Kabel unterputz legen in Betonwand

Diskutiere Kabel unterputz legen in Betonwand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Tach ihr Leut, ich will in der gerade entkernten Wohnung Netzwerkkabel legen. Nun bin ich kein besonders erfahrener Heimwerker. Das sind alles...

  1. #1 JROppenheimer, 20.04.2008
    JROppenheimer

    JROppenheimer

    Dabei seit:
    08.04.2008
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kellner
    Ort:
    Berlin
    Tach ihr Leut,

    ich will in der gerade entkernten Wohnung Netzwerkkabel legen. Nun bin ich kein besonders erfahrener Heimwerker.
    Das sind alles Stahlbetonwände, und im Boden läuft de Fußbodenheizung (weiss nicht genau wie tief).

    Jetzt habe ich gestern das erste mal von Leerrohren gehört und solche gesehn und war recht angetan.

    Kann ich solche Leerrohe "einfach so" in der Wohnung anbringen? k.A. die Wand aufmeißeln und dann Rohre rein und zuspachteln. Wie werden denn diese Dosen in die Wand gebracht, in denen die Rohre enden?

    Wäre dankbar für ein Paar einleitende und erleuchtende Tips!

    Gruß
    J.R.
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Mit Bohrkronen...
     
  3. #3 JROppenheimer, 20.04.2008
    JROppenheimer

    JROppenheimer

    Dabei seit:
    08.04.2008
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kellner
    Ort:
    Berlin
    geht das so ohne problem in stahlbeton?
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    und Schweiß. :D

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 C. Schwarze, 20.04.2008
    C. Schwarze

    C. Schwarze

    Dabei seit:
    14.05.2002
    Beiträge:
    1.705
    Zustimmungen:
    96
    Ort:
    NRW
    +Mauernutfräse.
    Für die Arbeit und Dreck überlegt ihr sicher das verlegen eines Kabelkanals.
     
  6. #6 JROppenheimer, 20.04.2008
    JROppenheimer

    JROppenheimer

    Dabei seit:
    08.04.2008
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kellner
    Ort:
    Berlin
    Mauernutfräse...

    ...das Wort habe ich ja wirklich zum ersten Mal gehört, aber das hat es mir angetan, das Maschinchen. :)

    Kann man sowas bei Obi, Hornbach etc. mieten? Worauf muss ich denn da achten, wenn ich so ein Gerät benutze? Gibts Richtlinien? Ist ja immerhin Stahlbeton ... also nichts, was ich so als porös bezeichnen würde.
    Sind solche Mauernutfräsen für Stahlbeton geeignet?
    Kommen die von Hausaus mit nem Sauger dran? Das wäre natürlich geil, weil das ne Menge Dreck vermeiden würde.
     
  7. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Erstmal bitte mit nem Statiker abklären, ob da überhaupt geschlitzt werden darf!!!
    Kann gut sein, daß das sonst die Hütte hinterher ne Etage niedriger ist...

    Handelt es sich denn um ein EFH oder ein MFH?
    Dein Eigentum oder gemietet?
     
  8. #8 JROppenheimer, 20.04.2008
    JROppenheimer

    JROppenheimer

    Dabei seit:
    08.04.2008
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kellner
    Ort:
    Berlin
    Ist Eigentum in nem 3 Sto.We.

    Wir sind im 2. Geschoss. über uns noch eine wohnung unter uns 2.

    Machen solche rillen große statische unterschiede? wie tief macht man solche rillen?
     
  9. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Dann darfst Du ohne statische Klärung UND vermutlich auch Zustimmung durch die Eigentümergemeinschaft keinesfalls schlitzen!

    Wie waren denn die Stromleitungen bisher verlegt?
    Soll da auch erweitert/erneuert werden?
    Was sagt der Eli?
     
  10. #10 EricNemo, 20.04.2008
    EricNemo

    EricNemo

    Dabei seit:
    16.08.2007
    Beiträge:
    1.191
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rettungsassistent
    Ort:
    München
    Ich hab nach einer 2fach-Dose und Schlitz von der Dose zum Boden (!) aufgegeben und im Keller nur noch Steckdosen an die Innenwände gemacht^^ Mir tut jeder ELi leid, der da viel in die Wand bringen soll...
     
  11. Sachse

    Sachse

    Dabei seit:
    15.03.2008
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateuer
    Ort:
    Westsachsen
    Alternativ kannst Du es ja auch mit Sockelleistenkanal probieren.
    Da gibts gutaussehende Systeme, du sparst dir das spitzen und bist auch mal mit einer zusätlichen Steckdose flexibel.
     
  12. #12 JROppenheimer, 20.04.2008
    JROppenheimer

    JROppenheimer

    Dabei seit:
    08.04.2008
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kellner
    Ort:
    Berlin
    was ist ein ELI?

    strom wird aufputz neugezogen, da müssen ein paar strippen in die Küche, die ist nicht genug abgesichert ... Mikro an und licht an plupp Sicherung raus

    ich bin eh noch net sicher wieviele kabel ich ziehe. es reicht ja eigendlich EIN kabel von splitter zu modem. und das modem wird dann halt SO platziert, dass kabel in den sockelfugen versteckt werden kann
     
  13. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Ich! :lock

    Abkürzung für: Elektriker
     
  14. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Das hört sich nach mangelnder Planung an.

    Hinweis:
    JEDE neu installierte Steckdose (AUCH in bestehenden Anlagen) muß seit letzem Jahr mit 30mA-FI versehen werden!

    Da die vorhanden bestimmt auch in anderen Räumen nicht ausreichen, bitte komplett planen, sonst zahlst Du Dich für ein Dauerprovisorium dumm und dämlich...

    Nochmal die Frage:
    Wie sind die vorhandenen Stromleitungen verlegt?
    Besitzen sie alle separate Schutzleiter?
    Gibt es schon einen FI?
    Aus welchem Baujahr ist die Elektroanlage?
    Kannst Du mal ein Bild vom Unterverteiler ("Sicherungskasten") machen?
     
  15. #15 JROppenheimer, 20.04.2008
    JROppenheimer

    JROppenheimer

    Dabei seit:
    08.04.2008
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kellner
    Ort:
    Berlin
    was ist FI?

    es tut mir leid, wenn hier was falsch rüber kam: Strom macht der Experte. Da geh ich nich ran - klares Versicherungsargument...

    MIR gehts nur um die Verlegung von Cat6-Netzwerkkabel :)
     
  16. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    FI steht kurz für Fehlerstromschutzschalter.

    Und ich hab nicht gesagt, daß Du die Elektrik selbermachen sollst!

    Aber die Erfahrung zeigt, daß in der Mehrzahl der Fälle bei Renovierungen auf eigene Faust (bezogen auf die Planung) der große Jammer anfängt, weil erst nach dem Tapezieren die Erkenntnis reift, daß die Elektrik unzureichend ist und ebenfalls großflächig überarbeitet werden müßte...

    Außerdem kann die Art der vorhandenen Leitungsverlegung Hinweise darauf geben, ob und ggf. wie man zusätzliche Leitungen (egal, ob zur Stromversorgung oder eben Deine Netzwerkerei) unterbringen kann.
     
  17. Sachse

    Sachse

    Dabei seit:
    15.03.2008
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateuer
    Ort:
    Westsachsen
    FI ist ein Fehlerstromschutzschalter oder im Neudeutsch auch/nur noch RCD genannt.
    Ist seit August 2007 für alle neuen Stechdosen pflicht.
     
  18. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Zwar seit 1.Juni 2007, aber was solls... :Brille
     
  19. #19 JROppenheimer, 21.04.2008
    JROppenheimer

    JROppenheimer

    Dabei seit:
    08.04.2008
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kellner
    Ort:
    Berlin
    Fi?

    Könnt ihr mich mal betreffend dieser FI aufklären? Ich hab keine ahnung, was das ist.

    Wie gesagt, wir haben einen Elektriker da, der hat sich das ja angeschaut, und der macht uns die Elektrik zu mindest für die Küche neu.
    Sollte man den auch anhauen irgendwas anderes zu erneuern? Ich mach das ja zum ersten mal alles ...

    Aber dankt euch für die Hilfe, und die Anregungen!
     
  20. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Bin zwar kein Freund von Wiki...aber bevor ich das alles noch einmal schreibe:

    http://de.wikipedia.org/wiki/Residual_Current_protective_Device

    Wurde jedoch auch hier im Forum schon mehrfach beschrieben. Einfach in die Suche FI oder RCD eingeben...dann ein paar Tge Urlaub nehmen und lesen. :biggthumpup:

    Kurz gesagt, im Gegensatz zu einem LSS (Leitungsschutzschalter, oftmals als "Sicherung" bezeichnet) der die Leitung schützen soll, hat der RCD die Aufgabe Personen zu schützen die mit der E-Installation in Verbindung kommen.

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Kabel unterputz legen in Betonwand
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. schlitze in betonwand

    ,
  2. elektroinstallation betonwand

    ,
  3. betondecke kabel up

    ,
  4. betonwand schlitzen statik,
  5. betonwand schlitzen,
  6. schlitze in stahlbetonwänden,
  7. kabel in stahlbeton verlegen,
  8. schlitze in stahlbeton,
  9. kabel unterputz beton,
  10. schlitz in betonwand,
  11. e leitungen bei stahlbeton verlegen,
  12. betonwand schlitzen für kabel,
  13. wohnung betonwände elektroleitungen,
  14. Elektrokabel in Betondecke fräsen,
  15. betonwand aufstemmen,
  16. elektro schlitze beton,
  17. schlitz in betong wand zu machen mit was für betong,
  18. Kabel stahlbetonwand,
  19. Kabelverlegung Betonwand,
  20. kabelschlitz betonwand ,
  21. Elektroinstallation Betonwand nachträglich,
  22. steckdose betonwand verlegen,
  23. betonwand unterputz kabelkanal,
  24. Schlitze in bezonwand Nachträglich,
  25. WU Keller Steckdosen Unterputz
Die Seite wird geladen...

Kabel unterputz legen in Betonwand - Ähnliche Themen

  1. 1.5 er Kabel Unterputz verlängern

    1.5 er Kabel Unterputz verlängern: Muss Lichter und somit Stromkabel in der Decke versetzen. Geschlitzt habe ich schon- allerdings nicht sonderlich tief, da Stahlbeton. Wie...
  2. Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen

    Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen: Hallo zusammen, wir rüsten gerade unsere Wohnung mit KNX aus. In dem Zug haben wir die Decke abhängen lassen (Metall Unterkonstruktion, 10 cm...
  3. Sat Kabel in der Außenwand in OG führen

    Sat Kabel in der Außenwand in OG führen: Sat Kabel in der Außenwand in OG führen Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein 2 Fam. Haus. Im OG gibt es aktuell nur Kabel TV (1 Kabel das...
  4. Keller WU-Beton: Kabel Unterputz verlegen?

    Keller WU-Beton: Kabel Unterputz verlegen?: Hallo zusammen, die Aussenwände unseres Kellers bestehen aus Fertigelementen (WU-Beton). Jetzt ist es an der Zeit den Hobbyraum auszubauen...
  5. Kabel an Außenwand unterputz verlegen?

    Kabel an Außenwand unterputz verlegen?: Ist es zulässig, Stromkabel in die Außenseite einer Wand (Backstein) zu verlegen, wenn später darüber Putz kommt? Es handelt sich um 4x10mm²;...