Fundament der Klinkerwand

Diskutiere Fundament der Klinkerwand im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Leider war ich nur auf der Suche nach einer Lösung gegen Wasser in unserem Haus. Inzwischen habe ich noch eine (für mich) grausame Entdeckung...

  1. #1 hansmeiser, 23.02.2008
    hansmeiser

    hansmeiser

    Dabei seit:
    10.02.2008
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maler
    Ort:
    Braunschweig
    Leider war ich nur auf der Suche nach einer Lösung gegen Wasser in unserem Haus. Inzwischen habe ich noch eine (für mich) grausame Entdeckung gemacht. Die Klinker stehen bei uns vor der Bodenplatte auf einem Ring, auf dem die Bodenplatten aufliegen. Scheinbar hat dies an einigen Stellen mit der Breite nicht so ganz gepasst und die Klinker stehen 4-5cm in der Luft. Mein gesunder Verstand sagt mir, dass so etwas auf Dauer schief gehen kann....
    Kann man das retten ???

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  2. #2 Carden. Mark, 23.02.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Verblenderschalen d= 11,5 cm dürfen an Ihren Auflagern bis zu 1/3 überstehen.
    Nur müssen diese Auflager die Lasten dann auch aufnehmen.
    Dieses ist auf den Bildern nicht einzuschätzen.
     
  3. #3 hansmeiser, 24.02.2008
    hansmeiser

    hansmeiser

    Dabei seit:
    10.02.2008
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maler
    Ort:
    Braunschweig
    Teilweise sind es 3-4cm an 2 Stellen, die ich bis jetzt ganz gut erreichen konnte. Da es sich bei dem Haus um ein 4 Parteien Haus handelt, sind es ca. 100 laufede Meter, die man aufgraben muss...
     
  4. #4 Carden. Mark, 24.02.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Was aber nur dann Notwendig ist, wenn keine glaubwürdige Aussage vorliegt, dass dieser Überstand nicht Überschritten wurde.
    Aber hier liegt irgend etwas eh im Argen.
    IdR würde man einen solchen Überstand nicht ohne Not planen.
    Im Sockelübergangsbereich, aus optischen Gründen sind eher ca. 2,0 cm noch normal.
    Aber warum ohne Zwang in Anfüllbereich?
     
  5. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Die in der " Luft stehenden Klinker " sind im Zusammenhang zu sehen mit dem Wasserproblem im weiteren Thread.

    Lastfall DIN 18 195, Teil 6 ( zeitweise aufstauendes Sickerwasser ).

    Die Frage wäre zunächst, ob das eine zweischalige Mauerwerkskonstruktion, bestehend aus tragendem Hintermauerwerk, Dämmung und Klinkervorsatzschale ist.

    In diesem Falle sehe ich keine Entwässerungsöffnungen in der Klinkervorsatzschale. Außerdem hätte dann die Abdichtung von der Stirnseite der Bodenplatte kommend ( mindestens 10 cm nach unten ) auf dem Bodenplatenaufstand und von dort nach oben am tragenden Hintermauerwerk ( vor der Dämmung und der Klinkervorsatzschale ) bis mindestens 15 cm über die fertige Geländeoberkante hochgeführt werden müssen, sog. Z- oder L-Abdichtung.

    Die Z-oder L-Abdichtung fehlt! Denn ich sehe keine Abdichtung an der Bodenplatte, soweit diese in Teilbereichen überseht.

    Folglich fehlt die Abdichtung der Fuge zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk, was die innenseitige Feuchtigkeit erklären würde.

    Überprüfung: Am Aufstand der Klinkersteine auf der Bodenplatte mal zwei übereinanderliegende Steine herausnehmen.
     
  6. #6 Carden. Mark, 24.02.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Das Ding ist ingesammt vermurkst - aber ich glaube gelesen zu haben, dass da ein SV am 29. kommt.
    Daher habe ich dazu erst einmal nicht geschrieben.
     
  7. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=220317&postcount=7

    Die Z - Abdichtung ist hier gut zu erkennen.

    Der Überstand ist hier wahrscheinlich zulässig.

    Falsch ist Augenscheinlich die nicht in die Abdichtung eingebundene Türe. Wie die Bauwerksabdichtung HINTER dem verblender aussieht ist anhand der Bilder nicht prüfbar.
     
  8. #8 Carden. Mark, 24.02.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Wenn der SV die Bilder sieht, so wird er wissen wie er verfahren, sofern er auch aus dem Gewerk stammt.
     
  9. #9 hansmeiser, 24.02.2008
    hansmeiser

    hansmeiser

    Dabei seit:
    10.02.2008
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maler
    Ort:
    Braunschweig
    Welche Abdichtung ? Wie man siet, ist dort eine Dämmung zusehen, welche später noch einmal mit Bitumen gestrichen wurde. Unteauf der Bodenplatte liegt ein Streifen Teerpappe.

    Hans
     
  10. #10 Carden. Mark, 24.02.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Soll der SV alles kontrollieren.
    Aus der Entfernung stiften wir hier sonst nur Verwirrung wie man im Thread feststellen kann, da Ausschnitte eher verwirren, aber Ganzheitliche Aufnahmen nichts / wenig erkennen lassen.
     
  11. #11 hansmeiser, 24.02.2008
    hansmeiser

    hansmeiser

    Dabei seit:
    10.02.2008
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maler
    Ort:
    Braunschweig
    Denke mal der SV wird sich auch erst einmal die Bilder anschauen. Zumindest kann ich an der einen Wand erkennen, dass hinter der Dämmung noch ein Schwarzanstrich ist.

    [​IMG]
     
  12. #12 Carden. Mark, 24.02.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Ich hoffe es ist etwas mehr wie ein Anstrich, sonder eine KMB.
    Wenn ich mich recht erinnere, ist der Bau nicht unterkellert.
    Somit wären keine großen Ansprüche an die Abdichtung "unter" der erster Verblenderschicht zu stellen, da diese nicht aus KMB sein darf.
    Hauptsache der Übergang zwischen der Bahn unter den Innenmauerwerk (Hinterschale) und der hinter der Vorsatzschale (Verblendung) befindlichen Abdichtung ist dicht:
    Wie so etwas nach Norm aussieht?
    Hier:http://www.sv-carden.de/bt_mw_verbl_abdicht.html
     
Thema: Fundament der Klinkerwand
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fundament Klinkerwand

    ,
  2. klinker auf unbewehrtem fundament

    ,
  3. fundament für klinker welcher bezon?

    ,
  4. isolierbeton klinker fundament,
  5. klinker fundament,
  6. klinker haus fundament statik,
  7. fundament klinker wasser
Die Seite wird geladen...

Fundament der Klinkerwand - Ähnliche Themen

  1. L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?

    L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?: Hallo! Unsere Nachbarn, die mit ihrem Grundstück ca. 1,20m unterhalb unseres Grundstücks liegen, wollen den Hang mit L-Steinen abfangen und das...
  2. Fundament Gartenhaus

    Fundament Gartenhaus: Hallo, Wir überlegen, ob wir ein Gartenhaus/Gerätehütte in Garten bauen. Es ist geplant das lediglich Gartengeräte und Kinderspielzeug...
  3. Terasse erweitern / Fundament / Grundplatte / Beton

    Terasse erweitern / Fundament / Grundplatte / Beton: Hallo Forum, wir würden gerne eine Terasse / Weg am unserem Haus neu gestalten und erweitern. Das Haus hat ein Walmdach, welches ca 2m Über die...
  4. Fundament Terrassendach mit blankem Aluminium

    Fundament Terrassendach mit blankem Aluminium: Hallo, zum Befestigen der Alupfosten einer Terrassenüberdachung habe ich mit blanke Alu U-profile mit 1m länge und 6mm Materialstärke besorgt....
  5. Fundament für Garage direkt an Außenputz

    Fundament für Garage direkt an Außenputz: Hallo zusammen, Wir haben letztes Jahr unser Haus bezogen. Nun soll das Fundament der Garage gemacht werden. Diese soll direkt am Haus...