Spannung bei ausgeschaltetem Schalter

Diskutiere Spannung bei ausgeschaltetem Schalter im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei allen geschalteten Steckdosen ist trotz Ausschaltung eine "Restspannung" von 50 - 130 Volt vorhanden. Bemerkt habe ich diese Situation...

  1. #1 boxsterheike, 22.02.2008
    boxsterheike

    boxsterheike

    Dabei seit:
    21.02.2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Taunusstein
    Hallo,
    bei allen geschalteten Steckdosen ist trotz Ausschaltung eine "Restspannung" von 50 - 130 Volt vorhanden. Bemerkt habe ich diese Situation weil meine Energiesparmöbeleinbau -leuchten surrten obwohl die Leitung ausgechaltet war. Mein Elektriker(hat die Verkabelung vorgenommen) sagt "kein Problem", das darf sein.
    -Kann mir jemand Tipps zur weiteren Vorgehensweise geben?
    - kennt jemand einen Gutachter im Raum Wiesbaden?
    Danke
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Bitte Details.
    Was, wo, wie gemessen?
    Schalter mit Beleuchtung?

    Gruß
    Ralf
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Typische Frage von halbwissenden "Lügenstift- und Multimeter"-Laien... :lock

    Wie/womit hast Du das gemessen? Vermutlich mit einem Multimeter ohne zusätzliche Last.

    Generell:
    Ja, sowas kann normal und ungefährlich sein. Vermutlich trift das auch bei Dir zu.
    Für nähere Angaben müßte man jedoch mit geeigneten Meßgeräten vor Ort sein.

    Es handelt sich dabei wohl um kapazitiv eingekoppelte Blindspannung.

    Manche Lampen reagieren darauf mit den geschilderten Effekten.

    Wenn man das verhindern will, muß man zweipolig schalten. Das ist aufwendiger und je nach Leitungsführung und verwendeten Schaltern nachträglich nicht mehr möglich.

    Es könnte jedoch machbar sein, an der letzten Stelle (also möglichst nah an jener Steckdose für die Möbelleuchten), wo noch ein ungeschalteter Außenleiter vorhanden ist (z.B. eine Abzweigdose), ein zweipolige Doseneinbaurelais nachzurüsten. Damit sollte die Sache in den Griff zu bekommen sein.

    Fazit:
    Du kannst prüfen lassen, aber sehr wahrscheinlich ist die Installation in Ordnung.
    Änderung ist vermutlich möglich, stellt aber eine voll kostenpflichtige Zusatzleistung dar.

    Behelfslösung könnte sein, den Möbelleuchten eine kleine Glühlampe parallelzuschalten.
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Julius, zu irgendetwas muß das 3,50 € Multimeter doch gut sein..:biggthumpup:

    Aber warten wir mal ab, was noch an Antworten oder Details kommt.

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 pauline10, 24.02.2008
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Spannung

    Hallo,

    das wird ein fachkundiger Elektriker statt eines teuren Gutachters auch finden.
    Vermutlich hat er den "Schalter im Null" , heute "N-Leiter" angeschlossen.

    Es ist Quatsch, das als normal zu bezeichnen. Allerdings sind Fehlmessungen mit den heutigen Digitalen (=hochohmigen) Instrumenten möglich. Deshalb der Hinweis auf die Belastung!!

    Aber Einbauleuchten surren nicht über Isolationsströme von einem Milliampere und weniger.

    Gruß
    pauline
     
  6. #6 boxsterheike, 01.03.2008
    boxsterheike

    boxsterheike

    Dabei seit:
    21.02.2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Taunusstein
    Heute hat der Elektriker Kondensatoren eingebaut, jetzt brummt nichts mehr.
     
  7. #7 pauline10, 01.03.2008
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Wo hat denn die Kondensatoren und warum eingebaut?

    pauline
     
  8. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Vorsicht!

    Auch hier beweist unsere paulinische Hausfrau wieder das übliche, aber gefährliche Halbwissen:
    Mitnichten ist die heutige Bezeichnung für einen Nulleiter "N-Leiter"!
    Ein Nulleiter wird nach aktueller Nomenklatur als "PEN-Leiter" bezeichnet.
    Die alte Bezeichnung des Neutralleiters (N) war hingegen "Mittelpunktleiter" (kurz: Mittelleiter, Kurzzeichen: Mp).

    Und schalten durfte und darf man einen Nulleiter NIEMALS, da dies extrem gefährlich ist, da es zum "Tod durch die Schutzmaßnahme" führen kann!!!
     
  9. #9 pauline10, 03.03.2008
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    N-Leiter

    Hallo Julius,

    ich frage mich natürlich woher der Draht seinen eigenen Namen kennt und wie „das übliche, aber gefährliche Halbwissen“: definiert ist.

    Im übrigen wußte man früher durchaus, was man unter dem Begriff "Schalter im Null" zu verstehen hatte.

    Sollte hier ein TN-C-Sysstem mit einem gelb-grünen PEN-Leiter vorliegen, müßte der Drahtquerschnitt mindestens 10 mm² Cu oder 16 mm² Al sein.

    Wie klemmen Sie einen solchen Draht an einen normalen Installationsschalter???

    Im heutigen, am häufigsten anzutreffende Netz, dem TN-C-S Netz ist es tatsächlich der blaue "N-Leiter" (den es durchaus noch unter dieser Bezeichnung gibt) und es ist nicht der gelb-grüne PEN, den ich gemeint habe. Auch wenn es nicht sinnvoll ist, hier einen Schalter anzuordnen, „extrem gefährlich“ ist es nicht, und es kann auch nicht zum "Tod durch die Schutzmaßnahme" führen. Da müssen weitere Fehler dazukommen.

    Ich denke, es gibt noch eine große Zahl von Nachttischlampen mit einpoligem Schalter, die je nach Steckerstellung, dann den Schalter im „N-Leiter“ haben.

    Inzwischen frage ich mich, ob diese Energiesparmöbeleinbauleuchten vielleicht über einen Stecker wiie eine Nachttischlampe an das normale Installationsnetz angeschlossen waren.

    Gruß

    pauline
     
Thema: Spannung bei ausgeschaltetem Schalter
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. restspannung bei ausgeschaltetem schalter

    ,
  2. spannung trotz ausgeschaltetem schalter

    ,
  3. lichtschalter aus trotzdem spannung

    ,
  4. restspannung Steckdose,
  5. restspannung auf leitung,
  6. 50 Volt Spannung am schalter,
  7. reststrom bei ausgeschaltetem schalter,
  8. restspannung kabel,
  9. spannung trotz ausgeschaltetem lichtschalter,
  10. trotz Schalter Spannung auf Leiter,
  11. lichtschalter aus wieviel spannung,
  12. steckdose trotz absvhaltung volkt,
  13. wechselschaltung spannung ausgeschaltet,
  14. schaltbare steckdose restspannung,
  15. steckdose restspannung trotz abschaltung,
  16. ausgeschalteter lichtschalter trotzdem spannung,
  17. spannung trotz abschaltung,
  18. geschaltete steckdose restspannung,
  19. wechselschalter restspannung lügenstift,
  20. bei ausgeschalteter Lampe 50 volt,
  21. ausgeschaltete steckdose 100Volt,
  22. strom auf.leitung schalter aus,
  23. restspannung auf leiter,
  24. Schalter aus trotzdem restspannung,
  25. Spannung 120 Volt trotz Abschaltung der Phase
Die Seite wird geladen...

Spannung bei ausgeschaltetem Schalter - Ähnliche Themen

  1. Spannungen und Knallen im Zweischalenmauerwerk

    Spannungen und Knallen im Zweischalenmauerwerk: Hallo zusammen Ich bin etwas verzweifelt ab einem Phänomen in unserem Neubau das mir niemand erklären kann. Kurz zum Haus: Hauptbaukörper...
  2. Spannung zu hoch/niedrig

    Spannung zu hoch/niedrig: Hallo, Wir haben ein Haus renoviert, dabei wurde die komplette Elektroanlage erneuert. (Neuer HAK, Neuer Zählerschrank,neue Leitungen) Wir...
  3. Doppelhaushälfte mit gemeinsamer 50qm Terrassenbetonplatte - Problem?

    Doppelhaushälfte mit gemeinsamer 50qm Terrassenbetonplatte - Problem?: Hallo Zusammen, freue mich, dass ich hier im Forum meine Frage stellen darf - vielen Dank schon mal im Voraus! Zwar bitte ich hier um...
  4. Not-Aus Schalter mit unserschiedlichen Spannungen

    Not-Aus Schalter mit unserschiedlichen Spannungen: Hallo zusammen! Ich habe mir einen Not-Aus-Taster (verrastend) gekauft: Dieser hat die Möglichkeit 4 Kontakte als Öffner zu bedienen. Verwenden...
  5. Deckenspots Typ - Spannung - allgemein ?

    Deckenspots Typ - Spannung - allgemein ?: Hallo Forum, ich habe Deckenspots und habe durch Bilder herausgefunden, dass es GU5.3 Sockel/Anschlüsse wie auch immer sein müssten. Also...