    Kupferleitung verlegen möglich ?

    Hallo zusammen
    ich habe im Bad ein Heizkörper wo nur 3-4 cm nach oben freiraum ist.
    Ich bin mir am überlegen das ich den Einlauf etwas nach unten verlege .
    Also ca.5-10 cm runter und danach wieder wagerecht.
    Gibt es da probleme wegen Luftpolster oder geräusche ?
    Ich habe einen normalen Heizkörper und ich erwäge mir ein Badeheizkörper in der grösse Hxb (800X400) .DA mein Heizkörper diese Masse aufweisst.
    Der Raum ist nur 4-5 qm .Da reichen mir also pi mal Daumen 500 Watt.
    mfg nihat
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Kupferleitung verlegen möglich ?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Möchtest Du also den kompletten Heizkörper tiefer setzen?

    bzw. einen Heizkörper mit einer anderen Höhe einbauen?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Neuss
    Beruf
    Chemikant
    Benutzertitelzusatz
    Chemietechniker
    Beiträge
    359
    Ja ich möchte eine andere Grösse einbauen .
    Es muss ja etwas luft vom Boden bleiben und es sind jetzt 10 cm bis zum Boden vom Heizkörper.
    Ich weis das Badheizkörper sehr wenig Leistung haben gegenüber Heizkörper .
    Ich habe einen 22 er drin und da meine ich das er zu stark ist, den kann ich für einen Kellerraum benutzen kann.
    MFG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Dann meinst Du mit einem Badheizkörper so einen Handtuchwärmer?
    Du weißt schon, daß die Dinger kaum Wärme liefern. Schon garnicht wenn der Heizkreis mit niedrigen Temperaturen gefahren wird.

    Ob 500W für Dein Bad ausreichen kann ich aus der Ferne nicht sagen, dazu müßte man mehr Details wissen.

    Frage: Warum willst Du den "alten" Heizkörper abbauen? Nur weil es zu warm wird? Dann könnte man den Heizkörper auch eindrosseln.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Moin Ralf,

    das ist doch einmal etwas Neues. Es wird zu warm, aber danach zu kalt, dann sind wir wieder da, wo wir meistens sind

    Gruß

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Genau Bruno, das ist meine Befürchtung.

    Dafür wird´s dann aber im Keller warm. Dummerweise weigert sich Frau im Keller zu duschen, so daß wir dann nächsten Winter hier wieder diskutieren, wie man mehr Leistung in´s Bad bringt.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Neuss
    Beruf
    Chemikant
    Benutzertitelzusatz
    Chemietechniker
    Beiträge
    359
    Es ist so das wir den Heizkörper fast nie gebrauchen und bei der Feuchtigkeit begint er ja zu Rosten.
    Es isr irgendwie zu hoch angesetzt worden das die Lüftungsschlitze 3 cm unter den Fliesen sind.
    Ich habe diesen Strang an einem Normalen Heizkreislauf wo ich max. 75 Grad frahre .
    Also keine Fussbodenheizungsstrang.
    Zusätzlich kann ich den Heizkörper woanders einbauen wo es nicht feucht wird.

    Der Komp. Raum(BODEN+WÄNDE) ist gefliest Decke ist aus MDF PLATTEN bzw Panellen mit umluftuntergrund damit keine Feuchtigkeit entsteht unter den Panellen.
    Die Aussenwand ist Gedämmt und es sind 2 kleine Fenster drin mit 800x700 massen.
    Es ist ein Altbau von 1970,un da habe ich den Standartwert vom 100 W/qm genommen.
    MFG NIHAT
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    München; Bayern, near Germany
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    812
    Zitat Zitat von internetnihat Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    ich habe im Bad ein Heizkörper wo nur 3-4 cm nach oben freiraum ist.
    Ich bin mir am überlegen das ich den Einlauf etwas nach unten verlege .
    Also ca.5-10 cm runter und danach wieder wagerecht.
    Gibt es da probleme wegen Luftpolster oder geräusche ?
    Ich habe einen normalen Heizkörper und ich erwäge mir ein Badeheizkörper in der grösse Hxb (800X400) .DA mein Heizkörper diese Masse aufweisst.
    Der Raum ist nur 4-5 qm .Da reichen mir also pi mal Daumen 500 Watt.
    mfg nihat
    Hallo Nihat,

    was für einen Badheizkörper mit den Abmessungen 80x40 hast du denn der dir 500W bringt??
    Grundsätzlich hängen über solch einer Hühnerleiter auch noch Handtücher drüber was die Heizleistung nochmals schmälert und gerade bei so einem kleinen Ding sind die Handtücher mehrmals gefaltet.
    Für mich ist das keine richtige Badheizung sondern allerhöchstens ein Handtuchwärmer. Als alleinige Heizung muß der schon gut überdimensioniert werden.
    Aber das kannst du ja dann mit deinem Heizungsbauer besprechen.... oder warst schon im Baumarkt ;-)

    Gruß Josef
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Abgesehen davon, daß Badezimmer gar nicht zwingend selbst beheizbar sein müssen (kaltes Bad ist eh gesünder und durchs warme Wasser kommt ggf. schnell genügend Wärme rein).

    Zu Deiner Frage:
    Die Vor- und Rücklaufleitungen zum Heizkörper kann man fast beliebig verziehen, sofern die Anlage mit einer Pumpe arbeitet.

    Also mach einfach, wie Du denkst!

    Soll ja Leute geben, die davon ausgehen, daß in unseren Breiten zukünftig eh keine größeren Frostperioden mehr zu erwarten sind...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    München; Bayern, near Germany
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    812
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    snip....
    Zu Deiner Frage:
    Die Vor- und Rücklaufleitungen zum Heizkörper kann man fast beliebig verziehen, sofern die Anlage mit einer Pumpe arbeitet.

    Also mach einfach, wie Du denkst!

    snip....
    so, so man lernt ja nie aus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Na ja, einen großen Heizkörper eindrosseln geht ja noch, aber aus einem kleinen Heizkörper ein Turbo-Heizer machen, das wird schon schwieriger.
    oder will er wie Opa mit 90°C VL arbeiten?

    Meine Empfehlung.
    Heizkörper drin lassen, notfalls eindrosseln. Und für den Keller kann man immer noch einen pasenden suchen.

    Gegen Rost hilft abschleifen und neu lackieren.

    Die 3cm Abstand sind sicherlich nicht schön, aber auch noch kein Beinbruch.

    Ich würde mir mehr Gedanken um die 75°C Vorlauftemperatur machen. Das muß doch wirklich nicht sein...oder? Vielleicht ist dann der etwas größere Heizkörper im Bad ja von Vorteil.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Neuss
    Beruf
    Chemikant
    Benutzertitelzusatz
    Chemietechniker
    Beiträge
    359
    Bis jetzt brauchen wir den Heizkörper fast gar nicht.
    das heisst wir drehen ihn auf wenn wir mal ins Bad wollen und anschliessend ist ja durch den Wasserdampf sowieso wärmer als 20 Grad.
    Also die 75 grad beziehen sich auf die auslegungstemp bei -10 grad

    Ich habe versucht wieder die bilder rein zu setzen wieder fehl geschlagen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Neuss
    Beruf
    Chemikant
    Benutzertitelzusatz
    Chemietechniker
    Beiträge
    359

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Und was für einen Badheizkörper möchtest Du dafür einbauen? Hast Du Dir schon etwas ausgesucht?

    Einziger Nachteil dieser Konstruktion ist in meinen Augen die Platzierung des Thermostatkopf, da sich dort sehr wahrscheinlich eine deutlich höhere Temperatur einstellt und somit der Thermostat früher schließt als geplant..

    Da Du den Raum aber sowieso kaum heizen möchtest und mit An/Aus die Temperatur regelst, dürfte das weniger ein Problem sein.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,470
    Der Heizkörper hat min. ~15% Leistungsminderung (eher 20%) durch den fehlenden oberen Abstand. DIe erwärmte Luft kann nur unter größerem Widerstand ausstömen.

    Typisch *schöne* Konstruktion aber funktional daneben.

    Wenn der Anschluß verlegt wird drauf achten dass kein Luftsack gebaut wird.
    Ansonsten verfluchtste den Tag an dem auf die Idee gekommen bist, spätestens wenn die Anlage in Betrieb gehen soll oder wenn sie später mal entleert wird und danach wieder in Betrieb genommen werden soll.

    Die Aussage mit Pumpe geht fast alles ist was fürs verlängerte Rückrad.

    Gruß
    Achim Kaiser