevor man dann an den Temperaturen dreht und andere Räume abwürgen muß, sollte man über zusätzliche Heizflächen nachdenken. Gruß Ralf
- Sind solche Badheizkörper mit E-Zusatz Standard? Wer bietet sowas an? Gibt es sonstige Alternativen dazu? - Ist die Einschätzung richtig, daß dagegen eine reine Heizflächenvergrößerung (ohne E-Heizstab) im Bad gerade bei moderaten Aussentemperaturen im NEH nicht ausreicht?? Oder kann man bei genügend Fläche auch bei geringer VL-Temperatur "jede" RT erreichen? Ich vermute mal, daß da die gewünschte Aufheizzeit entscheidet??
Natürlich nicht! So banal es ist, aber die VL muss natürlich höher sein, als die gewünschte Raumtemperatur. Und bei gut gedämmten Häusern reicht für 21 ° die fast überall reichen zu Beginn / zum Ende der Heizperiode ein VL von vielleicht 24° locker aus. Damit bekommst Du aber Dein nicht auf 24°. In der kalten Zeit relativiert sich das etwas, wenn eh höhere VL benötigt werden.
Sollte eigentlich jeder "gescheite" Heizungsbauer auch empfehlen , Bad ist Temperatur wichtig .... Zur Info ich habe WP ( Erdwärme ) und mein Heizungsbauer hat diese Handtuchheizkörper von vorneherein eingeplant ..
Was ist heute schon Standard. Einen Heizkörper mit E-Patrone kann man aber überall kaufen. Ein guter Heizer kann Dir sowas jederzeit anbieten. Die Vergrößerung der Heizflächen hat schon einen erheblichen Einfluß, gerade im Bad wo die verfügbare Bodenfläche meist begrenzt ist. Man kann auch zusätzlich Wandflächen nutzen. Wie oben schon geschrieben, ist die Raumtemperatur der kritische Punkt. Während die meisten Räume im Haus auf 21°C ausgelegt werden, wird im Bad meist 24°C oder etwas höher gewünscht. Nehme ich nun das Bad als worst case für die Dimensionierung der Systemtemperaturen, dann werden andere Räume überversorgt und müssen gedrosselt werden. Optimiert man für die restlichen Räume, dann reicht die Oberflächentemperatur im Bad nicht mehr aus um die 24°C Raumtemp. zu erreichen. Somit steht man vor der Frage, etwas höhere Temperaturen damit das Bad ausreichend warm wird, mit dem Nachteil daß die restlichen Räume gedrosselt werden müssen, oder niedrigere (wirtschaftlichere) Temperaturen für alle Räume und die Ausnahme "Bad" mit einer Zusatzheizung versehen. Gruß Ralf
Wir haben uns einen extra HK einbauen lassen, Typ Handtuchwärmer, groß. Der hat sehr gut in eine Ecke gepasst. E-Patrone hätte 2-300 EUR gekostet, für die haben wir nur eine Steckdose gelegt und erstmal verzichtet. Fazit: meine Frau sagt, mit HK ist es im Bad wärmer. Ok, war also die richtige Entscheidung. Aber E-Patrone haben wir nicht nachgerüstet, weil bisher kein Bedarf. Gruß, Hendrik
Mal ne ganz dumme Frage: Warum muss es denn im Bad so warm sein? Zum Waschen und Zähne putzen sollte doch die gleiche Temparatur wie in den anderen Räumen ausreichen und beim Baden und Duschen kommt doch genug warmes Wasser raus, was den Raum ruck-zuck aufwärmt. o_o