Dübeln in Porenbeton

Diskutiere Dübeln in Porenbeton im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, in einen Quergiebel soll ein Hochbett (Hochetage) aus Holz eingebaut werden. Dabei will ich eigentlich keine (häßlichen :eek:)...

  1. #1 SteineKlopfer, 21.01.2008
    SteineKlopfer

    SteineKlopfer

    Dabei seit:
    15.01.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Pforzheim
    Hallo Leute,

    in einen Quergiebel soll ein Hochbett (Hochetage) aus Holz eingebaut werden. Dabei will ich eigentlich keine (häßlichen :eek:) Stützen aufstellen, sondern das komplette Bett an drei Seiten in Porenbeton P2 mit entsprechenden Dübeln befestigen. Das ganze wird ca. 2,6 x 1,4 m² groß. Als zu stützendes Gesamtgewicht schätze ich ca. 450 kg (statisch) ab.

    Frage: Mit welchen Dübeln ist dies an den drei Seiten (2x 1,4 m und 1x 2,6 m) abzufangen ?
    Müssen es z.B. Fischer-Injektionsdübeln FIS G sein, oder geht's auch einfacher ? Alle 40cm eine M10er Gewindestange ?

    Oder doch die doofen Stützen ? :motz

    Gruß
    SteineKlopfer
     
  2. #2 SteineKlopfer, 24.01.2008
    SteineKlopfer

    SteineKlopfer

    Dabei seit:
    15.01.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Pforzheim
    ... ja gibt's denn keinen, der hierzu was sagen/schreiben kann ? :mauer
    Ich komme auch nicht mit dem Anwalt, wenn's nicht hält ... :motz

    Gruß
    SteineKlopfer
     
  3. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    brauchst du nicht! Es hält nicht mit irgendwelche dübeln!

    Mfg.
     
  4. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    kannst du mal ein skizze reinstellen!?
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das müßte doch in den Unterlagen zu den Dübeln zu finden sein. Dort sind doch Zug- und Scherkräfte und so Zeug angegeben.

    Zur Not muß er halt alle 10cm einen Dübel setzen...:bounce::bounce::bounce:

    Gruß
    Ralf
     
  6. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ralf die dübeln halten das schon, mein bedenken ist eher der Porenbetonwand, der kommt hinterher. Wen aber dreiseitig gehalten wird muß es gehen.
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wenn er PB Dübel nimmt, dürften die Steine nicht ausbrechen. Aber ich habe meine letzten Schraubverbindungen vor 20 Jahren berechnet:(

    Das setze ich voraus.

    Gruß
    Ralf
     
  8. Lukas

    Lukas

    Dabei seit:
    27.03.2005
    Beiträge:
    11.777
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Bodenleger
    Ort:
    B, NVP, IN, St Trop
    Die Dübelhersteller/Verticker geben doch so schöne Berechnungsprogramme raus. Wär das nix?

    Gruß Lukas
     
  9. #9 Shai Hulud, 24.01.2008
    Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25.11.2007
    Beiträge:
    3.565
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
    Und bei der Auslegung nicht nur die statischen Lasten, sondern auch die dynamischen Beanspruchungen berücksichtigen... :lock
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Willst Du die Statiker arbeitslos machen? :bounce:

    Gruß
    Ralf
     
  11. #11 Bauwahn, 25.01.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Na ja, die PB Dübel haben eine ganz schöne Sprengwirkung, vor allem bei PP6..
    Ich mag die Dinger nicht.

    PP2 ist natürlich recht bröselig, aber auf eine Länge von ca. 5m bekommt man das schon abgefangen.
    Ein Fischer S-H-R ist für PP zugelassen und trägt z.B. als S 10 H 185 RT für einen 10x10er Balken 0,3 kN in PP2 (das Loch muss mit dem entsprechenden Stössel getrieben werden).
    Also 33 Dübel im Abstand von 15 cm, dann kommst Du auf 10kN (entspricht etwa 1000kG). Da hätte ich keine Angst mehr.

    Thomas

    Um Gottes Willen, nein! Aber die, die ich kenne, sind so ausgelastet, dass ich mir da keine Sorgen mache.
     
  12. #12 SteineKlopfer, 25.01.2008
    SteineKlopfer

    SteineKlopfer

    Dabei seit:
    15.01.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Pforzheim
    Vielen Dank für die guten Tipps,

    ne, arbeitslos soll natürlich keiner werden ;)

    Zwischenzeitlich habe ich auch mal ein bischen rumgestöbert und ein schönes Heft von der Studiengemeinschaft für Fertigbau e.V. gefunden "Dübel in Porenbeton" von Mai 2004.

    Als Hochlastbereich-Dübel Kunststoff werden empfohlen:
    a) Fischer Rahmendübel S-10 H-R mit Fzul = 0,15...0,60 kN
    b) Fischer Gasbetondübel GB mit Fzul = 0,20...0,90 kN
    c) Hilti Rahmendübel HRD-UP mit Fzul = 0,25...0,80 kN
    d) Hilti Porenbetondübel HGN mit Fempf = 0,45...2,00 kN
    e) Fischer Turbo Porenbetondübel FTP K mit Fempf = 0,15...0,40 kN

    Als Hochlastbereich-Dübel Metall wird empfohlen:
    f) Hilti HPD mit Fzul = 0,40...1,70 kN
    g) Fischer Turbo Porenbetondübel FTP M mit Fempf = 0,30...0,60 kN

    Als Injektionssystem:
    h) Fischer Injektions-Anker FIM mit Fzul = 0,60...1,60 kN
    i) Hilti Injektionssystem HIT-HY 50 mit Fempf = 0,60...1,80 kN

    Die Turbos e) und g) sind neuern Datums und aus dem Fischer Katalog. Sind die was ?
    Was haltet ihr von den Injektionsdübeln ? Das beste aber auch das teuerste ?

    @ Bauwahn
    D.h. mit den schwereren Kalibern könnte ich dann den Dübelabstand nach Deiner Rechnung entsprechend vergrößern. 10kN Gesamtlast sollten dann aber auch dynamisch reichen ! Wir wollen da oben ja keine Elefantenhochzeit feiern ... :winken

    Gruß
    SteineKlopfer
     
  13. #13 Shai Hulud, 25.01.2008
    Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25.11.2007
    Beiträge:
    3.565
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
    Auslegung dynamisch auf...

    :wow :respekt

    Paß auf Rißbildung auf, ich hätte da wegen Porenbeton und oberste Etage ein mulmiges Gefühl. Eventuell die Auflager sauber statisch bestimmt gestalten mit Fest- und Loslagern ähnlich wie bei z.B. Brücken, um Spannungen zwischen Hochbett und Wand auszuschließen.

    Stellt sich für mich dann noch die Frage nach der Schalldämmung. Die Ankopplung Wand / Hochbett ist ja wohl sehr starr geplant. Gerade beim Porenbeton wird es vermutlich im ganzen Haus zu hören sein, wenn sich jemand auf der Hochbettebene bewegt. EFH?
     
Thema: Dübeln in Porenbeton
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. dübel porenbeton

    ,
  2. injektionsdübel porenbeton

    ,
  3. porenbeton dübelabstand

    ,
  4. ytongdübel 50kn,
  5. auflager in porenbeton,
  6. fischer injektionsdübel porenbeton,
  7. dübel Porenbetonwand,
  8. porenbeton dübel
Die Seite wird geladen...

Dübeln in Porenbeton - Ähnliche Themen

  1. Löcher beim entfernen von Dübeln

    Löcher beim entfernen von Dübeln: Hallo, ich bin gerade dabei meine Wohnung zu Renovieren und habe beim Dübel entfernen par dicke Löcher bekommen an Wand und Decke. Drauf ist ein...
  2. WDVS an Untersicht dübeln

    WDVS an Untersicht dübeln: Hallo Forum, mich beschäftigt momentan ein Thema, zu dem ich gerne Euren Rat hätte. Bei unserem monolithischem (Ziegel-)Neubau kragt das...
  3. Wdvs am Sockel für Riemchen nur kleben oder auch dübeln?

    Wdvs am Sockel für Riemchen nur kleben oder auch dübeln?: Hallo, wir haben jetzt vor endlich unseren zurückspringenden Sockel der mit einer Dichtschlämme (PCI barraseal und Barraseal turbo abgedichtet...
  4. WDVS Fensterlaibung 20 mm ist dübeln notwendig?

    WDVS Fensterlaibung 20 mm ist dübeln notwendig?: Hallo liebe Experten, ist es notwendig bzw. empfehlenswert eine Fensterlaibung in 20 bis 30 mm Dämmstärke zu verdübeln? Danke Euch für eine...
  5. Druckunterlage im WDVS bei Thermax Dübeln?

    Druckunterlage im WDVS bei Thermax Dübeln?: Hallo zusammen Nachdem ich hier im Forum durch mitlesen schon viele wertvolle Tipps mitgenommen habe muss ich jetzt auch mal eine Frage stellen...