Lüftungsrohre im Estrich

Diskutiere Lüftungsrohre im Estrich im Forum Estrich und Bodenbeläge auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    255

    Lüftungsrohre im Estrich

    Hallo

    In meinem Neubau soll eine Lüftungsanlage verbaut werden. Ich dachte da erst an die Firma Westaflex die Wickelfalzrohre (Flachkanal) verwendet.

    Nun habe ich ein weiteres Angebot eines anderen Hersteller (Enev-Air). Bei diesem System werden sogenannte Turboflex Rohre verlegt. Diese Rohre haben einen Aussendurchmesser von 75 mm. Wollte nun wissen ob es bei einem Fussbodenaufbau von 15 cm (Zementestrich) Probleme geben könnte. Oder würde das Reichen. Auf der Herstellerseite wird steht das man die Rohre in Estrich legen kann / darf.

    Gruss Stefan
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Lüftungsrohre im Estrich

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von Lukas
    Registriert seit
    03.2005
    Ort
    B, NVP, IN, St Trop
    Beruf
    Bodenleger
    Beiträge
    11,785
    Wennste Pech hast kommt das heraus, was im Bild unten rechts zu sehen ist.


    Gruß Lukas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    255
    Ist der Estrich dort gerissen? Sieht auch feucht aus...
    Ist das sehr schlimm, soviel erkenne ich auf dem Bild nicht wirklich.

    Wäre es mit Bodenbelag nicht passiert?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von Lukas
    Registriert seit
    03.2005
    Ort
    B, NVP, IN, St Trop
    Beruf
    Bodenleger
    Beiträge
    11,785
    Ja, dort ist der Estrich gerissen.
    Das, was Du für feucht hältst ist schon die Sanierung, durch "Klammern" (Verharzen).
    Der Bodenbelag war da noch nicht drauf und kann das auch nicht verhindern.

    Gruß Lukas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    255
    Also sollte man es lieber nicht machen? Kann es `mal` passieren oder kommt es oft vor. Weiss auch nicht ganz genau wieviel von den 15 cm Estrich sein müssen, also was die Rohre dann für eine Deckung hätten.

    Ist evtl. Fliessestrich besser dazu geeignet?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    12.2007
    Ort
    Niedersachsen
    Beruf
    Maurermeister
    Beiträge
    91
    Hallo Stefan,
    grundsätzlich ist die Verlegung von Lüftungsrohre auf der Betondecke möglich.
    Die Rohre sollte dann zumindest in einer Ausgleichsdämmung verschwinden. Z.B. bei 75 mm Außendurchmesser eine 80 mm Wärmedämmung verlegen. Dann hierdrauf eine Trittschalldämmung z.B. EPS DES sm 20 - 2 mm u. ca. 50 mm Estrich( besser Calciumsulfatfließestrich, dieser hat eine höhere Biegezugfestigkeit ). Eine Verlegung der Lüftungsrohe im Estrich ist nicht zulässig !
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    255
    Mmmhhh... Bin jetzt wieder ein wenig ängstlich. Auf der Herstelleseite wird geschrieben das mann die Rohre im Estrich verlegen kann. Bin avon ausgegangen das es also auch zulässig sei...

    Hier ein Auszug:
    *****************************************
    Das außen gewellte und innen glattwandige Rohr:
    TurboFlex wird direkt im Beton vergossen oder im Estrich verlegt.
    Tuboflex ist flexibel, biegsam und äußerst ring-steif (SR24 > 31.5 kN/m2).
    Schwierige Leitungsführungen sind möglich.
    Transport und Handling sind denkbar einfach.
    Zwei Verteilerkästen (mit 90°-Umlenkung und 180°-Durchgang) werden als Zubehör angeboten.
    *****************************************

    Siehe auch HIER

    Habe gerade gelesen das der Aussendurchmesser 75 mm beträgt.... Die Rohre gibt es auch in 63 mm, mal fragen ob die evtl. reichen würden.

    Tja. Werde dann mal morgen mit dem HB sprechen.

    Gruss Stefan
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    12.2007
    Ort
    Niedersachsen
    Beruf
    Maurermeister
    Beiträge
    91
    Hallo Stefan,
    wie soll das techn. funktionieren ? 63 mm Rohr in 50 mm Estrich? Trennung des Estrichs in diesem Bereich ? Soll der Oberbelag dann direkt auf den Rohren verlegt werden ?
    Was ist mit Schallschutz !
    Eine Verlegung dieser Rohre direkt im Estrich ist nicht zulässig !
    Wenn überhaupt, Verlegung nur auf der Decke in einer Ausgleichsdämmung wie zuvor beschieben.
    Die Lastverteilungsschicht bildet der Estrich und hier haben die Rohre nichts zu suchen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    sicherlich ist hier das umgangssprachliche 'im Estrich verlegen' gemeint, was aber eigentlich ein verlegen 'unter' dem Estrich meint, also in der Dämmung.
    Die einzigen Rohrleitungen die wirklich im Estrich verlegt werden, ist die FBH.
    Lüftungsleitungen wie diese werden oft im (sorry, unterm) Estrich verlegt, dies sollte aber schon im Vorfeld geplant werden um Risse wie sie Lukas gezeigt hat zu vermeiden.

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    255
    Zitat Zitat von Jonny Beitrag anzeigen
    sicherlich ist hier das umgangssprachliche 'im Estrich verlegen' gemeint, was aber eigentlich ein verlegen 'unter' dem Estrich meint, also in der Dämmung
    Genau das meinte ich. Bin halt Laie...

    Gruss Stefan
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    255
    Zitat Zitat von Timmi Beitrag anzeigen
    Eine Verlegung der Lüftungsrohe im Estrich ist nicht zulässig !
    Nun weiss ICH auch wie das gemeint war...
    Ich dachte schon du meintest damit das es nicht zulässig ist die Rohre unter dem Estrich (bei mir umgangssprachlich im Estrich...) zu verlegen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Würselen
    Beruf
    Installateur
    Beiträge
    49
    Ich habe das gleiche System,nur von einem anderen Hersteller (Vallox)auch schon bei verschiedenen Kunden eingebaut.
    Bei keinem dieser ist bisher etwas passiert.
    Es werden keine zusätzlichen Telefonieschalldämpfer benötigt und die Tellerventile sind besser im Raum zu platzieren als bei anderen Systemen.
    Oft wird der Fehler gemacht,das die Tellerventile sehr nah an der Türe angebracht sind und ein Luftwechsel im gesammten Raum nicht stattfindet.

    für das System und fröhliches Kernbohren.....

    Gruß Frank
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    München; Bayern, near Germany
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    812
    Zitat Zitat von lepobo Beitrag anzeigen
    Ich habe das gleiche System,nur von einem anderen Hersteller (Vallox)auch schon bei verschiedenen Kunden eingebaut.
    Bei keinem dieser ist bisher etwas passiert.
    Es werden keine zusätzlichen Telefonieschalldämpfer benötigt und die Tellerventile sind besser im Raum zu platzieren als bei anderen Systemen.
    Oft wird der Fehler gemacht,das die Tellerventile sehr nah an der Türe angebracht sind und ein Luftwechsel im gesammten Raum nicht stattfindet.

    für das System und fröhliches Kernbohren.....

    Gruß Frank
    Warum soll er Kernbohren?
    Beim Neubau...

    Josef
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Avatar von drulli
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Technischer Kommunikator
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    936
    Alles 'ne Sache der Planung. Auch bei unserem Bauträger haben wir es hinbekommen, die geplanten Lüftungsauslässe der von uns separat beauftragten KWL in den Filigrandecken aussparen zu lassen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    München; Bayern, near Germany
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    812
    Zitat Zitat von drulli Beitrag anzeigen
    Alles 'ne Sache der Planung. Auch bei unserem Bauträger haben wir es hinbekommen, die geplanten Lüftungsauslässe der von uns separat beauftragten KWL in den Filigrandecken aussparen zu lassen.
    eben....drum