hohe Spannung zw. Null- und Schutzleiter - und nun?

Diskutiere hohe Spannung zw. Null- und Schutzleiter - und nun? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten, im Rahmen der Begehung eines Kaufobjektes (Fertighaus aus 1989) hat ein Baubiologe festgestellt, dass zwischen Null- und...

  1. #1 Fixerfaxer, 30.04.2008
    Fixerfaxer

    Fixerfaxer

    Dabei seit:
    25.04.2008
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ö.D.
    Ort:
    Münster
    Hallo liebe Experten,

    im Rahmen der Begehung eines Kaufobjektes (Fertighaus aus 1989) hat ein Baubiologe festgestellt, dass zwischen Null- und Schutzleiter eine Spannung von rd. 1.000 Millivolt anliegt. Üblich seien 20 -100, je nach Alter der Leitungen.

    Kann mir jemand sagen, was das bedeutet, v.a. welche Risiken das beinhaltet, und welcher Aufwand zur Behebung des Problems betrieben werden muss?

    Danke,

    Gruß
    Fixerfaxer
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wie hat der Baubiologe das gemessen? Durch Handauflegen?
    1.000mV, also 1V. AC oder DC oder HF oder NF oder....

    Ich tippe mal Voodoo oder hochohmig gemessen.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 Bauwahn, 30.04.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Baubiologe, aha.
    Eintausend mV? Also Ein Volt.
    Unter welchen Umständen?
    Wo gemessen?
    Lampen/Geräte in Betrieb?
    Welches System? TN oder TT?

    Wenn Zweifel an der Elektrik. dann einen E-check durchführen lassen, aber keinen Baubiologen.

    Hintergrund:
    Mit dem Alter der Leitungen hat das meistens nix zu tun.
    Eher mit oxidierten Klemmstellen.
    Aber 1 Volt ist nichts. Bei TT sowieso nicht. und bei TN am Endstromkreis sind 6,9V Spannungsabfall bei voller Belastung zwischen L und N zulässig, d.h. zwischen N und PE können auch bis zu 3,5 V Unterschied sein.

    Ach so: Einen NULLleiter hat ein Haus von 1989 sowieso höchstens bis zum Zähler oder allerhöchstens bis zum Unterverteiler. Meinst wohl den NEUTRALleiter.

    Thomas
     
  4. #4 Fixerfaxer, 30.04.2008
    Fixerfaxer

    Fixerfaxer

    Dabei seit:
    25.04.2008
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ö.D.
    Ort:
    Münster
    R.B., also mit Voodoo hat das nun nix zu tun. Der Mann rückt mit 10 Koffern voller Messgeräten an. Mit einem davon hat er die Steckdosen überprüft und kam zu dem genannten Ergebnis. Als jemand, der nix davon versteht, habe ich nur die genannten Angaben aufgenommen. Ich sehe aber schon, damit allein kann mir keiner weiter helfen.

    Bauwahn: Der BB sagte mir, bei Leitungen neuerer Bauart sei es normal, dass 20 mV anliegen, bei älteren um die 100. Zumindest habe ich es so gespeichert. Er meinte, das Problem habe mit fehlender Erdung zu tun. So sei z.B. auch der Gaszähler völlig untypisch nicht geerdet.

    Ich verstehe Dich jedenfalls so, dass man sich so oder so darum keine Gedanken machen muss. Oder sollte ich sicherheitshalber einen Elektriker beauftragen, weil doch irgendein größeres Risiko darin liegen kann?

    Gruß und Dank
    Fixerfaxer
     
  5. #5 Bauwahn, 30.04.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Was man nicht alles macht, um seriös und wichtig zu wirken....
    Wie gesagt, das kann man so pauschal überhaupt nicht sagen. So ist das völliger Humbug.
    Das kann natürlich trotzdem sein.

    Thomas
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich kann auch mit 20 Koffern voller Messgeräte anrücken und trotzdem nur Müll produzieren. Wenn wir ausrücken haben wir manchmal 2 bzw. 3 Autos voller Messgeräte mit dabei. Das sagt aber noch lange nichts über die Qualität der Messungen vor Ort aus.

    Ich bleibe dabei, die paar mV sagen nichts aus. Wir wissen ja nicht, was er messen wollte und wie er gemessen hat. Nehmen wir einmal an, er hat ein normales DMM angeschlossen (immerhin 10MOhm Innenwiderstand), dann kann das Ding alle möglichen Hausnummern anzeigen.

    Gruß
    Ralf
     
  7. #7 Fixerfaxer, 30.04.2008
    Fixerfaxer

    Fixerfaxer

    Dabei seit:
    25.04.2008
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ö.D.
    Ort:
    Münster
    Bauwahn, wieso nur habe ich das Gefühl, dass Ihr von Baubiologen nichts haltet? Mir machte der bisher einen recht ordentlichen Eindruck.

    Würdest Du mir denn raten, der Sache nachzugehen, oder wäre Dein Rat, sie auf sich beruhen lassen?

    Gruß
    Fixerfaxer
     
  8. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Vom Elektriker nachmessen lassen!

    Berührungsspannung (Also die Spannung am PE) darf, je nachdem, bis 50Volt betragen.
    Bei TT-netzen sind geringe berührungsspannungen ganz normal.

    Grüsse
    Jonny
     
  9. #9 Shai Hulud, 30.04.2008
    Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25.11.2007
    Beiträge:
    3.565
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
    Wie lang ist die Zuleitung vom Verteilerkasten bis zur Meßstelle und welche eingeschalteten Verbraucher hingen zum Zeitpunkt der Messung mit an dieser Leitung?
     
  10. #10 Fixerfaxer, 30.04.2008
    Fixerfaxer

    Fixerfaxer

    Dabei seit:
    25.04.2008
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ö.D.
    Ort:
    Münster
    Johnny, ich entnehme Deinem Beitrag mal, dass ich mir keine besonderen Sorgen machen sollte.

    Shai, das weiß ich leider nicht. Ich habe gesehen, dass er sowohl im EG als auch im DG gemessen hat, habe aber solche Details nicht nachgefragt. Im Gutachten wird es sicher drin stehen, aber bis ich das habe, dauert es sicher einige Zeit. Verbraucher sind nach meiner Erinnerung keine angewesen. Max. war irgendwo einer der wenigen vorhandenen Lampen (der Bau steht schon lange leer), z.B. das Kellerlicht, eingeschaltet. Vermutlich aber war alles aus.

    Aber, was mir viel wichtiger erscheint - woher hast Du mein Foto? ;-))

    Gruß
    Fixerfaxer
     
  11. ilis

    ilis

    Dabei seit:
    12.02.2007
    Beiträge:
    718
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Programmierer
    Ort:
    Friesland
    Weil zwar auch in biologischen Systemen Ströme fließen, Kenntnisse darüber einen aber nicht zum Elektriker machen (hab selbst mal Bio studiert und fass trotzdem nix an, was mit was anderem als Strom aus ner kleinen Batterie läuft).
    Über die Qualität der Leitungen etc sollte sich ein Eli Kenntniss verschaffen. Die biologischen Auswirkungen möge dann der Baubiologe erklären ...
     
  12. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Man müsste schon wissen was und wie er da gemessen hat, aber akuten Handlungsbedarf seh ich bei 1000mV nicht.

    Grüsse
    Jonny
     
  13. #13 Bauwahn, 30.04.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Es gibt m.E. seriöse, die gute Arbeit machen und Zauberkünstler.

    Thomas
     
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 30.04.2008
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Induktionsspannung???
    Wurde unter Last gemessen. Wenn nein, fällt der gute Mann in die Kategorie der Scharlatane

    MfG
     
  15. Sachse

    Sachse

    Dabei seit:
    15.03.2008
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateuer
    Ort:
    Westsachsen

    Das ist aber der normale Spannungsfall und der hat ja nichts mit dem Problem von Fixerfaxer zu tun.

    Im Prinzip sind die 1000mV oder besser 1V kein Problem aber es wäre natürlich interessant herauszufinden wo das das herkommt.
    Was habt ihr den bei euch für eine Netzform?
     
  16. #16 Bauwahn, 30.04.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Ähh..
    Du hast sein Problem also vertanden? Dann erzähl mir mal was Du weisst...

    Im übrigen: Der Spannungsabfall tritt natürlich nur auf dem N auf, weshalb es mit zunehmendem Abstand von der Verbindungsstelle der beiden (bei TT in der nächsten Trafostation!) zu zunehmendem Potentialunterschied zwischen N und PE kommt.
     
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 30.04.2008
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Sorry - aber ich weiß eh nicht worüber hier geredet wird.
    In der Ausgangsfrage steht was von Spannung 1V bei Messung zwischen PE und N.
    1) Wieso kommt man auf die Idee, Spannung zwischen PE und N zu suchen???
    2) Wurde hoch- oder niederohmig gemessen???
    3) Was ist 1 V ??? (Ja ich weiß, wie man 1 und wie man Volt definiert :28:)
    4) Musste da jemand Existenzberechtigung/Honorarnachweis erbringen???
    5) Wieso sagt man 1000mV und nicht 1 V - weils gewaltiger klingt?? Oder weil mans nicht besser weiß???

    Insgesamt eher :mauer :mauer :mauer
     
  18. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Spekulatius

    So lange wir nicht wissen, WAS er WIE gemessen hat, bleibt alles Spekulation. Ich hatte oben schon geschrieben, 1V HF, NF, DC....
    Waren Verbraucher angeschlossen, evtl. auch eingeschaltet? Was für Verbraucher?
    Messen kann man fast alles, in vielen Fällen zeigen die tollen Messgeräte jedoch nur Hausnummern an.

    Vielleicht hat man mit den Herren schon so seine Erfahrungen gesammelt?

    Gruß
    Ralf
     
  19. Sachse

    Sachse

    Dabei seit:
    15.03.2008
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateuer
    Ort:
    Westsachsen
    Der Spannungsfall tritt zwischen Erzeuger und Verbraucher auf.

    Ausserdem hat er klar geschrieben daß zwischen dem Neutralleiter (hellblau) und dem Schutzleiter (grüngelb) ein Potentialunterschied von 1V besteht und wegen einem Volt muss er sich keinen Kopf machen.
     
  20. #20 Tom Köhl, 30.04.2008
    Tom Köhl

    Tom Köhl

    Dabei seit:
    22.11.2005
    Beiträge:
    932
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Pädagoge
    Ort:
    Im neuen forum
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
    Mal so rein interessehalber...

    :offtopic:
    ...die Berufsbezeichnung Baubiologe klingt ja eigentlich gar nicht so komisch und ich könnte mir ja durchaus viel gutes in diesem Kontext vorstellen. Bis ich das da entdeckt habe:

    http://www.institut-kappel.de/01873392bc0908c22.html :fleen

    Ausbildungskosten 720 Euro. Was kostet so eine Beratung? Könnte sich lohnen, rein profitorientiert gedacht. Gibts denn da auch seriöse Ausbildungsgänge?

    ___________________________
    On topic:
    Ich kenne mich kaum aus mit E-Installationen. Aber kompetente Aussagen zu dem Thema würde ich von einem Elektriker einholen.

    Grüße,
    Tom
     
Thema: hohe Spannung zw. Null- und Schutzleiter - und nun?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. spannung zwischen n und pe

    ,
  2. zulässige spannung zwischen n und pe

    ,
  3. spannung zwischen pe und n

    ,
  4. maximale spannung zwischen n und pe,
  5. spannung zwischen neutralleiter und schutzleiter,
  6. Weil zwischen neutralleiter und Erde keine Spannung,
  7. 6v auf dem neutralleiter,
  8. 1volt zwischen N und PE,
  9. spannung zwischen schutzleizer und erde,
  10. schutzleiter neutralleiter maximale spannung,
  11. spannung zwischen null und pe,
  12. zwischen n und pe spannung,
  13. 6 Volt zwischen N und pe,
  14. Null und Erde haben 0 5 volt,
  15. auf schutzleiter 100 V,
  16. spannung zwischen. n und schutzerde,
  17. spannung zwischen null und erde,
  18. spannung zwischen n und pe tt netz,
  19. pe und n spannung,
  20. potentialunterschied zwischen n und pe,
  21. warumm spannung zwichen pe und leiter,
  22. pe neutral spannung,
  23. spannung zwischen schutzleiter und null,
  24. 160v schutzleiter,
  25. null schutz Spannung
Die Seite wird geladen...

hohe Spannung zw. Null- und Schutzleiter - und nun? - Ähnliche Themen

  1. Normale oder hohe Feuchtebelastung nach DIN 4108-3 ?

    Normale oder hohe Feuchtebelastung nach DIN 4108-3 ?: Liebes Forum, ich versuche mich an einer hygrothermischen Simulation mit WuFi und würde gerne wissen, wie die Annahme der Feuchtebelastung nach...
  2. Trockenbau doppelt beplankt auf 2m Höhe

    Trockenbau doppelt beplankt auf 2m Höhe: Hallo zusammen, wir planen gerade unsere Küche und es stellt sich die Frage der Tragfähigkeit der Trockenbauwand. In den Unterlagen des...
  3. Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast

    Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast: Schönen guten Tag, wir haben in unserem Garten bewährte L Steine sitzen (12cm breit). Auf diesen soll nun ein 160cm hoher Zaun aus...
  4. Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen

    Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen: Hallo Zusammen! Ich muß in einem Altbau (1968) in der Küche ein altes Fenster austauschen. Die aktuelle Einbausituation habe ich in der Skizze...
  5. Estrich unterschiedliche Höhen Parkett

    Estrich unterschiedliche Höhen Parkett: Hallo zusammen, Ich habe in 3 Zimmern und Gang im 1. Stock eines RHM unterschiedliche Höhen des Bodens. Der normale Weg wäre nach meinem Wissen -...