Wieviel Wasser darf auf Garagen-Flachdach liegen bleiben?

Diskutiere Wieviel Wasser darf auf Garagen-Flachdach liegen bleiben? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir haben eine ca. 40m2 große Garage mit Flachdach, auf dem später Kies mit einer Dachbegrünung kommen soll. Bis vor einigen...

  1. #1 AntonHaag, 24.05.2008
    AntonHaag

    AntonHaag

    Dabei seit:
    18.08.2007
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DI
    Ort:
    Ludwigsburg
    Hallo Forum,

    wir haben eine ca. 40m2 große Garage mit Flachdach, auf dem später Kies mit einer Dachbegrünung kommen soll. Bis vor einigen Wochen (bevor es warm geworden ist), ist Wasser Monate lang bis zu 4 - 5 cm darauf geblieben, da der Ablauf beim Schweißen der Dachbahnen etwas höher geworden ist als der Rest des Daches. Ich habe bisher darauf bestanden, dass der Ablauf niedriger gemacht werden soll oder die Restfläche höher. Der Garagenbauer und leider auch der Architekt sagen, die paar cm Wasser würden nichts machen. Außerdem, wenn später Kies darauf gebracht würde, würde er sowieso das Wasser verdrängen und alles sei wieder i.O. Wenn ich wirklich wolle, würde er einen zweiten Ablauf an einer niedrigeren Stelle machen und das Wasser an ein 50er-Abwasserrohr (das für ein Ausgußbecken vorgesehen und auch bereits vorhanden ist) anschließen.

    Meine Frage: Ist es wirklich so i.O. (mit dem stehenden Wasser bzw. dem 2. Ablauf an ein nur 50er-Rohr, der 1. Ablauf ist 100mm groß)?

    Gruß
    AH
     
  2. #2 RedTiger2407, 24.05.2008
    RedTiger2407

    RedTiger2407

    Dabei seit:
    28.04.2008
    Beiträge:
    157
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baustoffe
    Ort:
    München
    Nach meiner Ansicht ist das Murks.

    Natürlich muss das Wasser ablaufen und nicht stehen bleiben.

    Das Dach muss lt. Fachregel ein Gefälle haben von mind 2% und dann muss das Wasser ablaufen können.

    Alles andere wird irgendwann einen Schaden haben.
     
  3. #3 AntonHaag, 24.05.2008
    AntonHaag

    AntonHaag

    Dabei seit:
    18.08.2007
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DI
    Ort:
    Ludwigsburg
    Welche Schäden könnten vorkommen? Der Archi meint, die Dachbegrünung braucht sowieso Wasser. :cry

    Gruß
    AH
     
  4. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Nicht ganz


    Ein Flachdach darf nach der Flachdachrichtlinie auch ein 0 Gefälle haben, dieses wird nicht explizit ausgeschlossen.

    Natürlich wird der Kies das Wasser nicht verdrängen nur weniger Menge in gleicher Anstauhöhe wird sich ansammeln.

    Das Gefälle hat jedoch nichts mit der Entwässerung zu tuen, ein anstauen von 5 cm macht daraus twar noch kein drückendes Wasser, jedoch ist durch Frost und Wechselwirkung die geschichte Schadenträchtig. Sollte es sogar eine Einfassung geben wäre eventuell sogar eine 2 Entwässerung (Notentwässerung) vorzusehen.
     
  5. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Ach jetzt erst gesehen!! Das kann je nach Art der Dachbegrünung absolut richtig sein!
     
  6. #6 Zuviel Zeit, 24.05.2008
    Zuviel Zeit

    Zuviel Zeit

    Dabei seit:
    14.09.2007
    Beiträge:
    117
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Elmshorn
    Es war eine ganze Zeit üblich Flachdächer so zu bauen dass dort permanent Wasser drauf steht!

    Das schützt vor allzu großen Temperaturschwankungen und verlängert dadurch die Lebensdauer der Dachbedeckung.

    Allerdings ist die Variante mit einer Mindestneigung wohl die bessere, denn zumindest heute ist die Wahrscheinlichkeit größer dass das Material die Temperaturschwankungen aushält als die Sicherheit das die Verarbeitung zu 100% ausgeführt worden ist.

    Wenn eine Fachfirma das Dach allerdings erneuert/umgestaltet, dann würde ich tunlichst die Finger davon lassen, sonst wird man immer Versuchen eventuelle Undichtigkeiten auf deine Arbeiten zu schieben.

    Gruß
     
  7. #7 AntonHaag, 24.05.2008
    AntonHaag

    AntonHaag

    Dabei seit:
    18.08.2007
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DI
    Ort:
    Ludwigsburg
    *Was* kann absolut richtig sein? Dass Wasser (bis 5cm!) liegen bleibt, und zwar sozusagen dauernd?

    Gruß
    AH
     
  8. #8 AntonHaag, 24.05.2008
    AntonHaag

    AntonHaag

    Dabei seit:
    18.08.2007
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DI
    Ort:
    Ludwigsburg
    Warum auf meine Arbeit? Das Erneuern/Umgestalten/Korrigieren würde diese Firma machen, die das "verbrochen" hat, was kann sie auf mich schieben?

    Gruß
    AH
     
  9. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Ja sicher das nennt sich je nach Begrünung "geplante (und eventuell sogar benötigte" Anstaubewässerung"

    EIne Dachabdichtung muß einem Anstau von bis zu 10 cm ohnehin standhalten der Rest wäre wegen der Begrünung zu prüfen.
     
  10. #10 AntonHaag, 24.05.2008
    AntonHaag

    AntonHaag

    Dabei seit:
    18.08.2007
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DI
    Ort:
    Ludwigsburg
    Du schreibst "benötigte Bewässerung", warum ist es dann "richtig", dass WAsser liegen bleibt??:confused:

    Gruß
    AH
     
  11. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Auszug aus entsprechender Fachliteratur...

    Anforderungen:
    »Für Extensivbegrünungen und Einfache lntensivbegrünungen sollen Dächer mit einem Gefälle von mindestens 2% entsprechend den »Flachdachrichtlinien« der Regelfall sein. Eine geregelte Entwässerung entspricht den grundsätzlichen Bedürfnissen der Vegetation von Extensivbegrünungen.«
    »Bei Extensivbegrünungen auf Dächern mit weniger als 2% Gefälle ist aus entwässerungstechnischen und vegetationstechnischen Gründen eine Dränschicht auszubilden, die so dimensioniert sein muss, dass keine Staunässe in der Vegetationstragschicht entsteht. Bei einschichtigen Bauweisen muss die Regeleinbaudicke frei von Staunässe sein. Die Gesamtschichtdicke ist ggf. entsprechend zu erhöhen.«
     
  12. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    So kanns

    natürlich nachher auch aussehen
     
  13. #13 AntonHaag, 24.05.2008
    AntonHaag

    AntonHaag

    Dabei seit:
    18.08.2007
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DI
    Ort:
    Ludwigsburg
    Ja, Robby, aber ...

    warum schriebst du, dass es "absolut richtig" sei, dass 5cm Wasser auf dem Dach liegen bleiben, wenn doch eine Entwässerung ein Muss ist?

    Gruß
    AH
     
  14. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Na weil sowas den Anforderungenb entsprechend zu planen ist?

    Welche Begrünung, braucht diese eine "GEPLANTE" Anstaubewässerung?

    Wie sieht es mit einer Dränebene aus um diese gegebenenfalls zu begrenzen usw usw
     
  15. #15 AntonHaag, 24.05.2008
    AntonHaag

    AntonHaag

    Dabei seit:
    18.08.2007
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DI
    Ort:
    Ludwigsburg
    Jetzt ist alles klar ...

    Ich musste nur richtig lesen! Es heißt "Anstaubewässerung" und nicht "...entwässerung".

    Danke.
     
  16. #16 wasweissich, 24.05.2008
    wasweissich

    wasweissich Gast

    wenn begrünt werden soll , ist eine pfütze schon in ordnung.........
     
  17. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Vlt.

    hab ich dies für den Laien nicht verständlich genug gemacht?
     
  18. #18 wasweissich, 24.05.2008
    wasweissich

    wasweissich Gast

    das tut jetzt weh , ich dachte, ich wäre schon ein bisschen profi :cry

    j.p.
     
  19. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Neee bist du! ich bezog mich auf meine vorherigen Beiträge... nicht auf dich ;)
     
  20. #20 wasweissich, 24.05.2008
    wasweissich

    wasweissich Gast

    :p ich weiss....... war ein scherz
     
Thema: Wieviel Wasser darf auf Garagen-Flachdach liegen bleiben?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Wasser steht auf flachdach

    ,
  2. Wasser auf Garagendach

    ,
  3. flachdach stehendes wasser

    ,
  4. wasser steht auf garagendach,
  5. flachdach wasser steht,
  6. auf flachdach steht wasser,
  7. darf wasser auf Flachdach stehen,
  8. Kies auf garagendach,
  9. flachdach wasser bleibt stehen,
  10. stehendes wasser auf flachdach,
  11. wasser auf dem flachdach,
  12. wasser steht auf schweißbahn,
  13. darf wasser auf dem flachdach stehen,
  14. stehendes wasser flachdach,
  15. flachdach darf wasser stehen,
  16. wasserstau auf garagendach,
  17. garagendach regenwasser bleibt ,
  18. auf dem flachdach steht wasser,
  19. stehendes Wasser auf dem Garagendach,
  20. wie hoch darf Wasser auf Flchdach stehen,
  21. garage flachdach wasser steht,
  22. darf auf einem Flachdach Wasser stehen?,
  23. garagendach wasser läuft nicht ab,
  24. stehendes Wasser auf Dachpappe,
  25. wieviel wasser darf auf einem flachdach stehen bleiben
Die Seite wird geladen...

Wieviel Wasser darf auf Garagen-Flachdach liegen bleiben? - Ähnliche Themen

  1. Wieviel Wasser packt eine Rinne/Hofsinkkasten

    Wieviel Wasser packt eine Rinne/Hofsinkkasten: Hallo, weis nicht wie schlau die Frage ist aber ich hab mal bei Starkregen meine Zisterne geöffnet und da kam auf Haus + Doppelgarage schon...
  2. Wieviel Wasser kann ein KG Rohr schlucken?

    Wieviel Wasser kann ein KG Rohr schlucken?: Also ich kann leider keine genauen Infos Liefern , daher erwarte ich auch keine genaue Aussage und bitte kein Formeln usw hier verlangen und eine...
  3. Wieviel kostet eine Badewanne voll heisses Wasser?

    Wieviel kostet eine Badewanne voll heisses Wasser?: Wieviel kostet eine Badewanne voll heisses Wasser, wenn das heisse Wasser mit den vollen 24kw eines Durchlauferhitzers erzeugt wurde? Als...
  4. Flachdach,wieviel Wasser darf stehen bleiben?

    Flachdach,wieviel Wasser darf stehen bleiben?: Hallo wir haben an unserem Anbau ein Flachdach machen lassen,vor dem gießen meinte die Firma das sie ein leichtes gefälle in die Betondecke...
  5. Darf Wasser, und wenn ja wieviel, bei einem massiven Unwetter eindringen?

    Darf Wasser, und wenn ja wieviel, bei einem massiven Unwetter eindringen?: Ich habe eine grundsätzliche Frage zur Wasserdichtigkeit von Fenstern. Wir haben auf der Südseite unseres Hauses durchweg bodentiefe Fenster,...