Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 33

Anhydritfließestrich

Diskutiere Anhydritfließestrich im Forum Estrich und Bodenbeläge auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Allgramsdorf
    Beruf
    Elektrotechnikermeister
    Beiträge
    4

    Anhydritfließestrich

    Hallo, bin neu im Forum und bräuchte Dringend fachlichen Rat zum Thema Anhydritfließestrich.
    Wir sind gerade dabei unser EFH zu bauen. Es wird im Kompletten Wohnbereich mit Fußbodenheizung geheizt werden.

    Vor kurzem war bei uns auf dem Rohbau ein Estrichleger der uns sein Produk näher bringen.
    Ein Anhydritfließestrich in dem sich nur reiner Natur Anhydrit befindet ohne Zusatztstoffe aus der Industrie wie Flugasche oder Gips.
    Durch diese Eigenschaft ist dieser Estrich absolut unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
    Was ich bis jetzt so im Internet gesehen habe, wird Anhydritestrich aber immer als Wasserempfindlich beschrieben.
    Das, sagt der Estrichleger ist aber nur der Estrich mit Industriellem Anhydrit, da sich in dem Gips befindet oder so.

    Für Hilfe währe ich sehr Dankbar
    Mfg CZach

    Ausserdem gibt er eine Garantie dafür, das der Estrich vor dem Bodenlegen nicht mehr bearbeitet werden muss, (Schleifen, Spachteln) da er keinerlei Schlemme aufweist, bzw keinerlei Unebenheiten aufweis.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Anhydritfließestrich

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Also die Aussagen sind grundsätzlich falsch!

    rein chemisch ist Anhydrit totgebrannter Gips (Ca SO4 1/2 2H2O) und egal wie und wo der rohstoff des Bindemittels gewonnen wird feuchteempfindlich.

    Der Unterschied besteht lediglich in der Festigkeit welcher der Estrich nach erneutem trocknen aufweist.

    Ebenso falsch ist die grundsätzliche Aussage des schleifens, CAF sind grundsätzlich anzuschleifen!

    Es gibt jedoch Estriche welche bei korrektem Einbau tatsächlich so wenig Sinterungen an der Oberfäche ablagern das auf ein anschleifen verzichtet werden kann. Dies ist jedoch auf jeden Fall im Einzelfall zu prüfen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von Berni
    Registriert seit
    02.2005
    Ort
    Ostwestfalen-Lippe
    Beruf
    Estriche
    Beiträge
    2,739
    Der überwiegende Anteil der Anhydritbinder hat die chemische Formel Ca SO4.
    Ca SO4 1/2 2H2O ist Alpha-Halbhydrat.
    Alpha-Halbhydrat reagiert ohne Anreger und die Verarbeitungszeit wird durch Abbindeverzögerer geregelt.
    Ansonsten wie Robby.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Allgramsdorf
    Beruf
    Elektrotechnikermeister
    Beiträge
    4
    Danke für die schnellen Info´s
    Bin ich bei einer Fussbodenheizung mit diesem Estrich gut beraten? oder gibt es da Alternativen, die im Preis Leistungsverhältniss günstiger liegen.

    Mfg CZach
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Der Preisunterschied ist in der Regel eher gering. CAF hat einige technische Vorteile, aber auch einige Nachteile. Es hängt viel vom Einbau undvom Nachfolgehandwerker ab.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Allgramsdorf
    Beruf
    Elektrotechnikermeister
    Beiträge
    4
    Hallo , nochmal zum Thema Estrich, was ist euerer meinung nach im Zweifelsfall vorzuziehen?
    Anhydritfließestrich oder herkömmlicher Zementestrich.
    Heute hatten wir nämlich einen zweiten Anbieter im Haus, der wiederum ausschließlich Zementestrich verwendet. Und natürlich wie soll es anders sein von diesem sehr überzeugt ist.
    Ich bin jetzt wiedermal total Ratlos und hoffe von euch Experten kann mir jemand einen Rat geben.

    Ausserdem würde ich noch gerne wissen wie man die Dampfsperre im Kellergeschoss ordnungsgemäß ausführt.
    Da gibt es scheinbar ja auch viele möglichkeiten.

    Mfg CZach
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    12.2007
    Ort
    Niedersachsen
    Beruf
    Maurermeister
    Beiträge
    91
    Hallo C. Zach,
    ich kann die Aussage der " Wasserunempfindlichkeit " mit der für Zementestrich geworben langsam nicht mehr nicht mehr hören. Kein Estrich in einem Wohnhaus darf auf Dauer Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Wenn der Zementestrich nachträglich feucht wird, macht er sehr unschöne Dinge ! Im Grunde genommen kannst du einen Calciumsulfatfließestrich zig mal mal nass machen, er muss nur umgehend getrocknet werden. Er macht dieses im Normalfall ohne Festigkeitsverlust mit.
    Aber jetzt nochmal zu Deiner Frage bzgl. der Estrichart. Du musst Dir einfach die Frage stellen, was Du haben willst. Willst Du einen formstabilen, dichten, gut Rohrumhüllenden Estrich, mit möglichst wenig Fugen, welcher ausserdem noch sehr gute u. ebene Oberflächen aufweist, dann must Du einen Calciumsulfatfließestrich nehmen.
    Willst Du einen Estrich, welcher die Wärme der FBH schlechter leitet, ein weniger dichtes Gefüge hat, viele Fugen benötigt und obendrein noch schüsselt und schwindet, solltest Du einen Zementestrich nehmen. Beginn der Aufheizphase bei CAF nach 7 Tagen bei Zementestrich nach 21 Tagen möglich.

    Gruß Timmi
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Avatar von Berni
    Registriert seit
    02.2005
    Ort
    Ostwestfalen-Lippe
    Beruf
    Estriche
    Beiträge
    2,739
    Junge, Junge Timmi,

    diese Kampange gegen Zementestrich ist aber genauso schlimm wie die anderer gegen feuchtigkeitsempfindlichen Anhydrit.:Roll

    Kontern kann ich dagegen, ich habe schon Fliessestriche gesehen, da musste man aufpassen, dass man nicht auf die Schnauze fällt. So uneben.
    Es ist alles eine Frage des ordnungsgemäßen Einbau's.

    Ich halte übrigens von Zementestrichen bei Fußbodenheizung, wo anschließend gefliest wird, auch nicht das meiste. Bis auf reine Nassräume.

    Aus stofflicher Sicht empfehle ich bei anschließender Fliesenverlegung immer einen konventionellen synthetischen Anhydrit. Und zwar wegen dem geringen Ausdehnungskoeffizienten, welche nur geringfügig größer ist als die Fliesenbeläge. Dadurch hast Du noch höhere Formstabilität und wesentlich geringere Spannungen zwischen Belag und Estrich.
    Und anschleifen muss man den bei ordnungsgemäßen Einbau auch nicht.

    Der einzigste Vorteil von CA-Fliessestrich gegenüber konventionellen CA ist eben die bessere Wärmeleitfähigkeit. Wäre vielleicht was für Parkett?

    Ausserdem würde ich noch gerne wissen wie man die Dampfsperre im Kellergeschoss ordnungsgemäß ausführt.
    Da gibt es scheinbar ja auch viele möglichkeiten.
    Nö, ordnungsgemäß nur eine.
    Abdichtung auf den Rohbeton aufbringen, und an den Wänden hochführen.
    Wenn möglich, mit der Horizontalsperre des Mauerwerks verbinden.


    Nachtrag:
    Heutzutage, wenn man sich für einen Estrichleger entschieden hat, sollte man ihn dass einbauen lassen, was er kann.
    Sonst kommt schnell sowas wie oben beschrieben bei raus. Und zwar bei allen Estrichen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von Lukas
    Registriert seit
    03.2005
    Ort
    B, NVP, IN, St Trop
    Beruf
    Bodenleger
    Beiträge
    11,785
    Zitat Zitat von Berni Beitrag anzeigen
    J Wäre vielleicht was für Parkett?
    Mach mal nur so weiter!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Avatar von Berni
    Registriert seit
    02.2005
    Ort
    Ostwestfalen-Lippe
    Beruf
    Estriche
    Beiträge
    2,739
    Mach mal nur so weiter!
    Vielleicht für dickes Parkett?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    12.2007
    Ort
    Niedersachsen
    Beruf
    Maurermeister
    Beiträge
    91
    Berni, Du hast recht, habe etwas zu dick aufgetragen.
    Aber irgendwann kann man diese Aussagen mit der Wasserempfindlichkeit nicht mehr
    hören. Meiner Meinung nach hat jede Estrichart ihren Zweck. Bei FBH in einem Neubau erfüllt den am besten ein CAF( wie gesagt, meine Meinung ).
    Wir bauen auch jede Menge Zementestrich auf FBH ein, die wenigsten Probleme haben wir allerdings mit CAF !

    Gruß Timmi
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Niederlande
    Beruf
    Theaterdesign
    Beiträge
    3
    Hallo,
    Lalotte hier...
    Ich habe schon viel gegoogelt und die Verunsicherung bzgl. Fließestrich wird eher größer. Das wir einen CAF benutzen wollen, ist eigentlich sicher, nur welchen? Darum
    bin ich auf der Suche nach dem idealen Heizestrich für unser Vorhaben: Nun die Frage: Gibt es Unterschiede zw. konventionellem synthetischen und "anderem" Anhydrit? So ja welche(n). Wir haben eine max. Aufbauhöhe von 7.5/8 cm und wollen Holzboden. Ob massiv oder Lamelparkett wissen wir nicht, das sagt uns die Bank aber auf gar keinen Fall Laminat!

    Freue mich über jeden Tip, auch von Lukas, Du scheinst ja Dank Deiner Proffesion geeignet als Ratgeber für Holzfußboden.
    Grß,
    Lalotte
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    11
    Hsllo Berni,
    jeder Estrich ist anzuschleifen. Aber das Problem der sogenannten Feuchtempfindlichkeit liegt meiner Meinung nach nicht unbedingt beim Estrich, sonder viel mehr beim wieder trocknen der Dämmung, denn die leigt unter dem Estrich. Und wenn der CAF nach einem Wasserschaden wieder ordnungsgemäß getrocknet wird, habe ich persönlich noch kein Nachteil für die Biegezug oder Druckfestigkeiten feststellen können.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Avatar von Berni
    Registriert seit
    02.2005
    Ort
    Ostwestfalen-Lippe
    Beruf
    Estriche
    Beiträge
    2,739
    Tach Desy,

    da geb ich Dir vollkommen Recht.

    Wenn CA-Estriche richtig nass waren und danach wieder trocknen konnten, ist die Festigkeit bei einigen sogar noch höher als vorher.
    Schaden nehmen sie nur, wenn bei Durchfeuchtung der Estrich belastet wird.
    Sie dürfen aus diesem Grund keiner dauerhaften Feuchtigkeit ausgesetzt sein, weil in feuchtem Zustand ihre Festigkeit verloren geht.

    Habe ich jeweils was anderes behauptet?
    Ich habe nur immer geschrieben, dass sie nicht in reinen Nassräumen eingebaut werden dürfen.
    Das Thema Feuchteempfindlichkeit ist von der Fragestellerin in ersten Beitrag ins Spiel gekommen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Avatar von Stephan Roman j
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    92693 Eslarn
    Beruf
    Fliesenleger
    Beiträge
    132
    was ist eigentlich aus den reinen Zementfliesestrich geworden???
    mfg