Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 25

Dämmung unter Bodenplatte bei Streifenfundament

Diskutiere Dämmung unter Bodenplatte bei Streifenfundament im Forum Abdichtungen im Kellerbereich auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    03.2007
    Ort
    Kaiserslautern
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    21

    Blinzeln Dämmung unter Bodenplatte bei Streifenfundament

    Hallo,

    wir werden in 6 Wochen anfangen zu bauen, EFH, 2 Vollgeschosse. Ich möchte unter der Bodenplatte dämmen, da aber Streifenfundamente im vorderen Bereich drunterkommen, weiss ich nicht so genau wie. Die Streifenfundamente selbst wollte ich eigentlich nicht dämmen, damir das zu teuer ist. Ich habe hier ein Skizze bekommen von der XXXXXXXXXX , die Art der Dämmung gefällt mir ganz gut, nur bitte die Heizschlangen im Estrich vergessen, werde ich nicht so machen.Bodenplatte selbst wird 20cm dick. Gibt das Probleme zwischen Platte und Streifen zu dämmen?

    Gruss
    Bjorno
    Geändert von Josef (23.03.2008 um 15:14 Uhr) Grund: Firmenname geixxt ... ned das hernach Klagen kommen ... J.T.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Dämmung unter Bodenplatte bei Streifenfundament

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2007
    Ort
    Kaiserslautern
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    21
    Hier noch das Bild:

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Die Dränung wie und wohin entwässern?
    Bei entsprechendem Abdichtungskonzept unnötig und das Wartungsintensive Bauteil Dränanlage kann entfallen! Gibt es hierfür überhaupt eine Genehmigung?

    Der HGW soll der höchste Grundwasserstand sein? Dann wäre die dränung nicht nur sinnfrei sondern auch schadenträchtig oder soll das Grundwasser in den Vorfluter abgeführt werden?

    Bodenplatte satte 12 cm? was soll der Versprung im Randbereich?

    und was ist frostunempfindliches Material? Kies aus Sibirien?

    Was sagt der eigene Planer Architekt Bauleiter?
    Was sagt den
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    MoRüBe
    Gast

    Robby, kleine Nachhilfe...

    ..., das ganze ist ne lastabtragende Bodenplatte mit 10 cm Beton. Fostunempfindliches Material finnste im Straßenbau, oder haste schon mal ne Autobahn mit Streifenfundamenten gesehen? Und über dieses Thema ist hier schon mehrfach gestritten worden, allerding ist diese Art mir auch neu, und suspekt, wi ich zugeben möchte...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    Haste wenigstens unterschrieben daß man entgegen der 18195 "plus" der ENEV operiert ?

    ich sag dazu gar nix mehr ... das Thema iss sowas von durch (!)

    "nur" interessehalber was kommt da drauf ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    MoRüBe
    Gast

    Hat er doch gesagt...

    .. EFH, 2 Vollgeschosse, ich vermute mal massiv...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2007
    Ort
    Kaiserslautern
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    21
    Korrekt, massiv aus KLB Steinen.
    Die Drainage jetzt mal vergessen. Mir gehts nur um den Aspekt, zwischen Streifenfundamenten und Platte mit xps zu dämmen. Der Statiker meint, das wäre machbar, sollte nur ein bischen mehr Stahl rein, ansonsten kein Problem.
    Es macht doch irgendwie keinen Sinn nur umlaufend zu dämmen und dann kommt mir die Kälte von unten in die Wände rein. Oder liege ich da falsch.
    An diesem Thema scheiden sich irgendwie die Geister, in allen gängigen Foren gibts unterschiedliche Meinungen. Herr Thalhammer wie machen sie das denn bei Ihren Bauten ohne Keller und mit Streifenfundamenten? Was sie sonst so verbauen scheint mir sehr vernünftig, nur zum genau diesem Thema habe ich nichts so recht gefunden...

    Gruss Bjorno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    grundsätzlich wünsche ich mir persönlich immer 4 Dinge bei ner
    Gründung ohne Keller:

    - Abdichtung gegen kappilar Feuchte (diffusion etc. etc.) mittels
    Abdichtungen auf der Bodenplatte ... die findet man auch in der
    DIN 18195 wieder ... besonders interesant wenn da drauf
    Holzböden Parkett Lamit etc. kommen (!)

    - keine EPS-Dämmungen da diese Feuchtigkeiten aufnehmen (!)

    - geschlossenes Dämmsystem ohne Abminderungen unter < 6cm
    das diese entgegen der ENEV sind ... bzw. Wärmebrücken darstellen (!)

    - eine tragwerksplanung die auch diesen Punkt durchleuchtet (!)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    beim angesprochenen Massivbau mit Betondecken ? kommen da
    schon lasten runter ... da zwickt mir aber der Magen bei dem Detail (!)

    das Teil hat wirklich ein Tragwerksplaner für gut befürwortet ? ...
    hatte der die statischen Berechnungen dazu schon gemacht ???
    das glaube ich jetzt mal nicht (!)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum Avatar von Bruno
    Registriert seit
    02.2003
    Ort
    86167 Augsburg
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt
    Beiträge
    3,943
    Zitat Zitat von Josef Beitrag anzeigen
    das Teil hat wirklich ein Tragwerksplaner für gut befürwortet ? ...
    hatte der die statischen Berechnungen dazu schon gemacht ???
    das glaube ich jetzt mal nicht (!)
    Ich auch nicht. Ich bin zwar kein Tragwerksplaner. Aber <sub>zul.</sub> für den Styrodurstreifen auf dem Fundament (20 cm Breite statisch wirksam) dürfte um gut 100% überschritten sein.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    MoRüBe
    Gast

    Ergänzung dazu....

    ... bin ja auch kein TWP, aber, wenn nur im vorderen Bereich ein Streifenfundament ist, und ansonsten nix, dann steht das Haus einerseits auf nem (überlasteten) Styropor-Streifenfundament uns andererseits mehr oder weniger auf gewachsenem Boden. Somit hätte ich doch ein komplett anderes Setzungsverhalten, oder sehe ich da was falsch??
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    @Morübe ich geb dann auch mal Nachhilfe.

    Das Frostsichere Material ist nur deshalb frossicher da es keine Feuchtigkeit einschließt, das ist nur gegeben wenn diese nach unten frei versickern kann also einen entsprechenden Kf Wert hat.

    Wenn hier jedoch eine Dränanlage vorgesehen wird ist damit schonmal gar nicht zu rechnen!

    Der HGW und die dazugehörige Freibordgrenze (Sicherheitszuschlag) zeigen eher das hier eine Belastung aus Grundwasser für Teile des gebäudes vorliegt, also ist die Dränanlage hier nicht nur Sinnfrei sondern schlich und ergreifend falsch und nicht zulässig!

    Hier braucht es ein Abdichtungskonzept, erstellt durch einen eigenen Fachmann oder Planer, da auch Gründungsbauteile in Wasserwechselzonen eintauchen welche in wie weit sollte das entsprechende Baugrundgutachten darlegen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636

    Daumen hoch



    vergeßt das Detailbild - das ist so ne Wald-und Wiesenstatik Aktion - nix Tragwerksplaner, der hätte wie MoRüBe bemerkt mal das Gesamt-Tragverhalten beleuchtet.

    Kurzum:
    Streifenfundamente + tragender (Heiz-)Estrich mit Randverstärkung

    Da braucht es einen flexiblen, hochfaserbewehrten Außenputz, der das zusamenhält (erinnert mich an den alten Kalbshaar-Lehm) und die Wanderungsbewegungen zeitlich verteilt.

    Das als Ausgangsbasis: lass es sein.

    Ich sag immer wieder: alles ist steigerungsfähig.



    Die Dämmung ist vielleicht unter tragenden Bodenplatten, aber nicht unter tragenden Estrichen zugelassen. Warum wohl? siehe Brunos Kommentar.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Avatar von JDB
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Weserbergland
    Beruf
    Tragwerksplaner
    Beiträge
    4,924
    Nein!
    Ich dachte diese "Euro5000-Super-Dämm-Fundamente" (die leider nix tragen) wären endgültig ausgemerzt?
    Aber nein.
    Oh Graus - hoffentlich ist es noch nicht zu spät!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2007
    Ort
    Kaiserslautern
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    21

    Damit hier nicht noch mehr Diskussionen zur Dränung aufkommen..

    Hier nochmal ein simpleres Bild, wie es werden könnte:



    Wenn ich ohne Streifenfundamente bauen würde (die eh nur als Frostschürze dienen), dann würde man doch genau so unter der Platte dämmen, korrekt?
    Die Last der Hauswände würde auch auf die XPS Platten wirken. Dies wird doch aber entsprechend so verarbeitet, ohne das Häuser Risse bekommen oder schlimmeres...

    Warum also nicht zwischen Streifenfundament und Platte?

    Gruss Bjorno