Nassestrich auf Holzbalkendecke

Diskutiere Nassestrich auf Holzbalkendecke im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe eine Frage. Wir planen auf eine Holzbalkendecke einen Nassestrich mit Fussbodenheizung aufzubringen. Der Oberbelag wird...

  1. #1 jdommer, 20.02.2008
    jdommer

    jdommer

    Dabei seit:
    19.02.2008
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbstständig
    Ort:
    Hockenheim
    Hallo,

    ich habe eine Frage.
    Wir planen auf eine Holzbalkendecke einen Nassestrich mit Fussbodenheizung aufzubringen. Der Oberbelag wird Teppichboden.
    Es handelt sich bei den Balken um Leimbinder 10x18 die 3,5 m überspannen. Der Abstand der Balken beträgt ca. 55 cm. Darauf wurden 30mm Dreischichtplatten verlegt. Nun ist es so, daß in unserem Bauplan eine Nutzlast von 2 kN eingetragen ist. Muss ich mir da wegen des Gewichts Sorgen machen?

    Vielen Dank vorab

    Joachim Dommer
     
  2. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    tja, 2KN sind nicht gerade viel und schalltechnisch wirds keine Freude...

    WER plant denn sowas?
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Bodenaufbau:
    Dämmplatten + Folie + FBH + Estrich (60-70mm?), das gibt Pi * Daumen min. 150kg / qm. Die Profis mögen mich verbessern falls ich falsch liegen sollte.

    Und 2KN darfst Du draufstellen..:eek:

    Solange nur die Katze dort oben rumläuft könnte das funktionieren. Für jegliche Nutzung durch Personen denkbar ungeeignet. :(

    Also, andere Lösung suchen oder im Detail rechnen lassen.

    Gruß
    Ralf
     
  4. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Nu mal langsam und bitte den Sachverstand deutlich machen!

    2kN = 200kg !

    Ist doch logisch, dass Joachim den m²-Bezug vergessen hat.
    Wohnraumnutzung mit einer Verkehrslast (=Nutzlast) von 200 kg/m² (=2kN/m²) bei einer Holzbalkendecke ist standard und entspricht der DIN 1055.

    Beispiel:
    Eigengewicht:
    Holzbalkendecke mit Schalung, Dämmung und abgehängter Decke : 0,6 kN/m²
    Schwimmender Estrich 1,1 kN/m²

    Verkehrslast (Nutzlast): 2,0 kN/m² (eigentlich 1,5 - wegen fehlender Querverteilung 2,0)
    + ggf. Zuschlag für leichte Trennwände : 0,8 kN/m²

    Wichtig ist, dass der Estrich im Eigengewicht berücksichtigt ist!
    Joachim, bitte in die statische Berechnung schauen - und nicht in die Pläne!
    Wieso mußt Du (als Laie) dich damit auseinandersetzen?
    Wer haz geplant?
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Du meinst, der Estrich wäre bereits beim Eigengewicht der Holzbalkendecke berücksichtigt?
    d.h. man müßte dessen Gewicht nicht mehr zusäztzlich berücksichtigen?

    :confused::confused::confused:

    ufff..

    Gruß
    Ralf
     
  6. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    so ist das.
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Mein Weltbild ist erschüttert...:fleen

    Gruß
    Ralf
     
  8. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich dachte, daß bei den üblichen Holzbalkendecken (DG oder ältere Gebäude) der Estrich als zusätzliche Last hinzukommt, weil die Decke mit ihrer Eigenlast ohne Estrich gerechnet wurde.
    Wer hat früher an einen Estrich gedacht wenn ein "Speicher" gerechnet wurde?

    Gruß
    Ralf
     
  10. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Zu quer gedacht!
    Natürlich ist der Estrich zusätzliche Last - aber halt in der Gruppe der "ständigen Lasten".

    Um das zu verstehen, muß man natürlich wissen, warum es unterschiedliche Lastarten gibt.
    Wäre der Estrich bei den Nutzlasten angesiedelt, dann würde man unterstellen, dass er mal da ist und mal nicht. Bei Mehrfeldsystemen würde das ungerechtfertigt zu ungünstigen Bemessungschnittgrößen führen.

    Unabhänging von unserer Diskussion sieht der erfahrene Tragwerksplaner aber auch sofort:
    L=3.50m, q=170+200+80=450kg/m², Holzbalken 10/18cm, e=55cm -> passt!
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich weiß schon, warum ich nach 2 Sem. TM froh war als ich die Scheine in der Tasche hatte.:bounce:

    Also werden wir das Thema nicht weiter vertiefen. Dem Fragesteller ist, denke ich zumindest, geholfen.

    Gruß
    Ralf
     
  12. #12 Paul Panzer, 02.03.2008
    Paul Panzer

    Paul Panzer

    Dabei seit:
    08.09.2007
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    geschäftsmann
    Ort:
    Brandenburg
    Hallo jdommer,

    es gibt gerade bei Modernisierungen einen Gußasphalt welchen man einbringen kann. Dieser dürfte dünner und somit auch leichter sein.
    Vielleicht wäre das eine Alternative?

    Gruß

    Paul:winken
     
  13. Nummi

    Nummi

    Dabei seit:
    14.08.2007
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projektmanager
    Ort:
    Germersheim
    Hallo

    muss mich mal einschalten. Bei uns wurde ein ganz ähnlicher Fußbodenaufbau im OG geplant, also Holzbalken mit Holzplatten dazwischen, darauf 3 cm PS-Dämmung, dann FBH-Element und 6 cm Anhydridestrich, darauf dann Holzdielen o.ä. bzw. Fliesen im Bad

    Nun fragen wir uns:

    a) ob wir da nicht Probleme mit dem ganzen Wasser im Estrich bekommen bzw. darunter muss doch eine Folie, damit die Suppe nicht rausläuft, aber sperrt die Folie nicht später dann die Feuchtigkeit, die von unten kommen kann (Küche Gäste-WC)

    b)biegt sich das ganze nicht durch bzw. arbeitet (Holzhaus) und bilden sich dadurch nicht Risse im Estrich bzw. in den Badfliesen?

    Sympathischer wäre uns irgendein Trockenestrich, gibt es da was auf Holzdecken mit FBH?


    Bauhöhe (8-10 cm) und Schallschutz (EFH ohne Kinder) ist bei uns weniger das Problem.

    Gruß

    Markus
     
Thema: Nassestrich auf Holzbalkendecke
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. estrich auf holzbalkendecke statik

    ,
  2. estrich auf holzbalkendecke

    ,
  3. estrich auf holzboden

    ,
  4. nassestrich auf Holzbalkendecke,
  5. rzementestrich auf holzbalkendecke,
  6. estrich holzbalkendecke,
  7. estrich auf holzbalken,
  8. zementestrich auf balkendecke,
  9. holzbalkendecke estrich legen,
  10. estrich auf holzdecke
Die Seite wird geladen...

Nassestrich auf Holzbalkendecke - Ähnliche Themen

  1. Fußbodenheizung Trockenestrich oder Nassestrich

    Fußbodenheizung Trockenestrich oder Nassestrich: Mich würde interessieren, ob eine FBH mit Trockenestrich oder Nassestrich einen besseren Wirkungsgrad erzielt. Als Belag sind Fliesen vorgesehen....
  2. Holzbalkendecke Nassestrich FBH zwingend diffusionsoffen??

    Holzbalkendecke Nassestrich FBH zwingend diffusionsoffen??: Ich grüble nach wie vor über den Bodenaufbau bei meinem Dachbodenausbau... Es ist ein Altbau mit Holzbalkendecke. Ich will im DG eine FBH mit...
  3. Trockenstrich vs. Nassestrich / OG mit Holzdecke

    Trockenstrich vs. Nassestrich / OG mit Holzdecke: Hallo, wir haben ein alters Haus (BJ 1937) gekauft. Wir müssen so einiges sanieren/renovieren. Unter anderem werden wir eine neue...
  4. Trockenestrich vs. Nassestrich gewichtsvorteil...

    Trockenestrich vs. Nassestrich gewichtsvorteil...: Hallo, es geht darum welchen Estrich ich nehmen kann. Ich habe eine Kappendecke die gerade ist und somit kann ich kein normalen FBH-aufbau...
  5. Trockenestrich vs. Nassestrich

    Trockenestrich vs. Nassestrich: Hallo wieder einmal! Es geht eigentlich immer noch um den Küchenboden ggf. dem einen oder anderen bekannt aus...