Werbepartner

Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Grafik-Designer
    Beiträge
    2

    Unglücklich Kellerabdichtung teilweise reparieren oder alles neu?

    Hallo liebe Forumsgemeinde,

    folgende Frage: Unser Keller (Porotonsteine) hat eine schwarze Wanne aus zweilagiger Bitumenpappe verschweißt, mit überstehender Bodenplatte, Hohlkehle – eigentlich dachten wir, alles richtig gemacht wurde.
    Nun nach 8 Jahren hatten wir in zwei Hausecken Wasser im Keller aus der Fuge unter der ersten Steinschicht auf der Bodenplatte dringt es ein.
    Wir haben Lehmboden mit Schichtenwasser (Grundwasser ist ca. 20 m tief).

    Kann man das reparieren, eine weitere Schweißbahn aufbringen oder ähnliches, oder muss man alles abreißen, teuer entsorgen und Deiterman Dickschicht aufbringen. So wollen es beide Firmen die bereits Angebote abgaben.

    Wer kann uns einen Rat geben?

    Danke
    LG Norbert
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Kellerabdichtung teilweise reparieren oder alles neu?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    11.2004
    Ort
    Saarland
    Beruf
    architekt
    Beiträge
    4,217
    schwarze wanne bedeutet - die abdichtung ist horizontal (bopla) und vertikal allumseitig verbunden.
    ist das so?
    gibt es eine horizontale abdichtung?
    oder wurde die abdichtung nur auf den plattenüberstand angeklebt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Grafik-Designer
    Beiträge
    2
    ja unter der Bodenplatte, auf der Sauberkeitsschicht ist ebenfalls zweilagig Bitumenpappe, die mit der vertikalen verschweißt wurde.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    nachteil von schwarzen Wanne, von innen nicht reparabel.

    Ein Überarbeiten mit KMB ist hier eher falsch. Die KMB kann in drückendem (hier zeitweise drückendes Wasser) nicht oder nur äußerst schwierig druckwasserdicht mit den Bahnen unter der Bodenplatte verbunden werden.

    Aufgraben, lokalisieren, Abdichtung insgesamt beurteilen, Lösung erarbeiten (lassen)