T9 und Coriso

Diskutiere T9 und Coriso im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Um auf "Nummer sicher" zu gehen, sollte aus Verarbeitungs-Gründen der Coriso gewählt werden.[/QUOTE] Der Mann hat ja wirklich keine Ahnung,...

  1. #21 Rabattnix, 24.04.2008
    Rabattnix

    Rabattnix

    Dabei seit:
    23.11.2007
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausmann
    Ort:
    Kassel
    Um auf "Nummer sicher" zu gehen, sollte aus Verarbeitungs-Gründen der Coriso gewählt werden.[/QUOTE]

    Der Mann hat ja wirklich keine Ahnung, wovon er redet.

    Achtung, der Coriso säuft das Wasser , mit dem Dämmstoff kann man Tomaten züchten...aber nicht bauen...

    TIP: Finger weg, Bauschaden vorprogrammiert!!!
     
  2. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    als ich diesen Beitrag:

    http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=242436&postcount=8

    gelesen hab, hab ich mich gefragt woher dieser Baufach-Journalist
    seine Info´s zieht ... die Links brachten mich ned weiter, also
    hab ich die olle Suchmaschine gefüttert (!)

    @ Herr K ... sagen Sie´s den Antwortgebern hier wie Sie zur
    Uniporgruppe stehen oder soll ich das machen ???
     
  3. #23 haitabu, 24.04.2008
    haitabu

    haitabu

    Dabei seit:
    19.03.2008
    Beiträge:
    382
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbständig
    Ort:
    Bei Kiel
    Oh..spannend...wird jetzt aus kostnix ein schleicheinnix.....:respekt
     
  4. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    wer sich zuweit auss`n Fenster lehnt läuft Gefahr hinaus zu fallen (!)

    mit den Coriso hab ich noch "keine" Erfahrung und drum kann ich
    ihn nicht loben bzw. ihn auch nicht in der Luft zerreißen (!)

    bis dahin würde ich mir wünschen ehrliche Erfahrungsberichte
    zu lesen, das Bauexpertenforum war nie und wird nie eine Werbeplattform (!)

    und da machen wir auch für den Coriso "KEINE" Ausnahme (!)
     
  5. #25 Rabattnix, 24.04.2008
    Rabattnix

    Rabattnix

    Dabei seit:
    23.11.2007
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausmann
    Ort:
    Kassel
    Google doch mal unter Coriso:
    Dann siehst Du ein Schaf welches sprechen kann: "Da steckt was drin..."
    Man vermutet: Das dumme Schaf ist der Kunde, der damit baut.
    Mineral-Granulat Füllung, direkt vom Schaf?

    Jungs ich sage Euch, dass wird noch spannend mit diesem blöden Schaf!
     
  6. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Ich bitte um sachliche Diskussion!

    Nehmen wir uns mal den U-Wert vor.

    Angenommen, die Wand mit dem Coriso soll tatsächlich das Passivhauskriterium U <= 0,15W/m²K erfüllen.
    Angenommen, der Coriso hat ein Lamda von 0.08
    Angenommen, das Mauerwerk ist 49cm dick.

    U-Wert-Ermittlung:
    0,13 WÜ Innen
    +0,02 Innenputz (0,015/0,7)
    +6,13 Coriso 49cm (0,49/0,08)
    +0,04 Außenputz (0,025/0,7)
    +0,04 WÜ außen
    ----------------------------------
    6,36 m²K/W Gesamt – Wärmedurchlasswiderstand

    U-Wert = Kehrwert vom Widerstand

    U = 1/6,36 = 0,157 W/m²K > 0,15
    Passivhauskriterium nicht erfüllt!

    Also muss
    entweder der Stein eine noch niedrigere Wärmeleitfähigkeit haben,
    oder die Wand muss noch dicker sein
    oder Herr Feist macht eine Ausnahme bei der Anforderung für opake Bauteile.

    Bin gespannt.
     
  7. #27 wasweissich, 24.04.2008
    wasweissich

    wasweissich Gast

    das war beitrag 10
    eine antwort kommt nicht...........ob das gründe hat ?
    so ganz unauffällig ...........

    j.p.
     
  8. #28 Rabattnix, 24.04.2008
    Rabattnix

    Rabattnix

    Dabei seit:
    23.11.2007
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausmann
    Ort:
    Kassel
    Die Sache ist einfach:
    Herr Feist ist das Schaf, Punkt 1.
    Das Schaf kennt die Rundungsregel nicht, Punkt 2.

    Die sachliche Lösung sieht so aus:
    Bei 6 mm Außenstegstärke nehmen wir einen Wärmedämmputz, Lambda 0,07.
    Der Experte kann nun die Putzdicke bestimmen...viel Spaß!
    Die Z17.1-935 findet Ihr unter unipor.de
    Die Schafsfüllung Coriso steht nicht zum download zur Verfügung, wir wollen aber nichts böses unerstellen!...noch nicht. :confused:
     
Thema:

T9 und Coriso

Die Seite wird geladen...

T9 und Coriso - Ähnliche Themen

  1. Wie ist Preisunterschied zu erklären? (Unipor W09 vs. Unipor WS09 Coriso)

    Wie ist Preisunterschied zu erklären? (Unipor W09 vs. Unipor WS09 Coriso): Hallo, ich habe mir gerade die Listenpreise der Firma Leipfinger Bader etwas angeschaut. (siehe Link)...
  2. Coriso W08 auf der Palette und große Risse

    Coriso W08 auf der Palette und große Risse: Hallo liebe Bauexperten, bei unserem Neubau werden die Aussenwände aus Coriso W08 Ziegelsteinen errichtet. Heute sind mir Steine aufgefallen,...
  3. Neue Erfahrungen mit Coriso W07 oder Poroton T7?

    Neue Erfahrungen mit Coriso W07 oder Poroton T7?: ...auch auf die Gefahr hin, dass man mich auf alte Forumsbeiträge verweist... mittlerweile gibt es vielleicht mehr und neuere Erfahrungen im...
  4. Schlagmann oder Leipfinger Bader

    Schlagmann oder Leipfinger Bader: Habe das Forum leider vergebends durchsucht. Meine Frage bezieht sich auf das Material der Aussenmauern im EG und DG eine EFH. Wir möchten...
  5. Coriso W07/W08

    Coriso W07/W08: Für unser Passivhaus müssen wir uns für den geeigneten Stein entscheiden. Wir favorisieren Poroton oder Coriso. Inzwischen ist der Nachfolger...