Diskutiere Keller Feuerschutztür einauen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich will im Keller zum Heizungsraum eine Feuerschutztür einbauen. Die vorhandene Türöffnung beträgt 89cmx201cm, das Bodenniveau im...

  1. #1 MasterQ, 01.01.2008
    MasterQ

    MasterQ

    Dabei seit:
    27.08.2006
    Beiträge:
    121
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    östlicher Wetteraukreis
    Hallo,

    ich will im Keller zum Heizungsraum eine Feuerschutztür einbauen. Die vorhandene Türöffnung beträgt 89cmx201cm, das Bodenniveau im Heizungsraum und außerhalb ist gleich, also kein Absatz bzw. Schwelle..

    Eine Tür mit Baurichtmaß 87x200 wurde beschafft, nun habe ich eine Frage.

    Die Türzarge ist so ausgelegt, dass eine Blende von 3cm um den Türrahmen umläuft. Steht diese Blende auf dem Boden auf, ergibt das eine Bodenschwelle von etwa 3 cm. Das gleiche gilt für oben. Die Tür wurde so konzipiert, dass sie universell eingebaut werden kann, entweder nach rechts oder links öffnend.

    Ich habe aber nun keine Schwelle von 3 cm und kann auch keine gebrauchen, da sonst die Tür zu groß bzw. die Öffnung zu klein ist. Ich möchte keine Schwelle und daher unten 3 cm kürzen. Bei dieser Art von Tür ist auf der Innenseite (im Bild links) eine Anschlagschwelle, die bei durchlaufendem Boden weggebrochen werden kann. Das ist kein Problem. Doch diese Blende Im Bild rechts) stört mich. Ich dachte jetzt daran, das störende Teil mit der Stichsäge zu entfernen. Dann bliebe der Innenrahmen soweit vollständig, nur unten wäre die Schwellenblende vollständig entfernt.

    Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken.

    Was sagen die Fachleute zu meinem Vorhaben? Welche Möglichkeiten gibt es die Tür "ebenerdig" einzubauen.

    Gruß

    MQ



    [​IMG]
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Estrich einflexen.... wenn nichts daran stört... dann kann die Schwelle unten aufgesetzt werden...
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Hallo MQ,

    das ist möglich (hab ich auch schon gemacht).

    Geht aber natürlich nur, wenn dort keine Feuerschutztür vorgeschrieben ist!!!
    Denn nach Deinem "Umbau" ist es keine solche mehr...
     
  4. #4 MasterQ, 01.01.2008
    MasterQ

    MasterQ

    Dabei seit:
    27.08.2006
    Beiträge:
    121
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    östlicher Wetteraukreis
    Hab ich auch schon dran gedacht. Nur, der Estrich hört wenige cm danach auf. Einen Schlitz reinflexen könnte Probleme machen. Ich müsste dann eher einen kompletten Streifen von ca 6 cm rausholen und das Loch dann wieder zuschmieren.

    hmm, werde weiter drüber nachdenken!

    Gruß

    MQ
     
  5. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    und wo ist das Problem? dürfte einfacher sein als die rumsägerei an der Türe ;)
     
  6. #6 MasterQ, 01.01.2008
    MasterQ

    MasterQ

    Dabei seit:
    27.08.2006
    Beiträge:
    121
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    östlicher Wetteraukreis
    Mag sein. Ich habe aber gar keine Flex sondern nur eine Säge! ;)
     
  7. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Was ist nun mit der Frage der formalen Notwendigkeit einer Feuerschutztür?
    Ja oder nein?
     
  8. #8 wasweissich, 01.01.2008
    wasweissich

    wasweissich Gast

    da
     
  9. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ach?
    Nicht für jede Tür zu einem Heizraum ist Feuerschutz vorgeschrieben!
    Hängt z.B. von der Geräteleistung ab.
     
  10. #10 MasterQ, 01.01.2008
    MasterQ

    MasterQ

    Dabei seit:
    27.08.2006
    Beiträge:
    121
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    östlicher Wetteraukreis
    Wenn ich also unten absäge, dann verliere ich die offizielle Feuerschutzzulassung? Und wenn ich sie in den Estrich einlasse, dann nicht?

    Meine Frau hatte mal kurz mit dem Schorni über Feuerschutztüren gesprochen. Der sah das völlig lax. Das kam mir ein bisschen spanisch vor und daher will ich auf Nummer sicher gehen.

    Gruß

    MQ
     
  11. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    So seh ich das (und vermutlich der Hersteller und das Prüfinstitut auch...).
    Der Anschlag wird wahrscheinlich auch nicht entfernt werden dürfen.

    Ich würde den Sturz oben einseitig etwas ausklinken, die Türe unten aufgesetzt montieren und dann an der dem Blatt abgewandten Seite ne kleine Stufe dranbetonieren.

    Was sagt denn die Montageanleitung?

    Welche Leistung hat der Wärmeerzeuger?
    Brennstoff?
    Ggf.: Wird Brennstoff im selben Raum gelagert?
     
  12. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Die "anbetonierte" Stufe von 2,5 cm dürfte nach 20 mal zuknallen in Schutt und Asche liegen...
    Wenn eine FH Türe notwendig ist, ist immer das komplette Bauteil zu prüfen und FH Türen müssen nunmal umseitig eingeputzt sein. Wird bei absägen unten und zuschmieren des Sockels mit ??? wohl weder dauerhaft noch Feuerhemmend/Rauchdicht genug sein!
     
  13. #13 Bauwahn, 03.01.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    In dem Fall: Baumarkt-Billigteil für € 9,95 und eine billige Diamantscheibe für das gleiche Geld und los

    (und dann hoffen, dass weder Elektro- noch GWS-Leitungen unter der Tür im oder unter dem Estrich liegen, denn dann wird's weniger lustig)

    Gruß

    Thomas
     
  14. #14 Bauwahn, 03.01.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Ach so (ich bin ja nur ein kleines Licht, wie mir gesagt wurde, und kann deshalb nicht editieren :frust), wenigstens eine Schutzbrille für 2,95 würd' ich noch dazu nehmen. Das bisschen Staub dagegen ist beim einmaligen Gebrauch eher unerheblich.
     
  15. #15 MasterQ, 03.01.2008
    MasterQ

    MasterQ

    Dabei seit:
    27.08.2006
    Beiträge:
    121
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    östlicher Wetteraukreis
    Es liegen Heizungsrohre unterm Estrich!!

    Ist zwar keine Fussbodenheizung aber in den anderen Räumen sitzen Heizkörper (z.Zt. nicht in Betrieb), die über die Leitungen im Fußboden versorgt werden. War übrigens der Grund dafür, den Estrich überhaupt zu verlegen. Ansonsten hätte es der Betonboden auch getan.

    Gruß

    MQ
     
  16. Franky

    Franky

    Dabei seit:
    31.03.2004
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Baustoffkaufmann
    Ort:
    Bestwig
    Benutzertitelzusatz:
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Bodeneinstand 30 mm rausflexen ist ok !
    :konfusius
     
  17. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Weiss nicht, ob ich dazu gehöre, bin Pyromane:mad:

    Bautechnischer vorbeugender Brandschutz -Grundprinzip
    Ob Feuerschutztür - LBO
    Wenn - Bauaufsichtliche Zulassung, danach einbauen.

    oder wollt Ihr auch im Kindergarten eine Brandschutztür haben, die im Falle des Falles nicht funktioniert ?

    Peeder
     
  18. Franky

    Franky

    Dabei seit:
    31.03.2004
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Baustoffkaufmann
    Ort:
    Bestwig
    Benutzertitelzusatz:
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    @Peeder

    Bezog sich Deine eher konfus anmutende Antwort auf mein Posting?

    Wenn ja, bitte ich um Erklärung.... :confused:

    Danke :konfusius
     
  19. Franky

    Franky

    Dabei seit:
    31.03.2004
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Baustoffkaufmann
    Ort:
    Bestwig
    Benutzertitelzusatz:
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    oh sorry, nach dem 4. Mal lesen hab auch ich es kapiert.....

    peinlich peinlich....:mauer
     
  20. #20 MasterQ, 04.01.2008
    MasterQ

    MasterQ

    Dabei seit:
    27.08.2006
    Beiträge:
    121
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    östlicher Wetteraukreis
    Die Anleitung sagt:
    Die im Abschnitt 2.2 der Veröffentlichung "Änderung bei Feuerschutzabschlüssen(5)" genannten konstruktiven Änderungen und Ergänzungen sind ohne besonderen Nachweis zulässig


    Später wird auch der Abschnitt 2.1 entsprechend genannt.

    Es wird verwiesen auf

    (5) "Mitteilungen des Deutschen Instituts für Bautechnik, 27. Jahrgang, Nr. 1 vom 01.02.1996, S. 5

    Hab nun im Netz nix zu gefunden.

    MQ
     
Thema: Keller Feuerschutztür einauen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. keller feuerschutztür einbauen

    ,
  2. feuerschutztür einbauen estrich schwelle

    ,
  3. vbrandschutztüre hrizungsraum zarge entfernen

    ,
  4. estrich unter fh Tür,
  5. fh tür vor oder nach estrich,
  6. eckzarge bodeneinstand flexen,
  7. bodeneinstand feuerschutztür kürzen,
  8. brandschutztür t30 rs hörmann bodenschiene entfernen ,
  9. h8-5 einbau ohne schwelle,
  10. hörmantür kante unten entfernen,
  11. gehen fh türen in den Estrich?,
  12. hörmann h8-5 Öffnung zu groß,
  13. metalltüre entfernen nach estrich,
  14. hörmann t30 ohne estrich,
  15. t30-1-tür kürzen,
  16. estrich t30 tür,
  17. feuerschutztür für Keller,
  18. h8-5 anschlagschiene entfernen,
  19. hörmann h8-5 anschlagschiene,
  20. bodeneinstand Hörmann t30,
  21. hörmann h8-5 bodeneinstand,
  22. tür h8-5 anschlag entfernen ,
  23. tür heizkeller kürzen,
  24. hörmann t30 tür einbauanleitung,
  25. H�rmann Feuerschutzt�r H8-5 preis
Die Seite wird geladen...

Keller Feuerschutztür einauen - Ähnliche Themen

  1. Wie Abwasserrohr ordentlich aus dem Keller führen?

    Wie Abwasserrohr ordentlich aus dem Keller führen?: Zu unserem Haus aus den 70ern habe ich eine Frage: Wir lassen gerade unser Keller- Badezimmer renovieren und haben dabei das erste Mal einen...
  2. Bitumen Boden im Keller reparieren

    Bitumen Boden im Keller reparieren: Hallo, bei meinem alten Fachwerkhaus wurde im Keller in manchen Räumen Bitumen etc. für den Fußboden verwendet. An manchen Stellen sind...
  3. Keller: Anschlussfuge, Horizontalsperre und Kuriositäten

    Keller: Anschlussfuge, Horizontalsperre und Kuriositäten: Hallo liebe Forenmitglieder, ich saniere aktuell die Einliegerwohnung meines Hauses (BJ 1957). Das Haus ist an den Hang gebaut, somit ist der...
  4. Wand im Keller (feucht) verputzen

    Wand im Keller (feucht) verputzen: Hallo zusammen, im Rahmen einer Planung zur Installation einer PV-Anlage muss ich einen neuen Zählerschrank bekommen. Der Zählerschrank findet...
  5. Keller Heimkino, Geräte Verlustwärme vs. Dämmung. Klima nötig?

    Keller Heimkino, Geräte Verlustwärme vs. Dämmung. Klima nötig?: Hallo Forum, mein Keller Heimkino Projekt wird gerade durchgeplant. Der Raum ist entweder 25,5qm oder 39qm groß, abhängig davon ob sich eine...