Pumpensumpf im Keller undicht

Diskutiere Pumpensumpf im Keller undicht im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein Problem. In der Bodenplatte meines Kellers ist ein Pumpensumpf aus Kunststoff eingebracht. In dem Punpensumpf ist jetzt ein...

  1. #1 Almdudler65, 25.04.2008
    Almdudler65

    Almdudler65

    Dabei seit:
    25.04.2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vertriebsleiter
    Ort:
    Berg
    Hallo,
    ich habe ein Problem. In der Bodenplatte meines Kellers ist ein Pumpensumpf aus Kunststoff eingebracht. In dem Punpensumpf ist jetzt ein Riss entstanden und Grundwasser dringt mit merklichem Druck ein. Der Pumpensumpf ist nur von oben (ca. 40 cm Durchmesser) zugänglich. Hat hier jemand einen Rat für mich, wer hier bei der Abdichtung Abhilfe schaffen kann, oder welche Möglichkeiten es gibt ?
    Es wäre wirklich sehr dringend - vielen Dank !
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Wie sieht der Pumpensumpf aus?
     
  3. #3 Almdudler65, 25.04.2008
    Almdudler65

    Almdudler65

    Dabei seit:
    25.04.2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vertriebsleiter
    Ort:
    Berg
    Der Pumpensumpf ist ca. 75 cm hoch und hat oben einen Durchmesser von 30 cm (gerade nachgemessen) ist wie gesagt aus hartem Kunststoff. Im Pumpensumpf steht eine Tauchpumpe, die das Wasser nach oben in den Kanal pumpt. Im Pumpensumpf ist
    eine Zuleitung von der Heizung (nur absolut geringste Wassermengen) und von der Waschmaschine im Nebenraum. Diese Zuleitungen könnte ich aber auch anderweitig regeln, d.h. mit separatem Auffangbehälter oder Pumpe im Nebenraum.
    Wenn gar nichts mehr hilft, evtl. Pumpensumpf zubetonieren ??? Dichtheit gegen Kriechwasser ??? Ich kann Ihnen bei Bedarf auch gerne ein Photo machen und zur Verfügung stellen.
     
  4. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Das wäre eine feine Idee... also das Bild und auch das schließen des komischen Sumpfes...
     
  5. #5 Almdudler65, 25.04.2008
    Almdudler65

    Almdudler65

    Dabei seit:
    25.04.2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vertriebsleiter
    Ort:
    Berg
    Bild schick ich später noch, geschlossen ist der Pumpensumpf lediglich mit einem Kunststoffdeckel der lose aufliegt. Sieht man auf dem Bild dann aber besser
     
  6. #6 Carden. Mark, 25.04.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Hört sich mal wieder nach einer Bastellösung an.
    Würde mich nicht wundern wenn das Rohr auch noch "KG" Rot wäre :-)

    Wenn Pumpensumpf entberbar ist: http://www.doyma.de/xml/doyprodukt.xsql?seitenid=produkt_info&plsch2=C0

    geht aber nur im Rohrlosen, Betonbereich wirklich.
    Ergo - oberste Teil des Rohres zurückschneiden (wie Dick ist die Bodenplatte, Beton mit dem Lack von Doyma vorstreichen und Blindstopfen rein.Zubetonieren funzt nicht.

    Aber warten wir erst einmal auf die Bilder.
     
  7. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Ja warten wir die Bilder ab aber Öffnungen können duirchaus zubetoniert werden... sogar druckwasser dicht oder wie groß sollen die Doyma Stopfen bei Öffnungen von mhhh 1 * 2 m werden?
     
  8. #8 Carden. Mark, 25.04.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk

    ich würde so auf 300 mm schätzen :-) und das ganze liest sich irgendwie ----Rund
    Kann auch zu betoniert werden.
    Plastik raus, Beton rein und nach 3 Wochen solange nachpressen bis ruhe ist :-)

    Oder in ein rundes Loch, von 300 mm Durchmesser einen Blindstopfen rein???
     
  9. #9 Carden. Mark, 25.04.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
  10. #10 Almdudler65, 25.04.2008
    Almdudler65

    Almdudler65

    Dabei seit:
    25.04.2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vertriebsleiter
    Ort:
    Berg
    Anbei die Bilder. Hoffe ihr könnt euch das einigermaßen vorstellen. Die Leitungen von der Heizung bzw. Waschmaschine kann man leider nicht erkennen. Wenn ihr noch genauere Bilder braucht, bitte Info, die gibt´s dann morgen. danke schonmal ...

    [​IMG]
    [​IMG]
     
  11. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Auf welcher Höhe liegt das Rohr das einleitet denn da?
     
  12. #12 Almdudler65, 26.04.2008
    Almdudler65

    Almdudler65

    Dabei seit:
    25.04.2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vertriebsleiter
    Ort:
    Berg
    Das hellgraue Rohr, das man auf dem Foto sieht hat mit dem Einlauf nix zu tun, ist das Leerrohr für das Stromkabel zur Tauchpumpe. Der eigentliche Pumpensumpf ist aus 1 Stück gefertigt und hat die beiden Zulaufsöffnungen im rechten Winkel in einer Höhe von unten gemessen von 25 cm. Durchmesser der Zuläufe = 10 cm.
     
Thema: Pumpensumpf im Keller undicht
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. pumpensumpf abdichten

    ,
  2. pumpensumpf keller

    ,
  3. pumpensumpf abdichten beton

    ,
  4. pumpensumpf keller kunstsoff riss,
  5. abdichtung zwischen Kunststoff pumpensumpf und bodenplattr,
  6. pumpensumpf andichten,
  7. raspi Keller undichtigkeit Pumpe,
  8. Welche Lösung gibt es für einen pumpensumpf neben Keller im haus,
  9. pumpensumpf undicht,
  10. Pumpensumpf im Keller,
  11. neubau keller pumpensumpf,
  12. wasserschaden durch undichten pumpensumpf?
Die Seite wird geladen...

Pumpensumpf im Keller undicht - Ähnliche Themen

  1. Bad im Keller sanieren --> Pumpensumpf stilllegen --> Abfluss direkt anschließen

    Bad im Keller sanieren --> Pumpensumpf stilllegen --> Abfluss direkt anschließen: Hallo, ich habe im Keller ein Badezimmer. Das Duschwasser von dem Badezimmer (nur Dusche) fließt in einen riesigen Pumpensumpf (1x1x1). Ich...
  2. Alter Pumpensumpf im Keller

    Alter Pumpensumpf im Keller: Hi Ich habe im Keller einen alten Pumpensumpf. Es handelt sich um ein Loch etwa 40x40x40 cm. Hier wurde früher das abwasser der Waschmaschine...
  3. Feuchter Keller Baupfusch Pumpensumpf

    Feuchter Keller Baupfusch Pumpensumpf: Hallo, wir haben vor bald 10 Jahren ein Mehrfamilienhaus gekauft. Im Keller hatten wir von Anfang den Verdacht, dass dieser etwas feucht ist und...
  4. In Lichtschacht einfallendes Regenwasser wird in Pumpensumpf im Keller geleitet

    In Lichtschacht einfallendes Regenwasser wird in Pumpensumpf im Keller geleitet: Hallo, ich habe eine Frage zum Entwässerung des durch den Lichtschacht einfallenden Regenwassers. Unser Haus verfügt über einen Keller, es wurde...
  5. Abdeckung Pumpensumpf iim Verbundestrich bei hohem Aufbau

    Abdeckung Pumpensumpf iim Verbundestrich bei hohem Aufbau: Hallo Zusammen, sämtliche Fachleute der namhaften Hersteller wurden befragt, das Ergebnis ist ernüchternd. Ausgangslage: - Schwimmend...