Traufausbildung: Theorie und Praxis

Diskutiere Traufausbildung: Theorie und Praxis im Dach Forum im Bereich Neubau; Werte Dach-Experten, wir sind gerade dabei unser EFH mit maximaler Eigenleistung zu komplett zu modernisieren. Nun ist auch das Dach an der Reihe...

  1. Kampe

    Kampe

    Dabei seit:
    29.08.2007
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Nds.
    Werte Dach-Experten,
    wir sind gerade dabei unser EFH mit maximaler Eigenleistung zu komplett zu modernisieren. Nun ist auch das Dach an der Reihe (Planungsphase).
    Bei den Arbeiten in Eigenleistung haben Ratschläge von Fachleuten und auch ein detailliertes Selbstbau-Buch (Namen nenne ich nicht, um nicht in die Werbungsschiene zu geraten).
    Nun ist in diesem Selbstbau-Buch mit Worten und Bildern eine recht simple Traufkonstruktion beschrieben (keine Keil-/Traufbohle, Kein Tropf- oder Traufblech), die nach einiger Recherche hier im Forum als nicht zulässig beschrieben wurde.
    Hier die Bilder aus dem Buch (leider etwas pixelig):
    http://foto.arcor-online.net/palb/alben/75/332575/1024_6465303564653033.jpg
    Ein bekannter Baufachmann sagte, dass dies bei uns in Niedersachsen fast ausschließlich so wie dargstellt ausgeführt wird, wenn es auch den Fachregeln nicht ganz entspricht.
    Was meint ihr dazu? Über eine angeregte Diskussion würde ich mich freuen.
    Gruß
    Kampe
     
  2. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    da brauchts keiner diskussion.... machs richtig oder mach murks

    keilbohle -> damit die unterspannbahn keinen sack bildet
    traufblech -> damit die unterspannbahn draufgeführt werden kann und nicht unter die rinne entwässert
     
  3. R.J.

    R.J.

    Dabei seit:
    14.04.2006
    Beiträge:
    1.206
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmerer & Holzingenieur
    Ort:
    Göttingen
  4. Kampe

    Kampe

    Dabei seit:
    29.08.2007
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Nds.
    weitere Fragen:
    habe mir den verlinkten beitrag durchgelesen.
    heißt das, die in den bildern dargestellte lösung wäre i.O., wenn man ohne dachkasten baut (kein dachkasten)?
    die usb würde dann im traufbereich auf der schalung aufliegen und an den sparrenköpfen ein wenig herunterhängen.
    in die dachrinne kann nicht entwässert werden, da diese höher liegt.....
    nebenbei: ist die im handbiuch gezeigte lösung wirklich soooo verkehrt??
    Gruß
    kampe
     
  5. #5 Bauwahn, 19.04.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Wird zwar vielfach so gemacht, ist aber Murks.
    Den Mehrpreis für eine Keilbohle zahlst Du aus der Portokasse.
    Man muss nicht notwendigerweise in die Rinne entwässern, aber dann sollte man ein Tropfblech unterhalb der Unterdeckbahn montieren. Dann kann man auch wieder ein Gesims anbringen.

    Thomas
     
  6. Lukas

    Lukas

    Dabei seit:
    27.03.2005
    Beiträge:
    11.777
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Bodenleger
    Ort:
    B, NVP, IN, St Trop
    Bleibt nur die Frage, wie die Unterspannbahn sinnvoll auf dem Traufblech montiert wird.:confused:

    Gruß Lukas
     
  7. #7 Bauwahn, 20.04.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    durchhängen darf sie natürlich nicht sonderlich. Ansonsten liegt sie einfach auf.
     
  8. Lukas

    Lukas

    Dabei seit:
    27.03.2005
    Beiträge:
    11.777
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Bodenleger
    Ort:
    B, NVP, IN, St Trop
    Und wie bringste ihr das bei?
     
  9. Ryker

    Ryker

    Dabei seit:
    16.10.2006
    Beiträge:
    2.069
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Ort:
    super, natural, British Columbia
    Benutzertitelzusatz:
    Exilant
    Bei USB ist mir das bislang auch noch schleierhaft.
     
  10. Ryker

    Ryker

    Dabei seit:
    16.10.2006
    Beiträge:
    2.069
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Ort:
    super, natural, British Columbia
    Benutzertitelzusatz:
    Exilant
    Hier die drei Abbildungen aus der Fachregel:

    [​IMG]

    Sicher nicht alleinseligmachend, aber wie man sieht:
    Bei keiner der drei Moeglichkeiten wird das Rinneisen so bekloppt um die Trauflatte gewickelt wie im Link aus #1!
     
  11. Kampe

    Kampe

    Dabei seit:
    29.08.2007
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Nds.
    guten morgen allerseits!
    zunächst vielen dank für die angeregte diskussion.:28:
    weitere nachfragen:
    @bauwahn:
    (gemeint ist die lösung aus dem selbstbaubuch)
    warum eigentlich? was kann insbes. bei ausführung ohne dachkasten passieren? angenommen es gelangt wasser unter die ziegeleindeckung. dies läuft auf der usb herunter, wobei hier keine wassersäcke vor einer keilbohle entstehen können (!).
    an der traufe angekommen läuft das wasser hinter der rinne an den imprägnierten und lasierten sparrenköpfen herunter. einverstanden, dies bietet das risiko, dass die sparrenköpfe faulen. jedoch: ist der zu erwartende wasseranfall an den sparrenköpfen größer als z.b. bei nieselregen und wind ohnehin dort hinkommen würde???
    -> keilbohle aus portokasse: ja, tropfblech: nein. und keilbohle ohne tropfblech ist ja auch nicht die lösung, oder?
    @ryker
    vielen dank für die schnittdarstellungen.
    -> welche gefahr siehst du dabei? nicht ausreichende befestigung der rinneisen?

    die "sparvariante" aus #1 ähnelt dabei am meisten der linken lösung, wobei auf die beiden (!) traufbleche verzichtet wurde und statt der keilbohle zwei überanderliegende dachlatten verwendet wurden, über die "die rinneisen (bekloppt) gewickelt wurden" :lock

    gruß
    kampe
     
  12. Ryker

    Ryker

    Dabei seit:
    16.10.2006
    Beiträge:
    2.069
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Ort:
    super, natural, British Columbia
    Benutzertitelzusatz:
    Exilant
    Klar, dass das vollflaechig aufliegende Rinneisen besser haelt, als das doppelt geknickte, je nach koennen und Sparren-/Lattenqualitaet
    wird das ein oder andere Rinneisen wackeln, im niedersaechsischen Flachland aufgrund geringer Schneelasten evtl. kein Problem
    (aber immer noch nicht richtig), wenns ein Fachmann macht.
    Aber:
    Hauptsaechlich ist Deine Variante aber nicht laienfreundlich: der zweite Knick im Rinneisen macht die Sache unverhaeltnismaessig schwierig.
    Was Du an Traufbohle sparst, legst Du an Arbeit wieder drauf und kannst Dir dann auch ein Trauf- und ein Tropfblech leisten.
    Die "Sparvariante" ganz links ist uebrigens mein klarer Favorit, zumal fuer nieders. Flachland:
    elegantester (niedriegster) Aufbau, Vogelgitter moeglich, unteres Blech auch mit Wulst ausfuehrbar.


    Sicherlich regional ganz unterschiedlich -
    Wasseranfall unterhalb der Deckung ist in dem Masse wie im in #3 verlinkten Beitrag bei Dir nicht zu erwarten.

    Was soll an den erforderlichen Blechen denn so unerschwinglich sein?
     
  13. Kampe

    Kampe

    Dabei seit:
    29.08.2007
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Nds.
    -> mit rinneisenbiegezange (die ich ohnehin brauche) sollte das doch kein problem sein...
    -> sehe ich nicht so, s.u.
    -> 35 lfd m traufblech: ca. 300 eur... + tropfblech -> ca. 600 euro + keilbohlen -> 700 euro (?). dafür würde ich als selbstbauer schon eine ganze weile werkeln!!!
     
  14. Ryker

    Ryker

    Dabei seit:
    16.10.2006
    Beiträge:
    2.069
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    Ort:
    super, natural, British Columbia
    Benutzertitelzusatz:
    Exilant
    Dann mach, ich sprech ja nur aus Erfahrung :biggthumpup:

    Sind Deine Preisvorstellungen reell (und die Trauflatte umsonst?)
     
  15. Kampe

    Kampe

    Dabei seit:
    29.08.2007
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Nds.
    preise: kurzrecherche bei ebay, lasse mich aber euch gerne korrigieren...
    trauflatte naturlich nicht umsonst, jedoch m.e. günstiger...
     
  16. #16 Bauwahn, 21.04.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Natürlich braucht man kein Gesims, aber dann eine Schalung im Traufbereich unter der USB. Dazu muss man die Sparren ober aber ausklinken (oder vollflächige Schalung natürlich).

    Thomas
     
  17. Kampe

    Kampe

    Dabei seit:
    29.08.2007
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Nds.
    die sparren werden im dachüberstandbereich gleich von den zimmerleuten asugeklinkt...
     
Thema: Traufausbildung: Theorie und Praxis
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. traufausbildung

    ,
  2. traufkonstruktion

    ,
  3. keilbohle ja oder nein

    ,
  4. keilbohle korrigieren,
  5. trauflatte höher,
  6. Traufausbildung mit USB,
  7. keilbohlen für flachdach richtig anbringen,
  8. trauflatte unterspannbahn,
  9. traufausbildung bei bleibender rinne
Die Seite wird geladen...

Traufausbildung: Theorie und Praxis - Ähnliche Themen

  1. Heizlast: Theorie und Praxis

    Heizlast: Theorie und Praxis: Hallo, meine WP hat bei einer Heizlast von 6.255 W ca. 75kWh pro Tag an Wärme produziert (Verdichter + Heizstab). Da die Temperaturen in etwa...
  2. Praxis und Theorie zum Schleifen und Grundieren

    Praxis und Theorie zum Schleifen und Grundieren: Tag auch, bin gerade etwas ratlos, da ich zwei unterschiedliche Meinungen verdauen muss. Ich will meine Wände vor dem Tapezieren etwas...
  3. traufausbildung winddicht

    traufausbildung winddicht: hallo sitze da und muß unsere bewährte passivhaustechnik mit doppelten außenwänden auf t-8 42,5 cm umstellen. blower-doortest pflicht. bauherr...