Betonsturz unterhalb der Decke gießen

Diskutiere Betonsturz unterhalb der Decke gießen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, seit ein paar Momaten renoviere ich das von uns erworbene Gebäude - soweit ist auch alles gut gelaufen - im Wohnzimmerbereich wurde der...

  1. Gromit

    Gromit

    Dabei seit:
    10.02.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vertriebsingenier
    Ort:
    Stuttgart
    Hallo,

    seit ein paar Momaten renoviere ich das von uns erworbene Gebäude - soweit ist auch alles gut gelaufen - im Wohnzimmerbereich wurde der alte Rolladen mittels einer Betonschürze verkleidet. Die kann nun nach Besichtigung mit einem Statiker und meiner Architektin um ca. 20 cm auf ca. 10cm gekürzt werden. Für mehr Licht haben wir uns dann auch entschlossen dies so zu machen - Auflager, Eisen, etc. wurden nun eingebracht - die Verschalung ist erfolgt - doch nun frage ich mich wie ich die 3,20m Spannweite und 10cm Höhe mit Beton ausfülle ... unterhalb der Decke zu gießen ist nicht allzu erbaulich (Resthöhe überm Sturz bis zur Decke knappe 10cm). Gibt es hier Tipps und Tricks ?

    Ich könnte auch, da dass Gebäude eingerüstet ist nun von aussen drei Löcher bohren / schlagen und von dort den flüssigen Beton eingießen.

    Un woher weiß ich nun, dass der Blickdichte Sturz auch wirklich 100% ausgegossen ist ? Wieviele Auffüllpunkte sollte ich wählen - alle 100cm ?

    Wie lange sollte ich ihn trocknen lassen, bevor ich die wegfalllende Schürze dann abtrenne?

    Bei dem ganzen Thema bin ich zum Schluss gekommen: Hätte ich nur eun paar Handwerker anrücken lassen. Aber nun habe ich begonnen und will es auch beenden.

    Über antworten freue ich mich natürlich. Bisher habe ich mich immer gut im Forum beraten gefühlt - doch nun, stehe ich vor einen zu 1/4 vergossenen Sturz und ärgere mich mal wieder über mich selbst.

    Danke und liebe Grüße !!!
     
  2. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Das ist ja wohl ein schlechter Scherz!
    3,20m breite Öffnung und 10cm hoher Sturz!

    Mach Dich nicht unglücklich!
     
  3. Gromit

    Gromit

    Dabei seit:
    10.02.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vertriebsingenier
    Ort:
    Stuttgart
    Die Betonschürze hat inkl. Aussenputz 5 bis 10 cm.
     
  4. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Da war ich vielleicht zu schnell. Das Ding trägt nur sich selbst?

    Unabhängig davon:
    Was meinst, warum im Bestand gerne mit Stahlträgern gearbeitet wird?
    Warum nicht ganz weg und neu als Trockenbau (z.B. Gipskarton)?
     
  5. Gromit

    Gromit

    Dabei seit:
    10.02.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vertriebsingenier
    Ort:
    Stuttgart
    Das haben alle (Architektin / Statiker) angenommen - aber man weiß ja nie ... eine garantie giebt es nicht - wenn ich also (ganz Laie) das Volumen der wegfallenden Schürze (nach Fetrigstellung des Sturzes) mit der des neuen vergleiche ist da sicherlich mehr Eisen und Beton drin - insofern hoffe ich auf ein gutes Ende !!!
     
  6. Gromit

    Gromit

    Dabei seit:
    10.02.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vertriebsingenier
    Ort:
    Stuttgart
    Das mit dem Stahlstäger hätte ich machen sollen !!! Das sehe ich heute auch so :o) - wollte Trokenbau an dieser Stelle vermeiden ...
     
  7. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Ein 10cm hoher Betonbalken trägt maximal sich selbst über 3.20m!
    An Bewehrung kann da gar nicht viel drin sein!

    Aber eine klare Aussage deiner Fachleute sollte es geben.
    Zweifel sind unangebracht und hier sogar gefährlich.
    Bitte gleich morgen klären : "Was hat der Sturz zu tragen?"

    Ich kenne solche Konstruktionen mit fetten Stahträgern oberhalb der alten Rollladenkästen.
    Sieht man da diesbezüglich etwas?
     
  8. #8 Carden. Mark, 09.03.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Was nicht heißt, das der Sturz 10 cm hoch ist - oder habe ich das in den falschen Hals gekriegt.
    10 cm zum Einfüllen reicht in der Regel. Verdichtung über Hammerschläge auf der Schalung (wie Schalungs-Außenrüttler)
    Wenn Platz mal zu wenig : http://www.pagel.com/de/uebersicht/fs_index_uebersicht.htm hier unter Lieferprogramm > V50 oder V160
     
  9. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Moment - Die Blende ist außen? Rolladenkasten kam raus und äußere Blende war noch da?


    @Mark:
     
  10. #10 Carden. Mark, 09.03.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Nochmal gelesen - doch wohl 10 cm hoher Sturz !!!!!!!!!
     
  11. Gromit

    Gromit

    Dabei seit:
    10.02.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vertriebsingenier
    Ort:
    Stuttgart
    Als Bewehrung sind 4 mal 16er Eisen eingelegt und mit Eisenwinkel an der Unterseite des bisherigen Sturzes befestigt ... Ich hoffe der neue schmale Sturz trägt sich selbst - aber in diesem Fall muss ich mich auf dei Aussage des Statikers verlassen.

    Die Hammer-Rütteltechnik ist genau das was ich gesucht habe - manche Lösungen sind so nah, aber doch so fern - herzlichen Dank Herr Carden!
     
  12. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Hier mal ein Beispiel :

    Ansicht von innen.
    Man sieht den deckentragenden Stahlträger oberhalb des Kastens.
    Außen war auch so eine schmale Stb.-Blende.
     
  13. Gromit

    Gromit

    Dabei seit:
    10.02.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vertriebsingenier
    Ort:
    Stuttgart
    10 cm wird der neue Sturz unterhalb des Alten sein.
     
  14. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Ich hätte gern mal ein paar Fotos dazu gesehen.
     
  15. Gromit

    Gromit

    Dabei seit:
    10.02.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vertriebsingenier
    Ort:
    Stuttgart
    Das war meine Ausgangsitutaion ausser, dass kein Stahlträger wie auf diesem Biild zu sehen war - statt dessen ist Beton und nun etwas kurrioses - eine Rundeisen zu sehen, was anno 1959 wohl nicht mehr in den Sturz gepasst hat - ist vermutlich ein 20er Eisen - diese wäre nach meiner Arbeit aber nicht mehr zu sehen :biggthumpup:
     
  16. #16 Carden. Mark, 09.03.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Also doch ein Einfüllproblem.
    Dann könnte ein Vergußbeton Hilfreich sein.
    Immer besser als ein gestochere und ein geklopfe.
     
  17. Gromit

    Gromit

    Dabei seit:
    10.02.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vertriebsingenier
    Ort:
    Stuttgart

    ich suche mal ein paar Bilder dazu raus - hoffe ich finde aussagekräftige ...
     
  18. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Ok, dann wäre das ersteinmal klar, dass das Teil außen sitzt und mein Trockenbauvorschlag somit für die Tonne ist.
     
  19. #19 Wilhelm Wecker, 09.03.2008
    Wilhelm Wecker

    Wilhelm Wecker

    Dabei seit:
    27.09.2002
    Beiträge:
    416
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Freising
    10 cm Reststurzblende

    Schmeiß doch einfach die restliche Blende auch noch raus und mach das Fenster um die 10 cm höher - fertig. Der Sturz hat doch vor dem Rausschmiss des Rolladenkastens auch gehalten und die Blende war doch ganz offensichtlich nur der Putzträger.
     
  20. #20 Gromit, 09.03.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.03.2008
    Gromit

    Gromit

    Dabei seit:
    10.02.2008
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vertriebsingenier
    Ort:
    Stuttgart
    [Gelöscht]

    Hier nun ein Bild der vorgefundenen Ausführung ...
     
Thema: Betonsturz unterhalb der Decke gießen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. betonsturz selber machen

    ,
  2. sturz gießen

    ,
  3. betonsturz selber gießen

    ,
  4. sturz betonieren,
  5. betonsturz tragend selber machen,
  6. betonsturz gießen,
  7. betonsturz selbst herstellen,
  8. fenstersturz selber gießen,
  9. betonsturz herstellen,
  10. fenstersturz verkleinern,
  11. sturz 2 m öffnung nur mit beton nachträglich herstellen,
  12. welche botonmischung für sturz,
  13. sturz selber giessen,
  14. betonsturz tragend,
  15. sturz selbst herstellen,
  16. sturz giessen,
  17. beton für sturz,
  18. sturz nachträglich betonieren,
  19. stahlbetonsturz 3m selber machen,
  20. Fenstersturz 3m Gießen ,
  21. sturz selber gießen,
  22. betonsturz gießen lassen kosten,
  23. betonsturz gießen lassen,
  24. betonsorte für sturz,
  25. Betonsturz nachträglich giessen
Die Seite wird geladen...

Betonsturz unterhalb der Decke gießen - Ähnliche Themen

  1. Mittelpfosten Garage entfernen, Betonsturz mit Balken verstärken

    Mittelpfosten Garage entfernen, Betonsturz mit Balken verstärken: Hallo Forum! Ich möchte den Mittelpfosten meiner Garage entfernen. Dieser ist aus Beton gegossen. Der Sturz darüber ist ebenfalls aus Stahlbeton....
  2. nachträglich Betonsturz kürzen oder ersetzen

    nachträglich Betonsturz kürzen oder ersetzen: Guten Abend zusammen, ich baue z.Z. in Kroatien ein Haus und bin diese Woche dort gewesen um den Rohbau zu besichtigen. Ich habe festgestellt das...
  3. Anbau Statik mit Stahlträgern oder Attika Betonsturz

    Anbau Statik mit Stahlträgern oder Attika Betonsturz: Hallo, Bin Ingenieur leider jedoch nicht vom Bau :-) Wir möchten einen Anbau an unser bestehendes Haus BJ 1962 bauen, jedoch haben wir mit der...
  4. Ziegelsturz oder Betonsturz?

    Ziegelsturz oder Betonsturz?: Hallo, ich will in eine nicht-tragende 11,5 cm Ziegelwand einen Durchbruch für eine Zimmertüre einbauen. Der Baumarkt hat Betonstürze in allen...
  5. Mauerbacken abtragen, aufliegender Betonsturz

    Mauerbacken abtragen, aufliegender Betonsturz: Hallo, wir tragen momentan eine 36er Mauer (einst eine Außenwand) ab, die ein großes Fenster beinhaltete. Grund: EIn Anbau vergrößert nun die...