Kernbohrung über Fenster möglich?

Diskutiere Kernbohrung über Fenster möglich? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich benötige im keller über einem Fenster (zum Lichtschacht) 2 Löcher nach draussen ( einmal für Leitungen Wasser + Strom, einmal als Zuluft)...

  1. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    581
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    Ich benötige im keller über einem Fenster (zum Lichtschacht) 2 Löcher nach draussen ( einmal für Leitungen Wasser + Strom, einmal als Zuluft)

    muß ich irgend etwas beachten bzw wie weit muß ich über dem Fenster bleiben zwecks Sturz?
     
  2. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Kommt drauf an wie der Sturz funktioniert.

    Manch einer passt nur, weil sich die Last darüber infolge Gewölbewirkung zu den Seiten verteilt. Dann darf ich natürlich keine Löcher in diesen Bereich bohren:



    [​IMG]
     
  3. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    581
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    hmm. gute frage.. über dem Keller ist im prinzip blos eine kleine Wand und der Eingangsbereich..

    eine alternative wäre durch die Trennwand zur Waschküche zu bohren und von dort dann über ein Gitterfenster in den Schacht zu kommen.
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
  5. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    581
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    argh.. na von mir aus ;)

    den Schimmel in dem Eck bitte ignorieren ;) Foto folgt in 5 Minuten
     
  6. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    581
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    sodele ->

    da drüber soll das Loch rein bzw. die Löcher

    [​IMG]


    Detailbild inkl. ähh Strukturfarbe

    [​IMG]


    alternatives Fenster mit halt Umweg durch noch eine Mauer

    [​IMG]
     
  7. #7 Bauwahn, 06.03.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Wie groß

    sollen die Löcher denn sein?

    Thomas

    PS: und nächstes Mal räumen wir vorher auf:D
     
  8. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    1. Fotos bitte verkleinern.
    2. Sturzmaterial untersuchen - vielleicht ist es ja Beton.

    Stahlbetondecke, oder?

    Zu 90% gibz da keinerlei Probleme, aber wie's der Teufel will, steht genau da z.B. eine hochbelastete Stütze aus dem EG drauf.
     
  9. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    581
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    Lüftung ca. 10cm Kabel ca. 8cm (oder auch 10...)


    Das wäre der saubere Teil vom Keller... :28:
     
  10. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Als Kernbohrungen?
     
  11. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    581
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    naja.. das reicht mir eigentlich wenn ich ehrlich sein soll...
     
  12. #12 Landbub, 07.03.2008
    Landbub

    Landbub

    Dabei seit:
    29.04.2006
    Beiträge:
    1.960
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gschdutierta Kompjutahein
    Ort:
    Oberbayern
    schau mal, was da so an Metall aussen rum reingekommen ist.
     
  13. #13 Wilhelm Wecker, 08.03.2008
    Wilhelm Wecker

    Wilhelm Wecker

    Dabei seit:
    27.09.2002
    Beiträge:
    416
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Freising
    Was soll denn da schon passieren?

    Einfach die Löcher im oberen Drittel kernbohren - fertig - gemäß dem alten Spruch: das Material ist schlauer als der Mensch - wird schon halten. Bei den Bildern kann ich fast nicht glauben, dass das Stahlbeton sein soll.
     
  14. #14 Carden. Mark, 08.03.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Das Eisen hat(te) zum Großteil andere Gründe als der späteren Lastenaufnahme.
     
  15. #15 Landbub, 08.03.2008
    Landbub

    Landbub

    Dabei seit:
    29.04.2006
    Beiträge:
    1.960
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gschdutierta Kompjutahein
    Ort:
    Oberbayern
    ???

    ..die da wären?

    als wir die Fenster höher wollten, also den Sturz flacher, hat der Statiker erst ziemlich rumgezickt.
     
  16. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    581
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    gute Frage wie es aussen aussieht...

    derjenige der das Haus gebaut hat lebt nicht mehr von dem her könnte ich blos mal ne Testbohrung machen oder meinen Metallsucher bemühen...
     
  17. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    @Landbub Zwang?
     
  18. #18 Landbub, 09.03.2008
    Landbub

    Landbub

    Dabei seit:
    29.04.2006
    Beiträge:
    1.960
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gschdutierta Kompjutahein
    Ort:
    Oberbayern
    Öhm... Ihr schreibt in Rätseln!
     
  19. #19 Carden. Mark, 10.03.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Zwang
    Beanspruchung infolge der Behinderung einer lastunabhängigen Verformung,
    z.B.: Einwirkungen aus Temperaturänderung oder Schwinden.
    beeinflussende Faktoren:
    · Frischbetontemperatur
    · Hydratationswärmeentwicklung des Betons
    · Nachbehandlung (ggf. kombiniert mit Maßnahmen zur Regelung des Wärmeabflusses über die Schalung und die freie Oberfläche, siehe auch DIN 1045-3).
     
  20. #20 Landbub, 10.03.2008
    Landbub

    Landbub

    Dabei seit:
    29.04.2006
    Beiträge:
    1.960
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gschdutierta Kompjutahein
    Ort:
    Oberbayern
    ahhhja. Vielen Dank.
    Ich vereinfache: Es wird schon einen Grund gegeben haben ;)
     
Thema: Kernbohrung über Fenster möglich?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kernbohrung über türsturz

    ,
  2. über Fenster kernbohrung

    ,
  3. kernbohrung Fensterrahmen

    ,
  4. kernbohrung über fenster,
  5. decke kernbohrung
Die Seite wird geladen...

Kernbohrung über Fenster möglich? - Ähnliche Themen

  1. Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe

    Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe: Hallo liebe Bauexperten, ich habe zwei Bauprojekte, welche ein wenig miteinander koordiniert werden müssen. In Kürze lassen wir eine neue...
  2. Spitzboden Feuchtigkeit kann nicht entweichen. Querbelüftung durch Kernbohrung?

    Spitzboden Feuchtigkeit kann nicht entweichen. Querbelüftung durch Kernbohrung?: Hallo Ich habe die oberste Geschossdecke gedämmt. Der Spitzboden hat Kriechhöhe. Zwischen den Dachbalken (auf der Abstell-/Kriechfläche) habe ich...
  3. Abschluss Kernbohrung Außenfassade

    Abschluss Kernbohrung Außenfassade: Hallo zusammen, ich habe für mehrere Leitungen eine Kernbohrung mit DN150 herstellen lassen. In diese kommt eine Ringraumdichtung. Außen haben...
  4. Kernbohrung von Fertiggarage ins Haus - Dicht?

    Kernbohrung von Fertiggarage ins Haus - Dicht?: Liebe Mitglieder, ich bin neu hier und habe vorab die Suche zu meinem Problem bedient - leider ohne Erfolg, daher probiere ich es nun auf diesem...
  5. Kernbohrung, tragende Wand, Abstand Fenster

    Kernbohrung, tragende Wand, Abstand Fenster: Hallo liebes Forum, ich spiele mit dem Gedanken mir einen Kaminofen zuzulegen. Dazu müsste ein Edelstahlkamin an der Fassade nachgerüstet werden....