Lüftung über Spitzboden / außerhalb beheiz. Gebäudehülle

Diskutiere Lüftung über Spitzboden / außerhalb beheiz. Gebäudehülle im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten Da nun bald unser 3ter Blower Door Test ansteht, aber auch Bedenken bezüglich der Lüftungsanlage anstehen, hier mal ein paar...

  1. #1 BauherrHilflos, 03.02.2008
    BauherrHilflos

    BauherrHilflos

    Dabei seit:
    15.06.2007
    Beiträge:
    971
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Euskirchen
    Hallo Experten
    Da nun bald unser 3ter Blower Door Test ansteht, aber auch Bedenken bezüglich der Lüftungsanlage anstehen, hier mal ein paar Fragen.

    a: In wie weit wird die Lüftungsanlage beim Blower Door Test abgeklebt bzw die Auslässe verstopft?
    b: Wenn die Lüftungsanlage (zentral) innerhalb der beheiz. Gebäudehülle installiert ist, jedoch die Lüftungsrohre über den unbeheiz. Spitzboden geführt wird.. müssen dort die Rohre besonders abgeklebt werden, damit über den Spitzboden keine Fehlluft gezogen wird?
    c: Müssen die Schalldämpfer irgendwie eingepackt werden, damit diese über die Quetschverbindung zu den seitlichen Anschlüssen mit Falschluft ziehen?

    Werde diesen Threat mal als Link in die Blower Door Ecke posten, damit auch diese Experten am Thema teilnehmen können.
     
  2. #2 Bauwahn, 04.02.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Nicht die Auslässe in den Räumen, aber die zentrale Frisch- und Fortluftöffnungen aussen am Haus verschliessen.

    Abkleben der Rohrverbindungen ist immer zu empfehlen (wobei je nachdem, welches Rohr es ist, also Zuluft oder Fortluft auch Überdruck im Rohr herrschen kann).

    Alle Rohre mit beheizter Luft (also Zu-/Abluft) müssen in unbeheizten Räumen gedämmt werden.

    Alle Rohre mit unbeheizter Luft (also Frischluft/Fortluft) müssen in beheizten Räumen gedämmt werden und mit geeigneter Dampfbremse versehen sein.

    Welche Art von Schalldämpfer? Telefonie-Schalldämper mit Mineralwolle(schall)dämmung? Quetschverbindung? Oder meinst Du genietet am Wickelfalzrohr?
    Alle Rohrverbindungen ohne Doppellippendichtung sollten abgeklebt sein. Und die mit dürfen's natürlich trotzdem?

    Thomas
     
  3. #3 BauherrHilflos, 05.02.2008
    BauherrHilflos

    BauherrHilflos

    Dabei seit:
    15.06.2007
    Beiträge:
    971
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Euskirchen
    Im HWR sind die genieteten Dämpfer installiert.
    Auf dem Spitzboden sind diese "Ziamonika" Dämpfer verbaut. Die Außentöpfe sind dabei auf die "Ziamonika" gesteckt, und wurden dann nur an 4 Stellen mit dem Mantel verquetscht. Dabei hängen die Dämpfer auch etwas durch.

    Nach einem Telefonat mit dem Blower Door Tester werden wir beim nächsten Test wie folgt vorgehen:
    Es wir ein Mitarbeiter der Heizungsfirma dabei sein, damit dieser mitbekommt, welche Auswirkungen die Anlage im Spitzboden hat. Somit erstmal alle Zu und Abluftöffnungen verkleben, und den Test fahren. Dann die Zu und Abluftöffnungen (natürlich nur die im Haus liegenden) wieder frei machen, und den Test nochmals fahren. Sollte dann das Ergebnis, wie erwartet, viel schlechter werden, kann sich die Heizungsfirma direkt an die Arbeit machen.
    In Absprache mit dem Blower Door Tester werden wir den Test mit geöffneten Leitungen "werten". Der "verschlossene" Test soll der Heizungsfirma nur zeigen, wie das Ergebnis mit der Lüftungsleitungen verknüpft ist.
    Oder sollten wir anders vorgehen?
     
  4. #4 Bauwahn, 05.02.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Ich würde

    einen separaten Dichtheitstest der Lüftungsanlage machen.
     
  5. #5 BauherrHilflos, 05.02.2008
    BauherrHilflos

    BauherrHilflos

    Dabei seit:
    15.06.2007
    Beiträge:
    971
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Euskirchen
    Das liest sich sehr gut. Aber wie wird das gemacht? Oder sollte die Prüfung allgemein durch den "Einbauer" gemacht werden?
     
  6. #6 Bauwahn, 05.02.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Ein Lüftungsbauer sollte das nötige Equipment haben.

    Thomas
     
Thema:

Lüftung über Spitzboden / außerhalb beheiz. Gebäudehülle

Die Seite wird geladen...

Lüftung über Spitzboden / außerhalb beheiz. Gebäudehülle - Ähnliche Themen

  1. Dachausbau: Dezentrale Lüftung

    Dachausbau: Dezentrale Lüftung: Hallo zusammen, wir haben den Dachboden unseres EFH BJ '35 ausgebaut inkl. neuem Dach+Dämmung. Dämmung mit Holzweichfaser (Aufsparren 100mm &...
  2. Lüftung Spitzboden

    Lüftung Spitzboden: Hallo, es steht der Dachstuhl an und ich bin doch nochmal in unserer Planung über die Belüftung gestoßen. WIr haben auf dem Spitzboden ein kleines...
  3. Um- und Ausbau Spitzboden und Balkendecke (Dämmung und Lüftung)

    Um- und Ausbau Spitzboden und Balkendecke (Dämmung und Lüftung): Hallo, ich bin grade dabei eine DHH (Baujahr 1998) zu kaufen. Die obere Etage hat 3 Zimmer und ein Bad, darüber ist eine Balkendecke...
  4. Lüftung Spitzboden

    Lüftung Spitzboden: Hallo, im Moment entsteht der Rohbau zu unsrem EFH. Da habe ich Freunde besucht, die sind im Frühjahr diesen Jahres eingezogen und haben jetzt...
  5. Lüftung Spitzbode

    Lüftung Spitzbode: Hallo, folgendes Szenario. unbewohnter Sptitzboden (gedämmt) wird im Sommer sehr heiß, da keine Fenster oder sonstwas eingebaut sind. Nun...