    Schweißbahn 1 Tag nach Bodenplatte?

    Hallo zusammen,

    bin ganz neu hier, habe vom Bau natürlich keine Ahnung und mal eine Frage.
    Wir sind gerade dabei, uns ein Häuschen setzen zu lassen. Nun wurde die Bodenplatte gegossen, aber schon am nächsten Tag die Verschalung abgenommen und die Schweißbahn darauf gebracht.
    Ursprünglich sollte die Bodenplatte drei Tage eher gegossen werden, aber da Rohre falsch gelegt wurden, verzögerte es sich durch das dazwischen liegende Wochenende.
    Müssen wir nun, da es ja überhaupt nicht zu einer Nachbehandlung der Platte kam, mit Problemen rechnen? Die Risse in der Platte waren offenbar nur oberflächlich, können ja nun aber nicht mehr kontrolliert werden. Wie sollen wir nun reagieren?
    Die Leichtbetonwände sollen in der Woche nach Ostern gestellt werden.

    danke u. Gruß
    riwerner
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Schweißbahn 1 Tag nach Bodenplatte?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Die Abdichtung auf der Bodenplatte ist für was gut? Abdichtung gegen Bodenfeuchte entsprechend DIN 18195-4 ? oder Abdichtung gegen Diffusion auf einer WU Bodenplatte.

    Für den Beton ist das abdecken erst einmal nicht schlecht und die Bahnen müssen auch nicht vollflächig auf dem Untergrund verschweißt sein.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    PS: Unterhalb des Mauerwerkes darf die Schweißbahn natürlich nicht sein!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Werneuchen
    Beruf
    Sachbeabeiter
    Beiträge
    5
    Unter der Bodenplatte ist die Perimeterdämmung, die Verschweißung auf der BPl. erfolgte vollflächig. Der BL meinte auch, dass es an sich nicht nötig wäre, wird aber in dem Bauunternehmen immer angeboten und gemacht, gemäß benannter DIN. Allerdings ging uns diese Verschweißung eben nach 1 Tag etwas zu schnell, da man die BPl. nicht mehr begutachten kann. Es schien am Montag wunderbar die Sonne, eine Befeuchtung gab es nicht.
    Vorher fand eine Aufschüttung von ca. 80 cm statt (auf Straßennivau) und natürlich ein Streifenfundament v. ca. 40 x 80 cm. Grundwasser liegt in >5 m Tiefe! Später sollen natürlich noch Trittschalldmg. u. Estrich erfolgen, eine Fußbodenheizung ist geplant.
    danke u. Gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    und was ist unter den Wänden???
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    4,821
    Wegen der Bewässerung brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. die Schweißbahn hält den Beton schön feucht, dafür klebt sie auch nicht wirklich (Kleb' mal einen nassen Waschlappen mit Alleskleber an die Wand). Es sei denn, die hätten ne halbe Stunde mit dem Brenner auf den Beton draufgehalten an jeder Stelle. Das wär dann für den Beton allerdings tödlich.
    Aber, wie Robby sagte: Was ist unter den Wänden? Schweißbahn ist hier nicht zugelassen.

    Gruß

    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Werneuchen
    Beruf
    Sachbeabeiter
    Beiträge
    5
    Das kann ich ehrlich gesagt, so gar nicht beantworten, ich weiß momentan nur, dass es sich um Blähtonwandelemente handelt, die gestellt, vergossen und grob gespachtelt werden.
    Sollten wir da auf noch was besonderes, als auf absolut Dichte Verfugungen achten?
    Wie gesagt, wir sind absolute Laien.
    Gruß
    riwerner
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Werneuchen
    Beruf
    Sachbeabeiter
    Beiträge
    5
    Noch was zur Schweißbahn:
    Die Platte wurde am sonnigen Montag gegossen, am sonnigen Dienstag-Vormittag wurden die Bahnen draufgebracht. Die Platte war zu diesem Zeitpunkt zumindest oberflächlich trocken und rissig, da war von Feuchtigkeit nichts zu sehen - ist das dann immer noch nicht bedenklich? Die Risse waren absolut unregelmäßig, z.T. verzweigt, die Bewehrungsmatten dürften nicht der Grund sein.
    Gruß
    riwerner
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    4,821
    Vielleicht war das der Grund für die Eile.. Aus den Augen, aus dem Sinn...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Werneuchen
    Beruf
    Sachbeabeiter
    Beiträge
    5
    Antwort auf unsere Nachfrage, warum schon die Bahnen draufkommen: "Die waren für heute bestellt". Das aber ursprünglich drei Tage dazwischen gewesen wären, war kein Thema.
    Was sollten wir nun am Besten tun? Was kann im schlimmsten Fall passieren?

    Weiterhin: Wenn die Außenwände gestellt werden, sollte dann noch mit einer Bahn versiegelt werden, die ein Stückchen die Wände hochgeht? Blähtonwände sind ja Feuchtigkeits- und Schimmelresistent, aber wenn Feuchtigkeit gleich in die Tapeten geht...

    danke u. Gruß
    riwerner