drainage-fehler erkennbar?

Diskutiere drainage-fehler erkennbar? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; nachfolgend ein paar bilder der ringdrainage, welche verlegt wurde. folgender aufbau: kellerwand und bodenplatte mit bitumendickbeschichtung und...

  1. #1 widder72, 14.02.2008
    widder72

    widder72

    Dabei seit:
    12.02.2008
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    Eisenach
    nachfolgend ein paar bilder der ringdrainage, welche verlegt wurde. folgender aufbau: kellerwand und bodenplatte mit bitumendickbeschichtung und gewebematte verspachtelt - darauf 6cm prodrainplatten mit filterflies - filterflies auf sohle mit kiespackung und drainagerohr - filterflies aussen umgeklappt und wieder richtung haus geführt und ca 15cm am haus hoch geführt - eingefüllt.
    das letzte bild ist entstanden, weil ein gutachter sehen wollte, ob wir mit der kiespackung über der ersten fuge zwischen bodenplatte und mauerwerk liegen, was wir ca. 10cm sind. unsere ausführung wäre komplett falsch, da das drainagerohr mehr als 30cm kiesdeckung benötigt. kann jemand helfen?

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
     
  2. #2 widder72, 14.02.2008
    widder72

    widder72

    Dabei seit:
    12.02.2008
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    Eisenach
    noch was vergessen....die hohlkehle ist aus zementmörtel und mit dichtschlämme als schutzschicht von UK bodenplatte bis mitte erste steinreihe verstrichen worden...
     
  3. #3 Carden. Mark, 14.02.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
  4. #4 Carden. Mark, 14.02.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Ich glaube eher, Ihr habt ein Höhen Problem (wie fast immer)
    Die 30 cm hat der doch eher aus der Forderung der Einbindung der vertikal Dränung in die mineralischen Schüttung. Eure vertikaldränung ist hier die Dränplatte. Bindet diese 30 cm ein - ist das schon mal OK.
    Bei einer Sieblinie von 0/4 mm bzw. 4/16 mm (beides Sickerschichten) und einem DN 100 Dränrohr, würde die Forderung nach den 30 cm aber wieder passen.

     
  5. #5 widder72, 14.02.2008
    widder72

    widder72

    Dabei seit:
    12.02.2008
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    Eisenach
    mark-vielen dank! was ist deine meinung? kann es sein, dass wegen 10-15cm fehlenden kieses die ganze drainage aufgebaggert werden muss? die art der verlegung und auch die montage der drainplatten ist laut gutachter in ordnung. gibt es da nicht auch eine art "verhältnissmäßigkeit" aufwand und nutzen?
     
  6. #6 widder72, 14.02.2008
    widder72

    widder72

    Dabei seit:
    12.02.2008
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    Eisenach
    dein erstes zitat haben wir erfüllt...
    und auch deine rote markierung im 2. zitat...ich warte mal eine stellungnahme des gutachters ab
     
  7. #7 Carden. Mark, 14.02.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Zu Deiner ersten Frage, wenn die Kiespackung nicht in der Form erstellt wird wie in der 4095 verlangt ist dieses ein Verstoß gegen die aRdT. Die DIN 4095 ist anerkannter Maßen Regel der Technik. In einem solchen Fall kann das freilegen gefordert werden, da Du den Vertrag nicht erfüllt hättest.

    Aber so wie ich dieses lese, hast Du den Vertrag scheinbar erfüllt, somit wäre ja alles gut und ich freue mich Dir geholfen zu haben.

    PS: Ich bin immer wieder neugierig
    Was für ein Gutachter war das?
     
  8. #8 Carden. Mark, 14.02.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    kann ich rechnerisch aber kaum glauben.
    Oder hat Ihr Gräben für die Dränung gezogen?
     
  9. #9 widder72, 18.02.2008
    widder72

    widder72

    Dabei seit:
    12.02.2008
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    Eisenach
    die bodenplatte ist auf 1,0m schotter gegründet worden. hat dies eine auswirkung auf die verlegung der drainage? unter diesem schotter ist ein nicht bindiger boden.
     
  10. #10 Carden. Mark, 18.02.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Es ging um die Höhenlage des Dränrohrs. Bei normalen Hausabmessungen ohne Gräben kaum erstellbar. Die Gräben müssen dann natürlich außerhalb des Lastenabtragenden Bereichs liegen. Die Einbindung der vertikaldränung mit der Ringdränung muss trotzdem gesichert sein.
     
  11. #11 meier333, 28.02.2008
    meier333

    meier333

    Dabei seit:
    25.01.2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Platzwart
    Ort:
    38272 Burgdorf
    Die Arbeitsausführung laut Fotos sind Fachgerecht.
    Ich gehe eher davon aus da will jemand Geld ein sparen!
    Heut zu tage ist es doch gang und gebe für einen noch so einen kleinen Auftrag
    einen Kostenvoranschlag abzugeben,darin enthalten sind die Materialkosten
    und Mengen an zu geben!
    Aber mich würde es interesiern warum wurde die Arbeitsleistung beanstandet.
    Wasser im Gebäude? Feuchte Wände?
    Schreib wies weiter geht.
     
Thema: drainage-fehler erkennbar?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. drainage fehler

    ,
  2. drainagerohr fehler

    ,
  3. drainagefehler

    ,
  4. mischfilter kies,
  5. drainage bodenplatte fehlt,
  6. Drainage falsch verlegen,
  7. drainage mischfilter,
  8. mischfilter ringdrainage
Die Seite wird geladen...

drainage-fehler erkennbar? - Ähnliche Themen

  1. Drainage,Tragschicht

    Drainage,Tragschicht: Hallo Leute! Mein Aushub für die Gerätehütte beträgt 5,6x2,6x0,5 Meter. Ich möchte eine Bodenplatte mit 5,5x2,5x0,2 Meter betonieren,die ich 10...
  2. Stellplatz Drainage?

    Stellplatz Drainage?: Moin! Ich baue gerade einen kleinen Stellplatz für einen Anhänger (220 kg) neben der Garage. Ich habe den Boden ausgekoffert und Randsteine...
  3. Sammel-/Entlastungsschacht gegen Dauerregen als Drainage?

    Sammel-/Entlastungsschacht gegen Dauerregen als Drainage?: Moin, in unserem Haus von 1964 wurde in einem Lehmboden natürlich nicht in eine weiße Wanne gebaut. An sich ist der Keller über das Jahr trocken...
  4. Ärger mit der Drainage - darf sie teilweise fehlen?

    Ärger mit der Drainage - darf sie teilweise fehlen?: Hallo zusammen, wir haben nun schon geraume Zeit Ärger mit unserem - mittlerweile bezogenen Bau. Der Westallgäuer Bauunternehmer, eine...
  5. Fehler an der Drainage

    Fehler an der Drainage: Hallo @all, ich versuche hier mal das Problem meiner zukünftigen Schwiegereltern zu beschreiben, in der Hoffnung dass jemand mir bzw. uns...