    Fussbodenheizung kombiniert mit Wandheizkörper

    Hallo,

    in meinem Neubau ist der Einsatz einer Niedertemperaturheizung DTG 120-4 NEZ 18 KW mit 120 L Warmwassersspeicher von deDietrich geplant. Als Heizkörper werden Flachwandheizkörper nach Wärmebedarf eingesetzt.

    Nun hat mir der Installateur vorgeschlagen abweichend von der Baubeschreibung (Flachwandheizkörper) im Bad des Obergeschosses (darüber gibts noch ein DG das später ausgebaut werden soll) eine cufix-Fussbodenheizung in Kombination mit einem Handtuchheizkörper einzusetzen. Die Regelung der Fussbodenheizung erfolgt dabei über den Rücklauf des Wandhandtuchheizkörpers - macht sowas Sinn ?

    siehe Bild:
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Fussbodenheizung kombiniert mit Wandheizkörper

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Lebski
    Gast
    An welche Wand soll den der Wandhandtuchheizkörper???

    An der innenseite der Badezimmertür ist der Anschluss etwas kompliziert...und im Flur siehts doof aus.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter
    Avatar von Wolle
    Registriert seit
    10.2003
    Ort
    Saarland
    Beruf
    Informatiker
    Benutzertitelzusatz
    Schaffschuuuvaschdeggla
    Beiträge
    87
    ei du bischd ma joo e Seelebreedsche *gg* ...

    so ähnlich hab ich auch reagiert als der Vorschlag kam - nun - vorgeschlagen wurde dann zwichen Fenster und Dusche oder am Fussende der Badewanne ... die Sache ist auch die: laut BT kriegt man nur 105 W/m^2 mittels cufix in den Raum und viel mehr wie 3 m^2 kriegt man wohl aus Installationstechnischen Gründen nicht unter .. dann wirds wohl ganz schön knapp mit der Gesamtheizleistung.

    Alternativ könnte ich mir ja vorstellen, das zu dem eingezeichneten Flachheizkörper die FBH im Rücklauf gemacht wird, um den Boden angenehm warm zu haben .. die Heizleistung käme dann hauptsächlich vom Flachheizkörper, der alleine schon den Raum aufheizen würde.

    P.S.: ich hoff mal, ich red nich gar so wirr *gg*, allerdings bin ich Laie unn ausserdem Saalänna ..
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    02.2003
    Ort
    Linz, ö
    Beruf
    Musikpädagoge
    Benutzertitelzusatz
    Bungalowbewohner
    Beiträge
    517
    nur so als Anmerkung:
    eine stinknormale Radiatoren-Anlage als Niedertemperatur-Heizung zu verkaufen, ist schon ein starkes Stück deines Installateurs.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    07.2003
    Ort
    Saarbrücken
    Beruf
    Bau-Mensch
    Beiträge
    193

    @Wolle

    moin Kumpel ;-)
    Ehrlich, ich würde auf ein Waschbecken verzichten und dafür eine anständige Kombination von beidseitig beschickbarem Schrank mit vorgehängtem Wandhandtuchheizkörper einbauen.
    Ihr habt ja nicht mal einen Abstellraum im OG.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter
    Avatar von Wolle
    Registriert seit
    10.2003
    Ort
    Saarland
    Beruf
    Informatiker
    Benutzertitelzusatz
    Schaffschuuuvaschdeggla
    Beiträge
    87
    moin Freunde der Sonne,

    alleh

    also wir wollten auch ein Waschbecken weg lassen, dafür allerdings ein gößeres zwichen 80-100 cm breit einbauen lassen. Da hätten wir dann auch nen Waschtischschrank drunter gestellt um Stauraum zu erhalten - desweiteren wäre der Platz vor dem Fenster bei Wegfall des Falchwandheizkörpers mit einem 30 - 40 cm tiefen Schränkchen ebenfalls nutzbar für Krimskrams. Die Dusche wird ne 100x100 5eck-Dusche womit wir mehr Platz vor der Dusche erhalten und somit auch mehr Fläache für FBH.

    Wichtig iss mir nur, ob ich denn in der Kombination Fussbodenheizung mit Handtuchheizkörper noch genügend Wärme ins Bad krieg ? Nen warmen Boden hätt ich schon gerne.

    @Bernd
    sorry - da hab ich was falsch aus der Baubeschreibuung abgelesen. Laut de Dietrich http://www.dedietrichheiztechnik.de/...chaudiere4.htm iss es ne Gas-Niedertemperaturheizung
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Profi Benutzer Avatar von Markus Gräfe
    Registriert seit
    07.2002
    Beiträge
    427
    auch wenn's am Thema vorbei geht (der Schrank ja schließlich auch ):
    Schau Dir auch nochmal an, ob Du mit Deinen Steckdosen wie geplant hinkommst. Für meinen Geschmack sind's a bisserl wenig. Ich würde zumindest am Bett mindestens Doppel-, wenn nicht 3-Fach Dosen vorsehen (Radiowecker, Nachtischlampe, sonstiges). Ein oder 2 Kreuzschalter gekoppelt mit den Wechselschaltern für Deckenbeleuchtung wäre auch nicht schlecht. Was ist mit Steckdose auf dem Balkon? An den Waschbecken feheln m.E. auch noch Steckdosen.

    Klar gibt's Mehrfachsteckdosen, aber diese Erweiterung ist wirklich nicht teuer.

    Markus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter
    Avatar von Wolle
    Registriert seit
    10.2003
    Ort
    Saarland
    Beruf
    Informatiker
    Benutzertitelzusatz
    Schaffschuuuvaschdeggla
    Beiträge
    87
    Bei den Steckdosen hab ich jetzt schon so ca. 15 mehr wie laut Baubeschreibung vorgesehn .. kostet mich pro Dose 30 € mehr .. allein in der Küche sinds 10 mehr geworden Steckdose auf Balkon von innen schaltbat hab ich, ebenso Licht.

    Im Bad kommt noch n zusätzlicher Lichtschalter für den Wandauslass über dem Waschbecken hin, da ich einen Spiegel ohne Schalter will, um die Fingerabdrücke auf dem Glas zu vermeiden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von Jürgen V.
    Registriert seit
    08.2003
    Ort
    Nordrein Westfalen- OWL-Kreis Paderborn
    Beruf
    SHK
    Benutzertitelzusatz
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Beiträge
    968

    Mein Vorschlag

    Handtuchtrockner Über die Badewanne etwa BL= 800 BH=1200
    Fußbodenkreis einzeln über RTL-Ventil regelbar machen,
    wenn möglich noch einen normalen HK mit einbringen.

    Der Wärmebedarf sollte über Normalen HK und Rücklaufschleife gedeckt sein,
    im Bad Verlegeabstand von mehr als 10cm vermeiden.

    Meine eigene Meinung die ich bei unseren Bauherren immer
    Vertrete, weil es sich als Perfekt herausgestellt hat.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter
    Avatar von Wolle
    Registriert seit
    10.2003
    Ort
    Saarland
    Beruf
    Informatiker
    Benutzertitelzusatz
    Schaffschuuuvaschdeggla
    Beiträge
    87
    die Lösung mit dem Handtuchheizkörper über dem Fussraum der Badewanne wurde mir auch vorgeschlagen .. besser gefällts mir, wenn der Heizkörper neben der Dusche fensterseitig hinkommt. Die Regelung der FBH mittels Rücklaufventil ist genauso geplant (System von cufix).

    Ich warte jetzt noch ab welche Leistung der/die Heizkörper haben sollen und dann ab dafür
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    02.2003
    Ort
    Linz, ö
    Beruf
    Musikpädagoge
    Benutzertitelzusatz
    Bungalowbewohner
    Beiträge
    517
    also dann sind wir uns ja einig, dass es sich um eine Hochtemperaturanlage handelt -
    zu einer Niedertemperaturanlage gehört mehr als nur ein für diese Anlagen geeigneter Kessel...

    wie sind eigentlich die unterschiedlichen Vorlauftemperaturen für FBH- und Radiatorkreis geregelt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter
    Avatar von Wolle
    Registriert seit
    10.2003
    Ort
    Saarland
    Beruf
    Informatiker
    Benutzertitelzusatz
    Schaffschuuuvaschdeggla
    Beiträge
    87
    FBH der Fa. cufix wird durch den Rücklauf des Radiators gespeist. Dazu wird auch ein zus. Ventil an den Rücklauf angebracht

    siehe dazu

    www.cufix.de
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    01.2003
    Beruf
    Bit-und-Byte-Dompteur
    Benutzertitelzusatz
    The man they called heatboard
    Beiträge
    67

    Sorry, vielleicht auch am Thema vorbei?!

    Mangels Zeit hab ich nicht so den vollen Überblick. Aber falls ihr noch im Planungsstadium seid, würde ich mal etwas Flur-Totraum dem Bad zuschlagen. Könnte vielleicht ganz neue Möglichkeiten bieten. Flächen- und anordnungsmäßig.
    - mal so als laienmäßiger Einwurf -
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    01.2003
    Ort
    Bayern
    Benutzertitelzusatz
    Privater Bauherr
    Beiträge
    219

    Böse Kinderzimmer oder Käfig??????????

    Mal was ganz anderes ... passt nicht zum eigentlichen Thema ... muss ich aber trotzdem los werden:
    Das Schlafzimmer der Eltern (in dem - fast - nur geschlafen wird) ist fast doppelt so groß wie ein Kinderzimmer!

    Was soll dieser Blödsinn?
    Was soll diese Architektur?

    Das ist Miss(t)-Planung pur!

    Unser Schlafzimmer hat 13 qm.
    Die beiden Kinderzimmer JEWEILS 18 qm.

    Bei obiger Planung versteh ich die Welt nicht mehr!
    Wir können unsere Kinder dann ja gleich in Zellen sperren!
    10 qm für ein Kind - Da ist eine Störung doch bereits vorprogrammiert!
    Aber Hauptsache die Eltern genießen 18 qm im Schlafzimmer ...

    Tut mir Leid - nein eigentlich tut mir das nicht mal Leid - aber Käfige für Kinder sollten verboten werden! Das ist ja wie im Zoo ...

    Bei vernünftiger, kompletter Neuplanung, könnte man auf den Balkon verzichten, das Eltern-Schlafzimmer um 5 qm verkleinern und hätte so satte 10 (8) qm für die Kids gewonnen.

    Das würde bedeuten:
    Eltern-Schlafzimmer: 13 statt 18 qm
    Balkon: gestrichen (für was war der eigentlich geplant - reicht ja nicht mal zum Grillen ...)

    Insgesamter Gewinn: 10 (8) qm für die Kinder

    Also 15 (14) statt 10 qm - Oder anders ausgedrückt:
    100% Kinderzimmer
    statt
    65% Käfig ...




    Nur am Rande (für all die, die's interessiert):
    So wie das Bett bei "Kind 2" gestellt ist, ist es vom Feng Shui her ultraschlecht.
    Bei "Kind 1" schaut's kaum besser aus.
    Das Bett sollte "geschützt" gestellt werden und nicht im Energiefluss zwischen Tür und Fenster stehen.


    Und noch was zur Planung:
    Stellt euch mal vor, man stellt in die Kinderzimmer noch 'nen Schrank und 'nen Tisch.
    Bei "Kind 1" (wo der Schrank "unter" das Bett gestellt werden müsste) entsteht dann eine Spielfläche, die an einen laaangen Gang erinnert.
    Bei "Kind 2" (wo der Schrank an die "rechte" Wand gestellt werden müsste) gibt's dann fast gar keine Spielfläche mehr.
    Geh mal schwer davon aus, dass der Architekt noch kinderlos ist ...
    Im Bad würde ich nur ein 65er-Waschbecken wählen und die Kloschüssel "verstecken"; z. B. da, wo jetzt die Dusche steht.
    Geändert von Matthias Hitzl (29.10.2003 um 07:11 Uhr)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    02.2003
    Ort
    Linz, ö
    Beruf
    Musikpädagoge
    Benutzertitelzusatz
    Bungalowbewohner
    Beiträge
    517
    calm down!

    unsere 3 Kinder haben vorher auf knapp 10 m² gelebt, ohne bleibende Schäden. Wollten erst gar nicht ins neue Haus.
    Schau dir doch einmal die Wohnverhältnisse in Japan an, bevor du von Käfig und anderem nonsens sprichst.

    Was ich von feng shui halte, möchte ich hier nicht wiedergeben...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Parkett bei Fussbodenheizung
    Von stef9999 im Forum Estrich und Bodenbeläge
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 12:21
  2. Badabdichtung und elektrische Fussbodenheizung
    Von Der Klaus im Forum Estrich und Bodenbeläge
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.02.2004, 11:38
  3. Fussbodenheizung
    Von hans im Forum Sonstiges
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.02.2004, 21:34
  4. Fussbodenheizung Kupferrohre
    Von Laura im Forum Sonstiges
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.01.2004, 15:08
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.08.2003, 13:00