    Much
    Hallo,

    wir haben eine Solaranlage für Brauchwasser.
    Ich denke, daß Abends, nachdem die Sonne keine Energie mehr liefert, die Temperatur im Speicher deutlich schneller absinkt, wenn die Zirkulation läuft.
    Ohne Zirkulation, bleibt der Speicher deutlich länger warm.
    Ganz ohne, wird es bei uns nicht gehen, da wir teilweise sehr lange Leitungen haben.
    Meine Frage ist nun: Bringt es etwas, wenn man die Pumpe nicht permanant (natürlich nur tagsüber) laufen lässt, sondern immer 15min an und dann 30min aus lässt? Dann kühlt das Wasser in der Leitung nicht zu sehr ab, jedoch müsste der Energieverlust auch niedriger sein, oder?
    Vielen Dank schonmal
     
  2. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Zirkulation permanent? :irre

    Nur mit zeitschaltuhr! Während den zeiten in denen oft Warmwasser gebraucht wird immer wieder mal kurz laufen lassen.

    Grüsse
    Jonny
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Welche Zirkulation?
    Die WW-Zirkulation kann Deinen Speicher leersaugen. Also abschalten und nur bei Bedarf oder zeitgesteuert aktivieren. Gerade wenn die Zirk. und WW-Leitungen schlecht gedämmt sind hast Du dort ordentliche Verluste.

    Die Zirkulation zu den Kollektoren ruht sowieso wenn kein Ertrag zu erwarten ist....oder die Regelung funktioniert nicht richtig.

    Gruß
    Ralf
     
  4. #4 djmoehre, 29.04.2008
    djmoehre

    djmoehre

    Dabei seit:
    11.02.2006
    Beiträge:
    196
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Much
    Also, ich rede nicht von der Zirkulation zum Kollektor sondern von der WW-Leitung.
    Sie läuft auch nicht 24h am Tag sondern von Morgens 6.00 bis Abend um 21.00.
    Meine Frage ist, ob es Sinn macht, sie zu "takten"
    z.B. 15min an, 30min aus ,....
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    JA !.
    Zirk. nur einschalten wenn unbedingt benötigt. Zur Not eben takten.

    Gruß
    Ralf
     
  6. #6 djmoehre, 29.04.2008
    djmoehre

    djmoehre

    Dabei seit:
    11.02.2006
    Beiträge:
    196
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Much
    Bestimmte Zeiten kann ich leider nicht festlegen, da meine Frau und meine zwei (kleinen) Kinder fast den ganzen Tag zu Hause sind.
    Also wäre ein Ein/Aus Rythmus die einzige Alternative.
    Ist die Idee 15min Ein +30min aus ok?
     
  7. #7 Achim Kaiser, 29.04.2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Mach nen Anlegethermostat kurz vor dem Eintritt der Zirkulationsleitung an den Speicher an die Leitung.
    Wenn die Zirkulation eine bestimmte Temperatur erreicht hat schaltet der Anlegethermostat die Pumpe ab ....

    Dann wird tatsächlich nur so viel Wasser durchs Leitungssystem geschickt, dass es die Temperatur hält.

    Ansonsten *Kernnutzungszeiten* zusätzlich ausprobieren.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Einschaltzeit kann wohl kürzer Zeit sein, oder hast Du so lange Leitungen zuhause?

    Gruß
    Ralf
     
  9. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    einfache Steckerschaltuhr, kürzeste Schaltintervalle 15min.:biggthumpup:
     
  10. #10 planfix, 29.04.2008
    planfix

    planfix Gast

    Probieren geht über studieren, heißt da musst Du selbst rauskriegen wie ihr das für Euch am günstigsten löst. Wenn z.B. von 14- 15 Uhr Mittagsschlaf, dann würde ich da ganz aus lassen. Vielleicht hilft ja mal ein Tagesablauf Deiner Frau, um die Hauptzeiten festzulegen.
     
  11. #11 djmoehre, 29.04.2008
    djmoehre

    djmoehre

    Dabei seit:
    11.02.2006
    Beiträge:
    196
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Much
    vielen dank für die antworten.
    Ich werde mal eine Testreihe starten
     
  12. #12 Bauwahn, 30.04.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    oder das ganze über Taster, Strömungsschalter, Bewegungsmelder etc. bedarfsabhängig steuern.

    Thomas
     
  13. cris12

    cris12

    Dabei seit:
    23.11.2007
    Beiträge:
    359
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    student
    Ort:
    Augsburg
    oder ne Funksteckdose vor die Zirkulationspumpe schalten und bei Bedarf an und ausschalten.
     
Thema: zu viel Wärmeverlust durch Zirkulation?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. energieverlust durch zirkulationsleitung

    ,
  2. energieverlust zirkulationsleitung

    ,
  3. Wie viel Energie durch Zirkulation

Die Seite wird geladen...

zu viel Wärmeverlust durch Zirkulation? - Ähnliche Themen

  1. Starker Wärmeverlust, oder doch alles normal?

    Starker Wärmeverlust, oder doch alles normal?: Hallo Zusammen, an unserer Therme wird das Wasser auf 32 grad erhitzt und am Fußboden wo die wärme via FBH verteilt wird messe im am Estrich 22...
  2. Aufteilung Wärmeverluste in Energiesparnachweis

    Aufteilung Wärmeverluste in Energiesparnachweis: Hallo, ich habe eine Frage zum "Energiesparnachweis" nach EnEV. Hier wird ja - vereinfacht gesprochen - der U-Wert für alle Bauteile aufgelistet...
  3. Korrekte Berechnung Wärmeverlust Fenster

    Korrekte Berechnung Wärmeverlust Fenster: Hallo zusammen, zunächst mal hoffe ich das ich in diesem Forum richtig bin, bin neu hier. ich will neue Fenster in meiner Wohnung einbauen...
  4. Entlüftung über Dach, wie dämmen? Wärmeverluste?

    Entlüftung über Dach, wie dämmen? Wärmeverluste?: Bei uns werden gerade die Abwasserrohre verlegt. Wir haben einen kalten Spitzboden und darunter eine Holzbalkendecke mit 20 cm Dämmung Ohne...
  5. Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?

    Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?: Hallo allerseits, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich möchte mich im Vorfeld dafür entschuldigen, sofern meine Frage...