    Hallo,

    wie weit darf mein Rohbaumaß für die Tür von 88,5 abweichen, so das die Tür noch vernünftig eingebaut werden kann?
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Die Öffnung darf gem. DIN 18202 +/- 10 mm abweichen.
     
  3. #3 ibiza1425, 25.04.2008
    ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20.02.2008
    Beiträge:
    507
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    wenn es 5 cm sind, kann ich das noch irgendwie ausgleichen?
    Die Zargen verdecken doch auch ein ganz schönes Stück?
     
  4. #4 Andreas77, 25.04.2008
    Andreas77

    Andreas77

    Dabei seit:
    21.05.2005
    Beiträge:
    439
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Ort:
    Hessen
    88,5 sind zu wenig für eine 86er Zimmertür!
    Das Futtermaß liegt schon bei 87-87,5cm dazu kommen noch die Bandtaschen! Die tragen nochmal 1-1,5cm auf!
    90cm sind optimal! Ist auch auf den meisten Baustellen so anzutreffen!
    Das hier nicht mal reagiert wird verstehe ich nicht!
     
  5. #5 ibiza1425, 25.04.2008
    ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20.02.2008
    Beiträge:
    507
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    Sind also 93-94 cm viel zu viel oder einfach etwas mehr Schaum?
     
  6. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    wer soll denn reagieren?
    der planer, der rohbauer?
    88,5 ist ein rohbau-richtmaß, daran wird sich auch nix ändern! (trotz steinsäge)
    bisher hat sich noch keiner beschwert.
     
  7. #7 ibiza1425, 25.04.2008
    ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20.02.2008
    Beiträge:
    507
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    Soll ich jetzt die Tür Laibung nur glatt beiputzen oder versuchen etwas dicker aufzutragen. Oder muss ich sogar schalen und die 5cm ausbetonieren?
     
  8. daiku

    daiku

    Dabei seit:
    23.04.2008
    Beiträge:
    53
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    D
    Sauerkrautplatte in die Laibung gedübelt und angeputzt.

    Grüße
    Christian
     
  9. #9 ibiza1425, 25.04.2008
    ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20.02.2008
    Beiträge:
    507
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    also auf jeden Fall auf 88,5 bringen max 89,5?
     
  10. #10 VolkerKugel (†), 25.04.2008
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Wieso ...

    ... eigentlich DU :confused:
    Ich denk´, dass ist ein HvH-Haus.
     
  11. #11 ibiza1425, 25.04.2008
    ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20.02.2008
    Beiträge:
    507
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    ? HvH? Hab nie etwas davon gesagt.

    Haus wurde selbst geplant. Mit Architekten, Statiker die Feinheiten, Details abgestimmt, und wird in Eigenleistung gebaut.
    Bitte keine Kommentare, wie z.B. das wird eh nichts und so. :)


    Also lichte Breite glatt verputzt muss auf jedenfall 88,5 max 89,5 haben?
     
  12. #12 Andreas77, 25.04.2008
    Andreas77

    Andreas77

    Dabei seit:
    21.05.2005
    Beiträge:
    439
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Ort:
    Hessen
    @Sepp: Bei 88,5 muss man schon die Bandtaschen einstemmen! Unnötiger Dreck und Aufwand! Wenn das ganze dann noch klein bissl ausser Lot ist, dann hilft nur noch der dicke Hammer! Und das ganze dann im fast fertigen Ausbauzustand? Der Bauherr bedankt sich!
    Deswegen empfehlen viele Türenhersteller in ihren technischen Unterlagen eine Rohbauöffnung von 89,5cm (maximal 91,5cm). @Ibiza Am besten mal beim Hersteller nachfragen!
     
  13. #13 ibiza1425, 25.04.2008
    ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20.02.2008
    Beiträge:
    507
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    Danke für eure Hilfe

    Habe grad mal gegoogelt.
    Einer der Hersteller gibt an: Rohbaumaß für 88,5 ist 87,5-91,5

    Naja also ich mach mal alles so 89 - 90.
     
  14. #14 zwerg99, 25.04.2008
    zwerg99

    zwerg99

    Dabei seit:
    28.03.2008
    Beiträge:
    447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Ort:
    Dresden
    Hallo Ibiza ...

    mit 890 - 900mm bist Du auf der sicheren Seite. Den je nach Hersteller gibt es verschiedene Maße das stimmt schon. Aber so geht eigentlich nix schief ausser das Senklot passt nicht *gg
     
  15. #15 zwerg99, 25.04.2008
    zwerg99

    zwerg99

    Dabei seit:
    28.03.2008
    Beiträge:
    447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Ort:
    Dresden
    Also bei Innentüren der Firma Kilsgaard ist das Futteraußenmaß 867mm + 20mm Bandtaschen(je nach Hersteller) wäre ein Maueröffnungsmaß von 887mm und das passt ja zum Maueröffnungsmaß von 885 - 890mm
     
  16. #16 VolkerKugel (†), 25.04.2008
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    @ Sepp ...

    ... sach mal, haben bei Deinen Häusern auch bis jetzt immer die Türen in die Rohbauöffnungen 63,5 / 76 / 88,5 / 1.01 problemlos reingepasst :confused:
     
  17. #17 ibiza1425, 25.04.2008
    ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20.02.2008
    Beiträge:
    507
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    Außenmauer Keller 2,5m ist oben 2mm schräg.
    Bin zwar kein Maurer aber ich denk das dies so ok ist und bin Stolz auf meine Mauer :)
     
  18. #18 Andreas77, 25.04.2008
    Andreas77

    Andreas77

    Dabei seit:
    21.05.2005
    Beiträge:
    439
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Ort:
    Hessen
    Warum hast du denn nun eigentlich zu groß gemauert?
     
  19. #19 ibiza1425, 25.04.2008
    ibiza1425

    ibiza1425

    Dabei seit:
    20.02.2008
    Beiträge:
    507
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IEPR
    Ort:
    Haßloch
    weil ich dumm bin und erst mauer und dann frag ;)
    Ist zum Glück nur eine Tür

    Die neue heute von heute Abend ist 102,5cm (101 + 1,5cm)
    Hoffe das ist so ok.
     
  20. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    immer....

    ausser beim trockenbau, da jammern se, wenn de ne stahlzarge nimmst, da sind die bänder etwas hinderlich ;)
     
Thema: Rohbaumaß Tür
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. tragen rohbaumass

    ,
  2. rohbaumas tür

    ,
  3. tür rohbaumass

    ,
  4. tür 88 rohbaumaß Trockenbau,
  5. zimmertür maueröffnungsmaß 102,
  6. rohbaumaß türen forum,
  7. Haustür Maße Maueröffnung,
  8. rohbaumaß 88 5 zu schmal,
  9. rohbaumaß haustür,
  10. innentüren maximal rohbaumaß,
  11. türöffnungsmaß rohbau,
  12. 86er tür rohbaumass trockenbau,
  13. maueröffnung 86 cm zarge,
  14. rohbaumaße türen trockenbau,
  15. tür maueröffnung 890mm,
  16. rohbaumaß tür 88 5,
  17. rohbauöffnung verkleinern tür,
  18. Tür 90cm rohbaumass,
  19. innentüren rohbau toleranz 90 201,
  20. rohbaumaß 90 cm tür,
  21. türrohbaumaß verringern,
  22. maximales rohbau.aß tür,
  23. zimmertür rohbaumaß,
  24. rohbaumaß türen toleranz,
  25. 88 Rohbaumaß Türe
Die Seite wird geladen...

Rohbaumaß Tür - Ähnliche Themen

  1. Türhöhe Rohbaumaß von 203cm noch ausreichend?

    Türhöhe Rohbaumaß von 203cm noch ausreichend?: Hallo Leute, ich habe gestern die Rohbauhöhen meiner Türenöffnungen gemessen. Der Zimmermann hat sie auf ~ 218-218,5cm gemacht, ab Rohfußboden Der...
  2. Rohbaumaße der Treppe bestimmen

    Rohbaumaße der Treppe bestimmen: Hallo zusammen, im Rahmen unserer Haussanierung haben wir folgende Treppen-Maße in den Plänen: 15 STG 18.66/24.0 Mittels der Treppenstufe ist...
  3. Neubau - Rohbaumaße Fenster mit und ohne Raffstores/Rollläden

    Neubau - Rohbaumaße Fenster mit und ohne Raffstores/Rollläden: Liebe Bauinteressierte, ich bin ziemlich am verzweifeln mit unserer Hausbaufirma.. Nachdem uns eine deftige Preiserhöhung trotz Festpreisgarantie...
  4. Toleranz Tür Zarge 2-flüglig zum Rohbaumaß

    Toleranz Tür Zarge 2-flüglig zum Rohbaumaß: Hallo. Mal eine Frage zu den Toleranzen beim Neubau und der Türmontage. Ich habe einen Durchgang mit Rohbaumaß 1550. Da ist nun eine...
  5. Fenster & Türen bestellen auf Rohbaumaße

    Fenster & Türen bestellen auf Rohbaumaße: Hallo! Der BU lässt gerade die ersten Wände hochziehen und wir würden gerne schon jetzt Fenster und Türen bestellen (da lange Lieferzeit)....