    Nun, neu im Forum und gleich die Frage: wie ich am besten diesen Bodenaufbau im 1.OG bewerkstelligen sollte. Auf der Betondecke liegen nur Heizkörperleitugen und Elektro. Keine Fussbodenheizung. Geschoss darunter beheizt. Statt 12cm nach heutigen Stand der Technik sind es nur 8cm ,durch eine Fehlmessung. Ich dachte...kein Problem... mit QUASH EF SD von DOW und 4cm schwimmenden Estrich hätte ich noch Luft
    Allerdings ist QUASH EF nicht zugelassen... Hat jemand damit Erfahrung? Mein Belag soll aus Holzdielen auf Elastilon sein, und insgesamt 2,3cm stark. Damit blieben 5,7 für Estrich. Vielen Dank für Euren Rat
     
  2. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach speedy336,

    und, wie dick sind Deine Installationsrohre?
     
  3. #3 speedy336, 28.05.2008
    speedy336

    speedy336

    Dabei seit:
    27.05.2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Karlsruhe
    Das Leerohr für die Heizkörper ist 25mm ! im 20er Leerohr passt die Leitung nicht rein...
     
  4. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Dann einen gebundenen Ausgleich und Fertigteilestrich mit Trittschalldämmung drunter.
     
  5. Lukas

    Lukas

    Dabei seit:
    27.03.2005
    Beiträge:
    11.777
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Bodenleger
    Ort:
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!

    Warum Elastidingsbums?

    Gruß Lukas
     
  6. #6 speedy336, 28.05.2008
    speedy336

    speedy336

    Dabei seit:
    27.05.2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Karlsruhe
    Hallo
    Lukas, ... Elastilon, für schnellste schwimmende Verlegung von Massivdielen, und dabei wird der Trittschal auch nochmal minimiert.

    Bernie danke, aber könntest du das Rezept mir einfacher erklären?
    Gruß speedy /Jean
     
  7. #7 speedy336, 28.05.2008
    speedy336

    speedy336

    Dabei seit:
    27.05.2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Karlsruhe
    Bernie, du meinst nicht sowas wie von Knauf Brio oder Vidiflor?
    Diese Lösung wäre möglich aber viel teuerer, oder?
    Danke Gruß
    speedy/Jean
     
  8. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Ich meine mit gebundenem Ausgleich sowas wie Thermozell. Darauf einen Trockenestrich.

    Wenn Du meinst, bei dem schmalen Aufbau müsstest Du sparen, bezahst Du im Nachhinein doppelt.
     
  9. #9 speedy336, 29.05.2008
    speedy336

    speedy336

    Dabei seit:
    27.05.2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Karlsruhe
    Also ich meine dass folgender Aufbau funktioniert!

    ISOVER EP 1 Matten 13/10 und 4cm Zementestrich, trittschallverbesserung mit Prüzeugnis 29db. dannhabe ich das Elastilon und die Dielen mit23mm
    und insgesamt damit 68mm. Einwände? Die Heizungsrohr werden an der Wand montiert und sind so nur am Rande... von Bedeutung.
    Gruss
    Jian speedy
     
  10. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Jian speedy,

    ja wenn Du das meinst! :)

    Ich habe im Moment keinen Bock, gegen eine Wand zu schreiben.:mauer
    Vielleicht ein anderer.
     
  11. #11 MichaelG, 29.05.2008
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Adam Ries


    10 plus 40 plus 23 minus (5 + Elastilondicke) * Abschleifen gibt 68, jo

    Berni alles wird gut...

    irgendwann

    MfG Michael
     
  12. Blabs

    Blabs

    Dabei seit:
    10.01.2007
    Beiträge:
    68
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Landwirt
    Ort:
    Haag i.OB
Thema:

ESTRICHAUFBAU im NEUBAU FB 8cm zur Verfügung

Die Seite wird geladen...

ESTRICHAUFBAU im NEUBAU FB 8cm zur Verfügung - Ähnliche Themen

  1. Betonboden schief - wie ausgleichen für Estrichaufbau?

    Betonboden schief - wie ausgleichen für Estrichaufbau?: Hallo, ich renoviere einen Altbau aus den 1960ern. Im Bad und Gäste-WC musste der Gussasphaltestrich entfernt werden. Der blanke Betonboden ist...
  2. Altbau Estrichaufbau 8-9cm Aufbauhöhe

    Altbau Estrichaufbau 8-9cm Aufbauhöhe: Hallo zusammen! Ich möchte gerne meinen Estrichboden erneuern und bräuchte mal eure fachmännischen Ratschläge welcher Aufbau hier sinnvoll wäre....
  3. Estrichaufbau Kellerraum mit Lehmboden

    Estrichaufbau Kellerraum mit Lehmboden: Hallo liebe Experten, Folgende Ausgangslage: 130 Jahre altes Haus, teilunterkellert. Die Kellerwände sind trocken, der Boden besteht aus...
  4. Estrichaufbau - Betondecke mit Stahlträgern (ähnlich Kappendecke)

    Estrichaufbau - Betondecke mit Stahlträgern (ähnlich Kappendecke): Hallo Zusammen, im Erdgeschoss meines Hauses (Baujahr 1905) soll Estrich gelegt werden im gesamten Erdgeschoss. Der Holzfußboden ist bereits...
  5. Estrich zu niedrig, zweite Lage Fliesen oder Estrichaufbau (Neubau)?

    Estrich zu niedrig, zweite Lage Fliesen oder Estrichaufbau (Neubau)?: Hallo miteinander, wir haben's mit dem Estrich (s. Estrichdämmschicht-Wasserschaden nach Kernbohrung). Nun ist im Erdgeschoss der gesamte...