Nachfrage zur „20% Regel" bei Untersparrendämmung

Diskutiere Nachfrage zur „20% Regel" bei Untersparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Sie ist zwar erstaunlich reissfest, aber frisch nach dem Abrollen ein wenig spröde (je nach Luftfeuchtigkeit gibt sich das nach ein paar Stunden),...

  1. #21 Bauwahn, 31.01.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Sie ist zwar erstaunlich reissfest, aber frisch nach dem Abrollen ein wenig spröde (je nach Luftfeuchtigkeit gibt sich das nach ein paar Stunden), gerade an den Tackerstellen reisst sie recht schnell, wenn die Belastung zu groß wird, weshalb ich an stärker belasteten Tackerstellen (z.B. am Rand) immer einen kleinen Streifen Klebeband KB vor dem Tackern anbringe.
    Ich habe die (n/t)euere Duplex noch nicht verbaut, ich nehme an, die ist stabiler.

    Thomas
     
  2. #22 Stefan77, 31.01.2008
    Stefan77

    Stefan77

    Dabei seit:
    21.05.2006
    Beiträge:
    255
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Werde dann wohl lieber zur teureren Vario KM Duplex nehmen. Die ist wohl ziemlich reißfest. Muss dann halt nur noch die Klebeprodukte von Isover nehmen um die Bahnen zusammnzukleben und am Putz fest zu kleben.

    Ein Nachbar hat mir mal erzählt das die nicht so gute Klebesachen wie Siga haben. Er meinte die Kleben zwar auch gut, nur halt auf dauer nicht... :think

    Ist da was drann!?

    Gruss Stefan
     
  3. #23 Stefan77, 31.01.2008
    Stefan77

    Stefan77

    Dabei seit:
    21.05.2006
    Beiträge:
    255
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Habe es mit dem Freeware Programm mal nachgerechnet.
    So soll es werden (von Innen nach Aussen):

    - Rigips 12,5 mm
    - Untersparrendämmung 50 mm WLG 035
    - Dampfbremse (evtl. Isover Vario sd 0,2-5 m)
    [habe aber Polyeth.Folie mit sd 50m im Bild genommen]
    - Zwischensparrendämmung 200 mm WLG 035
    - USB DeltaMaxx PLUS Diff.Offen
    - Hinterlüftetes Dach (Konterlattung & Traglattung)

    Habe ich im Programm alles richtig drinn? Mir fehlt die USB. Finde nichts im Auswahlmenü. Kann man die vernachlässigen?

    [​IMG]

    Gruss Stefan
     
  4. Wolli

    Wolli

    Dabei seit:
    14.01.2008
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    "Gipstischler"
    Ort:
    Berlin
    Werte im Diagramm

    Hallo Stefan,

    kenne das Tool nicht - egal aber der Wert der Rohdichte von 150kg/m³ im Screenshot stimmt
    definitiv nicht! Klemmrock hat 28kg/m³- Klemmfilz in der Regel minimal weniger.

    Ich habe in meinem (und anderen) Dach(ern) auch 180mm Klemmrock WLG035 2cm Hinterlüftung und 50mm Untersparrendämmung WLG035 verbaut.@Thomas:winken
    Dampfsperre hat sd>100m und liegt am Sparren.Beplankt ist GK auf CD - Profilen direkt am Sparren, also ohne Luftschicht. Ob momentan oder im kalten Winter vor 2 Jahren - ich habe weder ein Problem mit Tauwasser noch Kondensat oder gar Schimmel(wie in anderen Beiträgen). das obwohl Spitzboden komplett gedämmt ist als Kaltdach mit wärmegedämmter Bodeneinstiegstreppe (Wellhöfer)
    Oben ist mein "Heimbüro" und da ist nichts feucht oder was auch immer und 6 Stunden quergelüftet wird da auch nicht.

    Wolli
     
  5. #25 Stefan77, 01.02.2008
    Stefan77

    Stefan77

    Dabei seit:
    21.05.2006
    Beiträge:
    255
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Kann da jemand was zu sagen? Bzw. gegensprechen?!
     
  6. #26 Bauwahn, 01.02.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Mir ist diesbezüglich nichts bekannt, kann also weder zustimmen noch gegensprechen. Woher hat der Nachbar die Erkenntnis?
     
  7. #27 Stefan77, 01.02.2008
    Stefan77

    Stefan77

    Dabei seit:
    21.05.2006
    Beiträge:
    255
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Nerv....

    Habe gerade mal was nachgerechnet und denke das ich innerhalöb der 20% bin. Kann also ne "normale" Dampfbremse nehmen denke ich... :bounce::bounce::bounce:

    Also:

    USB = ca. 0,2 mm
    Zwischensparrendämmung = 200 mm
    Dampfbremse = 0,2 mm
    Untersparrendämmung = 50 mm
    Rigips = 12,5 mm
    ----------------------------------------------
    Macht zusammen: 262,9 mm
    Davon sind 20% = 52,58 mm

    Passt doch oder? Sagt das ich Recht habe :p

    Also habe ich raumseitig nicht mehr als 20% vom Gesamtaufbau.

    Wollte für die USD Hölzer nehmen mit 50mm Höhe. Also ohne Luft und dann Rigips drauf. Wenn ich doch anstatt 50mm nun 60 mm Hölzer nehme mit 1 cm Luft zur Rigipsplatte bin ich immer noch drinn, oder?

    USB = ca. 0,2 mm
    Zwischensparrendämmung = 200 mm
    Dampfbremse = 0,2 mm
    Untersparrendämmung = 50 mm + 10mm wegen den 60er Hölzern
    Rigips = 12,5 mm
    -------------------------------------------------------------
    Macht zusammen: 272,9 mm
    Davon sind 20% = 54,58 mm

    Rechenfehler oder ist das so richtig?

    Gruss Stefan
     
  8. #28 Stefan77, 01.02.2008
    Stefan77

    Stefan77

    Dabei seit:
    21.05.2006
    Beiträge:
    255
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Schade denkfehler und kann oben nicht editieren...

    Muss zu den 50 mm Dämmung noch die 12,5 mm Rigips nehmen... Stimmts?! :cry

    Und dann passt es nicht mehr...
     
  9. #29 Bauwahn, 01.02.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Ich geb's auf. Siehe #3.

    Abgesehen davon machst Du noch einen systematischen Fehler: Und was ist mit der Luftschicht und den GK?
    Entweder ist die Luftschicht durchlüftet, dann darfst Du GK und Luftschicht gar nicht ansetzen. Oder nicht. Dann musst Du aber den Dämmwert der beiden auch mitzählen, denn sie liegen ja auch innerhalb der DB.
    Nach Deiner Milchmädchenrechnung (mit mm zu rechnen statt mit m²K/W) hättest Du im ersten Fall 62,5 und im zweiten 72,5 mm innerhalb.

    Aber es ist eh nur eine Faustregel.
     
  10. Wolli

    Wolli

    Dabei seit:
    14.01.2008
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    "Gipstischler"
    Ort:
    Berlin
    was passt oder passt nicht

    ?? Eigentlich kamen genügend Antworten betreffend deiner Frage.Dämmung ist von Hause aus erst mal "doof", die sagt nicht "bei 4cm lass ichs durch- bei 5cm mach ich dicht". Es sind Richtwerte und noch dazu abhängig von vielen anderen Faktoren. Ruf doch einfach G+H an,

    Gruß Wolli
     
  11. sniper

    sniper

    Dabei seit:
    10.04.2007
    Beiträge:
    1.301
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    All in One
    Ort:
    Kohlstädt
    die schweizer hams erfunden
    und das sagt alles:think
     
Thema: Nachfrage zur „20% Regel" bei Untersparrendämmung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. untersparrendämmung dicke

    ,
  2. untersparrendämmung maximale dicke

    ,
  3. untersparrendämmung wie stark

    ,
  4. untersparrendämmung 20 regel,
  5. untersparrendämmung 20%,
  6. untersparrendämmung dicke berechnen ,
  7. 20 regel dämmung,
  8. 20%-Regel Dämmung,
  9. untersparrendämmung stärke,
  10. HALTER UNTERSPARRENDÄMMUNG,
  11. 20% regel DIN dämmung zwischensparrendämmung,
  12. dicke untersparrendämmung,
  13. maximale dicke untersparrendämmung,
  14. 80 20 dämm regel,
  15. dampfbremsfolie 20% regel,
  16. untersparrendämmung 20 mm,
  17. untersparrendammung wie dick,
  18. 20 prozent regel innendämmung,
  19. was bedeutet 20% untersparrendämmung,
  20. halterung untersparrendämmung,
  21. stärke untersparrendämmung,
  22. untersparrendämmung maximal,
  23. Verhaltnis untersparrendämmung ,
  24. wie stark darf die untersparrendämmung sein,
  25. Dampfsperre 20% Regel
Die Seite wird geladen...

Nachfrage zur „20% Regel" bei Untersparrendämmung - Ähnliche Themen

  1. Folgekosten aufgrund verzögertem Baubeginn Dachdecker und Nachfragen zur Ausführung

    Folgekosten aufgrund verzögertem Baubeginn Dachdecker und Nachfragen zur Ausführung: Hallo zusammen, an unserem Altbau findet gerade eine Dachsanierung statt, in deren Zuge sich nun einige Unstimmigkeiten und Unklarheiten ergeben...
  2. BG Bau - Nachfrage zur Bauherreneigenschaft

    BG Bau - Nachfrage zur Bauherreneigenschaft: Hallo an Alle, wir haben letzten Jahr ein Fertighaus bauen lassen, und haben den Innenausbau in Eigenleistung erbracht. Wir haben bisher...
  3. Eure Erfahrung: Nachfragen beim Bauamt

    Eure Erfahrung: Nachfragen beim Bauamt: Hallo liebe Bauexperten, wie sind denn Eure Erfahrungen mit Rückfragen beim Bauamt bezüglich der Bearbeitungsdauer einer Baugenehmigung....
  4. Nachfrage zum Fliesen verlegen

    Nachfrage zum Fliesen verlegen: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Fliesen verlegen. Im Herbst diesen Jahres werden wir unser eigenes Haus bauen. Vom Bauträger...