Drehstrom-FI mit 3x selber Phase?

Diskutiere Drehstrom-FI mit 3x selber Phase? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist es möglich, einen 4-poligen FI dreimal mit der selben Phase zu betreiben? Hintergrund: Mobile Anlage, Einspeisung vorzugsweise...

  1. #1 Eumeltier, 19.05.2008
    Eumeltier

    Eumeltier

    Dabei seit:
    30.01.2008
    Beiträge:
    593
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Brandenburg
    Hallo,

    ist es möglich, einen 4-poligen FI dreimal mit der selben Phase zu betreiben?

    Hintergrund: Mobile Anlage, Einspeisung vorzugsweise mit Drehstrom, wenn nicht anders möglich mit Wechselstrom.

    Nach meinem Verständnis spricht da nichts gegen, aber vielleicht weiß ja jemand mehr.

    Gruß,
    Martin
     
  2. Helmut

    Helmut

    Dabei seit:
    06.01.2003
    Beiträge:
    311
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    E-Techniker
    Ort:
    Mfr
    Benutzertitelzusatz:
    Häuslebauer/Renovierer
    habe ich zwar

    noch nicht getestet.

    Soll bei Wechselstromeinspeisung L1 , L2, L3 gebrückt werden?

    Es gilt die Summenregel, also funktionierts.

    mfg helmut
     
  3. Helmut

    Helmut

    Dabei seit:
    06.01.2003
    Beiträge:
    311
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    E-Techniker
    Ort:
    Mfr
    Benutzertitelzusatz:
    Häuslebauer/Renovierer
    muß ergänzen

    Vorrausetzung natürlich:
    Nur bei 1 phasigen Verbraucher und Herd möglich
    Bei Drehstrom abhängigen Verbrauchern nicht möglich, aber das düfte bekannt sein.

    mfg Helmut
     
  4. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Wie erfolgt die einphasige Anspeisung, wenn Drehstrom nicht vorhanden ist ?
     
  5. #5 Eumeltier, 19.05.2008
    Eumeltier

    Eumeltier

    Dabei seit:
    30.01.2008
    Beiträge:
    593
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Brandenburg
    Ja, genau, L1 L2 L3 einspeiseseitig gebrückt.

    Daß die Summenregel gilt, ist auch mein Gedanke, aber man weiß ja nie....

    Und daß das ganze nur für 1-phasige Verbraucher gilt (und daß man evtl. auf die Dimensionierung des N achten sollte...) ist mir selbstverständlich klar :)

    Gruß,
    Martin
     
  6. Helmut

    Helmut

    Dabei seit:
    06.01.2003
    Beiträge:
    311
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    E-Techniker
    Ort:
    Mfr
    Benutzertitelzusatz:
    Häuslebauer/Renovierer
    statt

    L1 (eingang) auf L1(verbraucher)
    L2 dito L2
    L3 dito L3

    so L1 eingang auf L1 brücken auf L2 und L3

    da es eine mobile Anlage ist, würde ich eine Klemmkasten mit entsprechenden
    Klemmen vorsehen, nix mit Stecker!

    Die Belastung ist natürlich zu überprüfen.
    Dies wäre eine Möglichkeit.

    Aber da würde ich gleich nur mit Wechselspannung einspeisen.
    mfg Helmut
     
  7. #7 Dieter70, 19.05.2008
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Da du schon den Herd erwähnst, der sich dann noch betreiben lässt, so ist hoffentlich klar das dieser dann keine drei Sicherungen/LS mehr haben darf?
     
  8. Helmut

    Helmut

    Dabei seit:
    06.01.2003
    Beiträge:
    311
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    E-Techniker
    Ort:
    Mfr
    Benutzertitelzusatz:
    Häuslebauer/Renovierer
    @Dieter70

    den "Rattenschwanz" der Probleme habe ich ja angedeutet und da der Fragesteller E-Ing. ist und auch die Probleme erkannt hat, habe ich darauf verzichtet.
    Die Eingangsfrage war nur , ob es möglich ist, den 3-fach FI (RCD) mit Wechselspannung zu betreiben.
    Die Frage hätte auch nur mit "ja" beantwortet werden können.

    mfg helmut
     
  9. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    bin zwar kein E-Ing und daher ist die Frage vielleicht auch unqualifiziert, aber was hab ich denn davon wenn ich keinen Drehstrom habe die eine Phase am FI-Eingang auf L2 und L3 zu brücken? Damit ich Ausgangsseitig auch L2 und L3 nutzen kann? Da hab ich doch nicht davon, oder? Und die Summenregel sollte auch funktionieren, wenn L2 und L3 Ein- und Ausgangsseitig frei bleiben.
    Oder lieg ich falsch?
     
  10. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Warum lest Ihr nicht die Fragestellung?
    Da steht was von wechselweisem Betrieb Dreh-/Wechselstrom drin...

    Also - in Bezug auf den FI keinerlei Problem.
    Aber unbedingt die Gefahr einer N-Überlastung beachten!!!

    @ Uwe:
    Ja, ein 4-poliger FI funktioniert auch, wenn er nur drei- oder zweipolig angeschlossen wird (je nach Hersteller und Belegung ggf. sind einseitig Brücken nötig, um die Funktion der Testtaste zu ermöglichen, haben aber keinen Einfluß auf die Schutzfunktion).
     
  11. #11 HolgerS, 21.05.2008
    HolgerS

    HolgerS

    Dabei seit:
    03.11.2007
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Entwicklungsingenieur
    Ort:
    Vechelde
    Du kannst eine Verteilung so aufbauen, als hättest du Drehstrom und musst sie nie (selten) wieder ändern.
    Wenn du nun "nur" 1-phasig einspeisen kannst, dann ist das eben so und du kannst halt nur 4 von 20 Steckdosen gleichzeitig nutzen.

    Grüße, Holger
     
  12. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell


    Gerade bei diesem Aufbau kommt es beim Betrieb eines EHerdes zur N-Leiterüberlastung.
    Die 4 Platten und das Backrohr liegen dann zwar auf einer gemeinsamen Phase, sind aber einzeln abgesichert, und das muss dann der arme (gemeinsame) N-Leiter widerstandslos (oder auch nicht) schlucken.
    Bei solchen Aufbauten dann besser einen echten 4poligen LS einbauen (der auch den N überwacht)
     
  13. #13 HolgerS, 22.05.2008
    HolgerS

    HolgerS

    Dabei seit:
    03.11.2007
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Entwicklungsingenieur
    Ort:
    Vechelde
    Stimmt,

    aber den Herd hat NICHT der TE ins Spiel gebracht... der sprach nur von mobiler Anlage...

    Grüße, Holger
     
  14. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    Verstanden! Danke.
     
Thema: Drehstrom-FI mit 3x selber Phase?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. 3 phasen fi mit einer phase betreiben

    ,
  2. 3 poliger fi 1 polig anschließen

    ,
  3. fi einphasig anschließen

    ,
  4. 3 pol fi 1 phase,
  5. 3 poliger fi mit 2 phasen,
  6. 4 poliger fi 2-polig anschließen,
  7. 3 poligen fi mit einer phase,
  8. 4poliger fi mit einer phase,
  9. 4 poliger fi an wechselstrom,
  10. gleiche Phase über fi,
  11. 3 phasen fi mit einer phase,
  12. umstellung auf drehstrom vorbereiten 4-poligen einphasig nutzen,
  13. 4pol fi mit 3x 230v versorgen,
  14. 4 polig fi 1 phase,
  15. mehrere bewegungsmelder zusammenschalten,
  16. rcd 1 phasig,
  17. fi mit einer phase betreiben,
  18. fi mit drei gleichen phasen,
  19. 3 poliger fi an wechselstrom,
  20. 4poliger fi 1 phase brücken,
  21. Fi Schutzschalter 3 phasig eine phase nutzen,
  22. 4 pol fi 1 phase,
  23. 3 phasigen fi einphasig betreiben,
  24. 3 phasen fi schalter mit einer Phase betriben,
  25. fi ls 3 phasig mit 1 phase betreiben
Die Seite wird geladen...

Drehstrom-FI mit 3x selber Phase? - Ähnliche Themen

  1. Dreier Wandsteckdose mit Drehstrom anfahren?

    Dreier Wandsteckdose mit Drehstrom anfahren?: Hallo, spricht eigentlich etwas dagegen, eine Dreier-Wandsteckdose mit einem 5-adrigen Kabel anzufahren und jede Einzeldose mit einer Phase zu...
  2. Grundwasserpumpe mit falscher Leistung?

    Grundwasserpumpe mit falscher Leistung?: Ich habe folgendes Problem: Eine Grundwasserpumpe ging bereits nach einem Jahr kaputt, wahrscheinlich weil sie falsch (mechanisch durch...
  3. LSS für Drehstrom

    LSS für Drehstrom: Hallo Experten, ich habe ein gebrauchtes Haus gekauft, das in der Elektroinstallation über einige Drehstromanschlüsse (für Herd, Garage u.a.)...
  4. Drehstrom-Verteiler

    Drehstrom-Verteiler: Hi, ich hätte mal wieder eine Frage: Diesmal über die Aufteilung eines rehstromkreises in drei Wechselstromkreise: Wenn man z.B. in der...
  5. Auflegen von Drehstrom Leitungen

    Auflegen von Drehstrom Leitungen: Wie lege ich eine Drehstromleitung richtig auf ? Schwarz ,Braun, Grau ? oder Braun , Schwarz, Grau ? Gibt es da eine Vorschrift oder...