    Unsere Abluftwärmepumpe soll auf den Müll. - Ein paar wichtige Fragen hätte ich.

    Hallo,

    also kurz ein paar Eckdaten: Neubau 2006/2007 nach EnEV, WFL: 95m2, Fußdodenheitung: 38 Grad Vorlauf, Luftwärmepumpe: Stiebel Eltron LWA 203, Heizlast bei
    -12 Grad 5,4 kw.

    Nun habe ich Post von unserer Baufirma, dass sie das Teil rauszureißen und eine LWA 403 (Abluft, dezentrale Zuluft + Außenluft) einbauen wollen, die es immerhin bei A2 und W35 auf 6kw (Nutzung der Außenluft bis -18 Grad) bringt und einen Heizstab mit 8,8 kw hat. Nun ist meine Frage, ob ich gute Chancen habe ohne Heizstab durch den Winter zukommen. Mir kommt sie sogar ein wenig zu groß vor. Was sagen denn die Experten?

    Das Problem ist, dass bei Mängelbeseitigen der Bauherr nur sehr begrenzte Vorschläge unterbreiten kann. Mir geht es nur darum, nicht wieder so auf die Nase zu fallen wie beim ersten Mal und ich dagegen nur etwas unternehmen kann, wenn diese WP auch nicht passt.


    Tieto
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Unsere Abluftwärmepumpe soll auf den Müll. - Ein paar wichtige Fragen hätte ich.

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von tieto Beitrag anzeigen
    ...Nun ist meine Frage, ob ich gute Chancen habe ohne Heizstab durch den Winter zukommen. Mir kommt sie sogar ein wenig zu groß vor.....
    Bei einer Heizlast von 5,4kW (bei -12°C AT) und 6kW Heizleistung bei A2 wird bei Temperaturen deutlich unter 0°C wohl der Heizstab einspringen müssen. Ich sehe da noch keine Überdimensionierung.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    -
    Beruf
    Industriekaufmann
    Beiträge
    2,445
    hmm, klingt erst mal nicht so doll...

    Du hast bei -12° AT eine Heizlast von 5,4 kW
    Auslegeung ist auf 38° VL

    Die neue WP hat bei AT 2° und VL 36° eine Leistung von 6 kW. Dann wird die bei -12/38 bestimmt keine 5,4kW mehrt schaffen, jedenfalls nicht ohne Heizstab.

    Guck mal beim Hersteller. Meist sind da Diagramme zu finden, wo Du die Leistung bei gegebener AT ablesen kannst. Und -12° ist jetzt ja auch nicht sooo wenig. Wir haben auf -16° ausgelegt, kommt aber drauf an, wo Du wohnst.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von JDB
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Weserbergland
    Beruf
    Tragwerksplaner
    Beiträge
    4,924
    Du hast keinerlei Anspruch auf "ohne Heizstab".
    Das geht auch gar nicht bei den Dingern.
    Aber das Verhältnis muss gesund sein und das ist jetzt enorm verbessert worden.
    Vorher war's eine Katastrophe!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter
    Avatar von tieto
    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beruf
    Pharmakant
    Benutzertitelzusatz
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    Beiträge
    348
    Na dann scheint es ja okay zu sein. Wenn der Heizstab bei Temperaturen unter 0 Grad mal anspringt, kann ich damit leben. Besser als bei 12 Grad!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von tieto Beitrag anzeigen
    ... Besser als bei 12 Grad!
    Bei AT +12°C muß man nicht mehr heizen...dafür gibt´s dicke Pullover.

    Aber zu Deiner WP. Es gibt eine Heizlastermittlung und es gibt Datenblätter für eine WP. Das muß man nur miteinander in Einklang bringen, schon sollte es passen. Das setzt natürlich voraus, daß bei der Installation kein Murks gemacht wurde.

    Ich drück´ Dir die Daumen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter
    Avatar von tieto
    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beruf
    Pharmakant
    Benutzertitelzusatz
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    Beiträge
    348
    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Das setzt natürlich voraus, daß bei der Installation kein Murks gemacht wurde.
    Gruß
    Ralf
    Na das hoffe ich doch...

    Ach, und eine neue EnEV bekomme ich auch!

    Alles wird gut...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Alles wird gut...
    ....stand auf dem Fläschchen aus der Apotheke

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9
    Avatar von JDB
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Weserbergland
    Beruf
    Tragwerksplaner
    Beiträge
    4,924
    In deinem HWR wird's aber enger:
    1000 m³/h Aussenluft wollen ins Haus und dann wieder raus.
    Kernbohrungen erforderlich.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #10
    Themenstarter
    Avatar von tieto
    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beruf
    Pharmakant
    Benutzertitelzusatz
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    Beiträge
    348
    Zitat Zitat von JDB Beitrag anzeigen
    In deinem HWR wird's aber enger:
    1000 m³/h Aussenluft wollen ins Haus und dann wieder raus.
    Kernbohrungen erforderlich.
    Hallo Johannes,

    wie meinste denn das? Du sprichst wie immer in Rätzeln.

    Das Kernbohrungen notwendig sind, ist mir klar. Gibt es denn eine bestimmte Himmelsrichtung für den Lüfter? Denn Süd und West Seite sind ziemlich ungünstig zwecks WZ und Lärm, aber Nordseite echt günstig, weil die Garage da angrenzt.

    JDB:

    bist doch ein dufter Typ , lass mal deiner Meinung freien Lauf!