    Frostbeständigkeit ******-Mehrschichtverbund-Heizrohr

    Ein Freund von mir hat gerade ein Problem, dass seine mit Wasser befüllten FBH-Rohre die letzten Nächte eingefroren sein könnten. Der Bau ist im Dach noch nicht gedämmt, Estrich ist noch nicht drin, die Rohre liegen also offen. Es herrschen Temp. bis -3°C im Bau. Geplant war, dass die WP mit VL 10°C läuft, so dass die Rohre auf jeden Fall über Null °C bekommen. ABer im OG kommt - warum auch immer - kein Druck an, so dass das Wasser nicht zirkulieren kann.

    Fragen:
    1) Kann das Wasser eingefroren sein? Oder kann man hier auf den Unterkühlungseffekt hoffen?
    2) Sind die verwendeten Rohre (5-fach Verbundheizrohre von ******) vielleicht sogar frostbeständig? Ich meine, die Ausdehnung an den Verlegeradien dürfte viel größer sein als wenn das Wasser im Rohr zu Eis wird und sich das Rohr ausdehnt, oder?

    AH
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Frostbeständigkeit ******-Mehrschichtverbund-Heizrohr

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,470
    Als frostbeständig würde ich die Rohre nicht bezeichnen.

    Die Einstellung der Anlage ist - mit Verlaub - schon etwas hirnrissig.
    Der *Sparfurz* kann ganz schön teuer kommen .... wenn ****** zu dem Vorgang den Kopf schüttelt ... dann heissts Risiko selbst tragen oder austauschen.

    Auf jeden Fall die Bude *schnell* auf Temperatur bringen und der Anlage mal kräftigst in den Hintern treten .... und dann beobachten was sich tut.

    Die Rohre auf jeden Fall vom Hersteller prüfen lassen ... bevor da irgendwie weiter gebaut wird.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    Ludwigsburg
    Beruf
    DI
    Beiträge
    138

    Was meinst du mit ...

    "der Anlage mal kräftigst in den Hintern treten .... und dann beobachten was sich tut"?

    Für etwas höhere Temperaturen hat der Freund bereits gesorgt, indem er ein paar Heizgebläse hingestellt hat. Jetzt hat es ca. 3 - 4°C (plus) in den Räumen. ABer was heißt der Anlage in den Hintern treten? Der HB ist nicht da, ihm kann also keiner die Anlage jetzt reparieren.

    Angenommen, nach den Feiertagen gelingt es, wieder WAsser und Druck ins Rohrsystem im OG zu bringen. Was muss man beobachten, um sicher zu sein, dass die Rohre keinen Schaden genommen haben?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,470
    Ich hab keine Erfahrung was Verbundrohre angeht die mal eingefroren waren.
    Da kann dir nur der Hersteller weiter helfen....ggf. kann die Alu-Schicht gesprengt worden sein und das Rohr ist geschädigt ... obwohls noch dicht ist.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Ich hätte bei Verbundrohren auch meine Bedenken. Die Erfahrung bei Metall- und Kunststoffrohren, die gleichmäßig eingefroren sind, zeigen, dass keine Schäden entstehen. Das Problem sind die Rohrleitungen, die von 2 Seiten einfrieren und dadurch das interne Wasser zusammendrückt. Da kommen dann enorme Drücke zustande

    Gruß

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    NRW
    Beruf
    Schlosser
    Beiträge
    915
    Hallo!

    Ungefüllte Verbundrohre an sich sind frostbeständig.Bei gefüllten Rohren sind Maßnahmen zu ergreifen das das Medium im Rohr nicht gefriert.

    http://www.tece.de/produkte/teceflex...ch_info_05.pdf

    Seite 15, rechts unten "Frostschutz".

    Ist denn überhaupt sicher das das Wasser im Rohr gefroren war/ist ? Wenn sicher ist das das Wasser tatsächlich gefroren war würde ich persönlich darauf drängen das die Rohre ausgetauscht werden.


    Gruß,
    Rene'
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Moin Rene',

    was hat Dein Link mit dem Thema zu tun. Hier war der Bauherr oder/und der HB zu schusselig, die Bude frostfrei zu halten.

    Zitat:
    4 Installationsrichtlinien
    Für die Montage von Heizungs-, Trinkwasser- und Gasinstallationen
    sind die gültigen technischen Regeln, Normen und
    Vorschriften zu beachten. Die Installationen sind nur von
    Fachbetrieben durchzuführen.


    Und wenn der das nicht weiß, dann soll er auch dafür geradestehen. Für solche Fälle gibt es übrigens den sog. "Frostbrief".

    Gruß

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Wer weiß, vielleicht ist es ja garnicht zu einem Frostschaden gekommen. So extrem kalt war es während der letzten Tage auch nicht, und so ein Rohr friert auch nicht innerhalb von Minuten zu.

    Ob das Rohr einen Schaden hat kann man nur feststellen indem ein Stück davon genauer untersucht würde. Das wird sich wohl niemand antun.

    Aber die Frage, warum im OG kein Durchluß vorhanden war, würde mich mehr interessieren als ein paar Stunden Minusgrade in der Hütte.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    Ludwigsburg
    Beruf
    DI
    Beiträge
    138
    @OldBo
    Nein, Bauherr und/oder HB waren nicht schusselig, die Baustelle frostfrei zu halten. Sie haben gedacht, dass durch das Laufen der FBH mit einer VL-Temp. von ca. 10°C es egal wäre, ob -3°C oder +3°C im Bau herrschen. Denn das Wasser im Rohr wäre ja um die 10°C, jedenfalls > 0°C. Es funktioniert ja auch im EG, da zirkuliert das Wasser wunderbar, auch bei Minustemperaturen. Nur im OG kam - warum auch immer - kein Druck an, so dass das Wasser nicht zirkulieren konnte. Die Folge war, dass das Wasser möglicherweise eingefroren war.

    Bis heute weiß niemand, warum im OG kein Druck angekommen ist. Als Folge waren sogar einige Durchflussmesser rausgesprungen und lagen/liegen am Boden. Wasser war ausgelaufen und die Absperrventile mussten geschlossen werden, um dies zu verhindern. Es ist bis heute auch nicht klar, ob die Rohre eingefroren sind oder nicht. Denn ...

    ... Jetzt verlangt der HB auch noch erstmal eine Kostenübernahme unterschreiben, damit er überhaupt die Anlage repariert. Ist das rechtens? Er hat die Anlage installiert, die nicht richtig gelaufen ist, und muss sie doch kostenlos in Ordnung bringen, oder?

    AH
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Avatar von Lukas
    Registriert seit
    03.2005
    Ort
    B, NVP, IN, St Trop
    Beruf
    Bodenleger
    Beiträge
    11,785
    Zitat Zitat von AntonHaag Beitrag anzeigen
    - warum auch immer -

    Bis heute weiß niemand, warum im OG kein Druck angekommen ist.
    Das sollte geklärt werden. Dann ergibt sich eigentlich die Antwort auf Deine Frage.

    Gruß Lukas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    NRW
    Beruf
    Schlosser
    Beiträge
    915
    ... Jetzt verlangt der HB auch noch erstmal eine Kostenübernahme unterschreiben, damit er überhaupt die Anlage repariert. Ist das rechtens? Er hat die Anlage installiert, die nicht richtig gelaufen ist, und muss sie doch kostenlos in Ordnung bringen, oder?
    War das Gewerk "Heizung" denn schon komplett fertiggestellt und Abgenommen?

    Der ausführende Handwerker hat auf jeden Fall bis zur Abnahme dafür zu sorgen das sein Gewerk keinen Schaden nimmt. Wie auch immer. Ist sein Problem.

    Auch wenn eine Abnahme stattgefunden hat scheint die Anlage ja trotzdem einige Mängel zu haben die der Handwerker zu beseitigen hat.

    Eine "Kostenübernahme" würd ich schon mal gar nicht unterschreiben solange nicht geklärt ist was da genau passiert ist und wer das verbockt hat.

    Gruß,
    Rene'
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    Ludwigsburg
    Beruf
    DI
    Beiträge
    138
    @Rene und Lukas

    Genauso habe ich auch gedacht: Solange nicht klar ist, was Sache ist, kann man doch nicht über Geld sprechen. Dann ist es ein Mangel der ausgeführten Arbeit. Nur: Wenn der HB auf seinem Standpunkt besteht? Wenn er sagt, erst unterschreiben, dann fange ich erst die ARbeit an. Was kann ich dann tun? Kann ich dann einen anderen Handwerker mit der Reparatur der Anlage beauftragen und das Geld vom HB zurückverlangen bzw. von der Restrechnung abziehen?

    AH
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    Ludwigsburg
    Beruf
    DI
    Beiträge
    138
    Wann gilt eigentlich ein Gewerk als abgenommen? Muss man da etwas unterschreiben? Und wie lange nach der ergolgten ARbeit muss das Gewerk spätestens abgenommen sein?

    Also unterschrieben wurde bisher noch gar nichts, was nach Abnahmeprotokoll o.Ä. aussieht.

    AH
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Als jur. Laie möchte ich einmal behaupten, daß sich die Frage der Abnahme hier noch nicht stellt. Dabei setze ich jetzt voraus, daß die komplette Heizung, inkl. FBH beauftragt war.

    Damit ich als Kunde eine Leistung aber abnehmen kann, muß ich diese auf Mängelfreiheit prüfen können. Das wäre bei der FBH wie oben beschrieben, jedoch nicht möglich.

    Die Frage Inbenutzungnahme stellt sich noch nicht, es existiert auch kein Abnahmeprotokoll, also wäre für mich das Thema "Abnahme" vom Tisch.

    Fazit: Der Handwerker hätte dafür zu sorgen, daß sein Gewerk keinen Schaden nimmt. Ob er diese Verantwortung nachweislich an den Bauherren übertragen hat, möchte ich bezweifeln.

    Da der Handwerker die Heizung anscheinend in Betrieb genommen hat, jedoch aufgrund eines "Mangels?" einige Heizkreise nicht durchströmt wurden, kann er sich seiner Verantwortung nicht entziehen.

    Aber wie eingangs geschrieben, -> jur. Laienmeinung.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    NRW
    Beruf
    Schlosser
    Beiträge
    915
    Hallo!

    Mal Klargestellt:

    Der Heizungsbauer wurde beauftragt ein komplett funktionierendes System (WP-Anlage und FBH) zu liefern und einzubauen.
    Richtig?
    Dann hat er das auchmal erst zu machen.


    Also ich (auch Laienjurist) würde , wenn nix mehr hilft, so vorgehen:

    Dem HB schriftlich eine Frist setzen bis wann er das Gewerk mängelfrei zu übergeben hat.
    Ihn darauf hinweisen das Kosten , die auf Grund der Bauverzögerungen die durch das nicht einhalten der Frist verursacht werden ihm angelastet werden.

    Und dann sehen was passiert.


    Gruß,

    Rene'