    Fundamenterder in Wasserdichter Bodenplatte

    Bei uns wurde in die Bodenplatte aus WU Beton
    (weisse Wanne, die jetz schwarz ist)
    ein Fundameterder eingelegt. unter die Bodenplatte
    wurde noch eine PVC Folie gelegt.

    Das Erdungsband ragt ca. 1 m heraus und wurde mit eine
    Klemmverbindung verlängert.
    Sieht so aus als ob nicht alles verzinkt ist und es wurde auch nicht
    zusätzlich umwickelt.

    Es wurde jedoch schon angefangen zu verfüllen.

    Ich glaube nicht, dass die Verlegung durch eine Elektrofachkraft begleitet wurde.


    Kann ich ein Abnahme Prodokoll des Fundamenterders durch eine Elektrofachkraft vom Generalunternehmer verlangen?

    Was kostet es ca. den Mangel nach neustem Stand der Tecnik zu beseitigen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Fundamenterder in Wasserdichter Bodenplatte

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    WW die jetzt schwarz ist? Auch unter der Bopl?

    Wie dick ist die PVC Folie und umschließt diese den ganzen Erdberührten Bereich lückenlos?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Zitat Zitat von kite Beitrag anzeigen
    Das Erdungsband ragt ca. 1 m heraus und wurde mit eine
    Klemmverbindung verlängert.
    Innen oder Aussen?

    Eine Elektrofachkraft muss da nicht dabei sein, das dürfen/können auch die Maurer/Betonbauer.

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Hösbach
    Beruf
    Meister
    Beiträge
    56

    die Verlängerung erfolgte Aussen ohen Zusätlichen Schutz

    mich hat dieses Link beunruhigt.
    http://www.elektro-plus.com/pdf/fundamenterder.pdf
    Danach wurde so einiges bei uns falsch gemacht .
    Ist dies jetzt die neue DIN seit 2007 ?und sollte eingehalten werden ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Ja!
    Ja!

    Im ElektroPlus-pdf empfehle ich die kapitel:
    -Anordnung des Erders bei Schwarzer und Weisser Wanne (Seite 9) und
    -Nachträgliche verlegung eines Ringerders (Seite 13)

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Hösbach
    Beruf
    Meister
    Beiträge
    56
    danke, muss die Norm auch eingehlten werden
    wenn der Bauantrag bereits 2006 gestellt wurde
    und der Baubeginn aber erst DEZ 2007 war.

    in welcher höhe muß so ein Ringerder verlegt werden,?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Zeitpunkt der Ausführung würd ich sagen.

    Ringerder nachträglich? frostsicher (>80cm), ergibt einen über das Jahr gleichmässigen Erdungswiderstand.

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Frankfurt
    Beruf
    Hausfrau
    Benutzertitelzusatz
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Beiträge
    1,813
    Zitat Zitat von kite Beitrag anzeigen
    Bei uns wurde in die Bodenplatte aus WU Beton
    (weisse Wanne, die jetz schwarz ist)
    ein Fundameterder eingelegt. unter die Bodenplatte
    wurde noch eine PVC Folie gelegt.

    Kann ich ein Abnahme Prodokoll des Fundamenterders durch eine Elektrofachkraft vom Generalunternehmer verlangen?

    Was kostet es ca. den Mangel nach neustem Stand der Tecnik zu beseitigen?
    Hallo,

    während ich früher die Auskunft vom EVU bekam, man könne einen Fundamenterder in WU-Beton einbetten, ist man inzwischen wohl darüber informiert, daß das keine vernünftige Erdung ist.

    Inzwischen wird ein Erdungsband in normalem Beton mit ausreichender Betondeckung verlangt. Also z. B. im Streifenfundament oder der Frostschürze.

    Mit diesem Erdungsband ist dann die Bewehrung zuverlässig zu verbinden, damit kein Spannungsunterschied zwischen den beiden möglich ist.

    Die Folie, wie auch eine Wärmedämmschicht, macht natürlich jede Erdung zur Farce.

    Kosten: viel!! , denn ohne Betondeckung wird Edelstahl verbuddelt.

    Bei der Protokollmessung sollte man einen eigenen fachkundigen Dritten hinzuziehen. Das Ergebnis der Messung würde mich interessieren.

    Gruß

    pauline
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Aber auch bedenken das der Beton des Streifenfundamentes ebenso Wasserundurchlässig sein kann!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1,443
    Zitat Zitat von pauline10 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    während ich früher die Auskunft vom EVU bekam, man könne einen Fundamenterder in WU-Beton einbetten, ist man inzwischen wohl darüber informiert, daß das keine vernünftige Erdung ist.

    Wie soll das den gehen?
    auf der einen Seite fordert man eine Betonüberdeckung von ca. 7 cm....

    Und angenommen bei einem WU-Betonteil... Sauberkeitsschicht von ca. 5..+ 2 cm Abstandhaltern und der geforderten auf der unteren Bewehrung, verrödelten Verlegung.... paßt das nicht mehr?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Frankfurt
    Beruf
    Hausfrau
    Benutzertitelzusatz
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Beiträge
    1,813
    Hallo,

    eine denkbare Lösung ist es den Boden streifenweise etwas tiefer auszuheben und den verzinkten fundamenterder mit der sowieso erforderlichen Sauberkeitsschicht darin zu verbuddeln.

    Dazu dann eben keinen WU-Beton nehmen.

    Gruß

    pauline
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Und wie die Lage sichern? und wie dir erforderliche Betonüberdeckung sichern? und ab wann ist ein Beton denn kein Beton geeignet für WU - Bauteile?

    Wäre nett wenn ich das von paulchen mal erklärt bekommen würde?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1,443
    Zitat Zitat von pauline10 Beitrag anzeigen
    Dazu dann eben keinen WU-Beton nehmen.
    Tag,
    keinem aufgefallen? WU-Beton fängt erst bei Sauberkeitsschicht nach derselben , nach 5 cm an. Dann erst kommen 2 cm WU-Beton,

    Man kann es ja wohl auch übertreiben, oder?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    4,821
    Robbychen:
    Und wie die Lage sichern? und wie dir erforderliche Betonüberdeckung sichern? und ab wann ist ein Beton denn kein Beton geeignet für WU - Bauteile?
    Na, das kann man sicher mit den gleichen Mitteln wie bei anderen unbewehrten Streifenfundamenten auch machen. Dafür gibt es geeignete Halter.
    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Hösbach
    Beruf
    Meister
    Beiträge
    56
    Dort wo der Fundamenterder aus der Bodenplatte geführt wird und Erdverbindung bekommt
    wurder der Verzinkte Fundamenterder auch nicht Isoliert.
    Wie lange dauert es wohl bis der abrostet?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen