Kondenswasser (?) auf kaltem Dach

Diskutiere Kondenswasser (?) auf kaltem Dach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem: Wir haben eine Dämmung der obersten Geschossdecke (also kaltes Dach) und haben jetzt sehr...

  1. #1 JMCruyff, 05.01.2008
    JMCruyff

    JMCruyff

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Wien
    Hallo zusammen,

    wir haben folgendes Problem:
    Wir haben eine Dämmung der obersten Geschossdecke (also kaltes Dach) und haben jetzt sehr erhebliches (Kondens?)Wasser an den Unterbahnen des Daches, das schon massiv runtertropft und unseren Dachboden gut einnässt.

    Dämmung: 15-20 cm Mineralwolle + Spanplatte
    Dach: Eternit mit Unterbahnen

    Messung Temperatur heute (war schon kälter die letzten Tage/Nächte):
    Draußen: -2.1 °C, im Dach +1.2 °C (rel LF 80+%)

    Meine Fragen sind nun:
    Ist der Temp-Unterschied "normal" für einen kalten Dachboden und ist die Konstruktion des Daches falsch (Belüftung?) oder zeigt das, dass wahrscheinlich die Dämmung fehlerhaft durchgeführt wurde?
    Was kann man jetzt machen? - Zusätzlich noch Dach dämmen, um "warmes Dach" zu erzeugen oder kaltes Dach anders belüften oder ...?

    Viele Grüße
    JMC
     
  2. #2 VolkerKugel (†), 06.01.2008
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Ich tippe mal ...

    ... auf nicht ausreichende Durchlüftung des Dachraums (auch wenn die Angaben insgesamt noch etwas dürftig sind).

    Wie hoch ist denn der Dachraum (Firsthöhe, Dachneigung)?
    Was sind denn das für "Bahnen" unter den Eternitplatten?
    Wie kalt/warm ist denn die gedämmte Deckenunterseite?
     
  3. #3 Gast360547, 06.01.2008
    Gast360547

    Gast360547 Gast

    ich tippe mal...

    Moin,

    ... auf eine fehlerhafte Luftdichtschicht, spätestens im Bereich der Zuwegung.

    Haben Sie mal unter die Spanplatten geschaut?

    Grüße

    stefan ibold
     
  4. #4 JMCruyff, 06.01.2008
    JMCruyff

    JMCruyff

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Wien
    Details

    Danke schon mal für die Antworten - hier ein paar Details:

    Es handelt sich um einen renovierten Altbau - ursprünglich BJ 1910, aber das OG BJ 1970. Wir haben es im 2. HJ 2006 renoviert. Letzten Winter (ein milder Winter) hatten wir keine sichtbare Feuchtigkeit im Dach.

    Das Dach hat eine Neigung von ca. 10°.

    Auf der obersten Geschossdecke wurde eine Dämmung aus Isover Uniroll Classic 16 (Klemmfilz) bzw. Isover Rio Twin 10/5 (Wärmedämmfilz) - darüber wurden Verlegeplatten P3/V100 19mm festgeschraubt.

    Die Außenwände wurden mit 10 cm Polystyrol-Hartschaumplatten EPS gedämmt.

    Das Dach wurde neu gemacht:
    - Eternova Wellplatten P6
    - Unterlagsbahn BauderTop SD 02 (auf Sparren und neuen Staffeln aufgenagelt)
    - Dichtungsband bituminös 15x15 mm

    Das OG ist Schlafbereich und hat je nach Tageszeit eine Temperatur zwischen 17 und 19 °C.

    Anbei ein Photo des Dachinnenraums vor dem Dämmung und Renovierung des Daches und eines von "jetzt".

    http://test.cruyff.de/Dach_vorher.JPG
    http://test.cruyff.de/Dach_heute.JPG

    Hilft/reicht das zur "Analyse"?

    VG
    JMC
     
  5. #5 JMCruyff, 06.01.2008
    JMCruyff

    JMCruyff

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Wien
    Ach ja ...

    ... unter die Platten haben wir nicht geschaut.

    Zu den Bildern noch:
    - bei "vorher": die alten Eternit-Platten wurden ausgetauscht
    - bei "heute": die Feuchtigkeit auf den Spanplatten kommt eindeutig vom Tropfen von der Unterlagsbahn (an einigen Stellen ist Holzverschalung - die sind auch feucht, aber darunter ist der Boden nicht oder kaum nass - wohl, weil das Holz besser "saugt")

    JMC
     
  6. #6 JMCruyff, 06.01.2008
    JMCruyff

    JMCruyff

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Wien
    Die Firsthöhe ...

    ... hatte ich auch noch vergessen: ca. 2m.
     
  7. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    ist ein prima Kondensator geworden...

    jegliche Feuchtigkeit (wo die herkommt muss natürlich geprüft werden) wird bei Temperaturunterschieden an der Folie auskondensiert.
    Ohne die Folie und mit unverschlossenen Eternitbahnen wärs wohl eine gute Sache geworden, vorausgesetzt die Feuchtigkeit kommt nicht grossflächig durch die Decke (seihe Frage von Stefan Ibold)
     
  8. #8 VolkerKugel (†), 06.01.2008
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Ich schließe mich ...

    ... Bernix an und wiederhole meinen Tipp von oben.

    Mit ein paar Löchern in den Giebelwänden müsste das Problem behoben sein (die Folie wieder rauszureißen dürfte zu aufwändig sein).

    Wie viele Löcher und wie groß?
    Da gab´s/gibt´s ne Fausformel wieviel cm² freier Querschnitt auf den m³ Luftraum.
    Ist mir leider nicht mehr geläufig - ich hoffe auf Stefan :konfusius .
     
  9. #9 JMCruyff, 06.01.2008
    JMCruyff

    JMCruyff

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Wien
    Klasse - vielen Dank.
    Jetzt muss ich nur noch unseren Dachdecker überzeugen, dass er das im Rahmen seiner Gewährleistung zu machen hat ...

    Bzgl. fehlerhafte Luftdichschicht:
    Wäre es dann nicht deutlich wärmer da oben, wenn wir zwischen OG und Dach "undicht" wären? Die Luke sollte auch relativ dicht sein (neu). Verpasse ich da was?
     
  10. #10 JMCruyff, 06.01.2008
    JMCruyff

    JMCruyff

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Wien
    ... ach ja: Löcher in den Giebelwänden: Muss da ein Statiker mit ran?
    Danke
     
  11. #11 VolkerKugel (†), 06.01.2008
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Eine Frage war noch offen ...

    ... :konfusius

    Ob Du den Dachdecker "drankriegen" kannst? Ich weiß nicht.
    Das ist hier ein Planungsfehler. Ist der Dachdecker ausdrücklich mit der Planung des Dachaufbaus beauftragt worden?
    Oder wer hat geplant?
     
  12. #12 JMCruyff, 06.01.2008
    JMCruyff

    JMCruyff

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Wien
    ... wie messe ich denn die Temperatur der Deckenunterseite - brauche ich da ein Thermometer mit speziellem Fühler?

    @Planung:
    Naja, eine offizielle Planung gab es nicht, da das Dach erst nachträglich (gegen Ende) erneuert wurde, da sich rausstellte, dass es doch wohl nicht ganz dicht ist.
    Wir haben dann mehrere Dachdecker gebeten uns ein Vorschlag mit Angebot zu machen. Eines haben wir dann genommen (es eilte etwas, da Winter vor der Tür) - aber der Vorschlag kam vom Dachdecker.

    VG
    JMC
     
  13. #13 VolkerKugel (†), 06.01.2008
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Der Dachdecker ...

    ... hat - wie der Name schon sagt - die Aufgabe ein Dach zu decken, und zwar so dass es regendicht ist.
    Das hat er ja gemacht.

    Ein bauphysikalisch weitergebildeter Dachdecker hätte wahrscheinlich die Problematik erkannt; einen Regressanspruch gegen den Ausführenden hier kann ich jedoch nicht erkennen.
     
  14. #14 Klaus Gross, 07.01.2008
    Klaus Gross

    Klaus Gross

    Dabei seit:
    02.09.2006
    Beiträge:
    426
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Ort:
    Völklingen
    Wie Stefan Ibold und Volker Kugel schon schreiben, es fehlt eine Durchlüftung des Dachboden und offensichtlich dringt warme Luft von den Wohnräumen durch eine fehlende oder lückenhafte Luftsperre. Sehr wahrscheinlich ist auch die Bodentreppe nicht gedämmt.
     
  15. #15 JMCruyff, 09.01.2008
    JMCruyff

    JMCruyff

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Wien
    Sch...

    ... es hat sich nun leider wirklich rausgestellt, dass wir unter der Dämmung keine Dampfbremse haben. :mauer :motz

    Jetzt meint der Dachdecker, dass eine Lüftung nichts bringen würde, da sie das gar nicht alles wegschaffen könne, oder wir machen soviel auf, dass wir gleich einen Zoo im Dach aufmachen könnten ...

    Er meint auch, Dämmung raus + Dampfbremse rein + Dämmung wieder rein würde schwierig, da auf dem Noden die ganzen Balken sind (http://test.cruyff.de/Dach_vorher.JPG) und es damit eine Stückelei werden wird.

    Er sieht nur die Möglichkeiten:
    Dampfbremse unterhalb der Decke oder neuen Dachstuhl - beides natürlich sehr aufwändig und unangenehm. :cry

    Was meint die Expertenrunde??
     
  16. #16 JMCruyff, 09.01.2008
    JMCruyff

    JMCruyff

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Wien
    Nur um sicher zu gehen: Muss zwingend eine Dampfsperre vorhanden sein?
    Oder kann die Feuchtigkeit auch einfach von die aufgrund des Temperaturunterschiedes kondensierende Außenluft sein (wir haben immerhin zZ 85% Luftfeuchtigkeit)?

    Laut den Bauplänen der Dachaufstockung von 1970 ist die oberstse Geschossdecke wie folgt aufgebaut: "Die Unterschicht der Decke besteht aus Putz, Heraklith und Schalung. Oberhalb der Decke wird eine Schalung, eine Wärmeisolierung und ein Betonestrich aufgeführt"
     
  17. #17 roofer51, 18.02.2008
    roofer51

    roofer51

    Dabei seit:
    18.02.2008
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Reiskirchen
    was bitte schöne sind staffeln? können ja eigentlich nur schalbretter sein, oder?
     
  18. #18 JMCruyff, 18.02.2008
    JMCruyff

    JMCruyff

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Wien
    Staffeln

    .. tja so stand es in meinem Angebot/Rechnung des Dachdeckers drin - mag aber Ösi-Bezeichnung sein. Dürfte synonym mit Dachlatten sein (?).
    JMC
     
Thema: Kondenswasser (?) auf kaltem Dach
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. eternit kondenswasser

    ,
  2. saugt eternit sich mit wasser voll

    ,
  3. kondenswasser in decke www.bauexpertenforum.de

    ,
  4. kondenswasser im kaltem dachboden,
  5. kaltes oder warmes dach
Die Seite wird geladen...

Kondenswasser (?) auf kaltem Dach - Ähnliche Themen

  1. Kondenswasser im Rollladenkasten bei Estrichtrockung?

    Kondenswasser im Rollladenkasten bei Estrichtrockung?: Hallo Forum, wir sind gerade dabei einen Neubau zu errichten. Nachdem vor zwei Wochen der Estrich eingebracht wurde ist dieser momentan am...
  2. Kondenswasser zwischen Unterspannbahn und Dämmung

    Kondenswasser zwischen Unterspannbahn und Dämmung: Guten Abend zusammen, leider finde ich nichts passendes zu meinem Problem und bitte nun um Einschätzung. Folgendes Problem.... Unser Haus,...
  3. Kondenswasser dringt in Dämmung ein

    Kondenswasser dringt in Dämmung ein: Moin, wir haben folgendes Problem. Schrägdach, 45 Grad mit Dachblechen in Pfannenoptik eingedeckt, seit 2018. Nun wurden, da der Dachboden...
  4. Kalte Stellen und Kondenswasser auf Raumseite der Dampfsperre

    Kalte Stellen und Kondenswasser auf Raumseite der Dampfsperre: Guten Abend an alle, im Schlafzimmer haben wir in der Ecke oben (zwei Außenseiten) immer mal wieder Schimmel, darüber befindet sich der...