Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 18

Thema: Estrichfragen

  1. #1
    Avatar von meisterLars
    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Kreis Soest
    Beruf
    Straßenbauermeister
    Beiträge
    439

    Estrichfragen

    Tach auch!
    Ich frag heute mal für nen Kollegen. Der baut gerade und hat gestern Estrich bekommen. (Anhydritfließestrich) Im kompletten Haus liegt FBH System Cufix. Der Estrichleger hat ihm empfohlen, von vorn herein, um Zeit zu sparen, die FBH mit 25°C Vorlauftemperatur zu fahren.
    Das würde die Trockenzeit mindestens um eine Woche reduzieren.
    Zusatzmittel wurden nicht eingesetzt.
    Ich hab mir jetzt schon einige Threads durchgelesen, bin aber immer noch nicht da angekommen, wo ich hin will.
    Ist das aRdT, die FBH schon bei Einbau auf 25°C laufen zu lassen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Estrichfragen

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    ja geht... aber nicht höher!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Thüringen
    Beruf
    Vertrieb
    Beiträge
    655
    ... habe zwar nicht wirklich Ahnung, würde aber an dieser Stelle den Zeigefinger heben und sagen: ja, aber!

    Wenn der Estrich oben drauf ´ne schöne Sinterschicht hat, kann man die Heizung auch drei Monate laufen lassen und nix wird passieren. Also egal wie - nur wenn die CM-Messung einen passablen Wert zeigt, kann es mit dem Fliesen losgehen.
    Gruß
    Erdferkel
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    So dicht sind die Sedimentierungen an der Oberfläche nun auch nicht
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Thüringen
    Beruf
    Vertrieb
    Beiträge
    655
    ...ich habe mal vier Wochen lang einen ungeschliffenen Anhydritestrich messen müssen. Der sah danach aus wie der berühmte schweizer Käse, die Restfeuchte hatte sich aber kaum verändert.
    Danach hat dann der Fliesenleger vor den um ihren Einzug bettelnden Kunden kapituliert und einfach angefangen - bei fast drei Prozent!
    Keine Ahnung wie das dann ausgegangen ist, aber bestimmt nicht freundlich.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Wer sowas anrichtet gehört schonmal vorab hingerichtet! In der einschlägigen Fachliteratur wir eh der Zeitpunkt des schleifens (m.M. nach wegen zusetzen des Schleifgerätes viel zu früh) gefordert.

    Grund ist hier das nicht zwischen einer Sinterschicht und einer Sedimentierung unterschieden wird!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von Berni
    Registriert seit
    02.2005
    Ort
    Ostwestfalen-Lippe
    Beruf
    Estriche
    Beiträge
    2,739
    Ist das aRdT, die FBH schon bei Einbau auf 25°C laufen zu lassen?
    Mit Sicherheit nicht.

    aRdT. ist die Schnittstellenkoordination.
    Diese besagt, CA und CAF frühestens nach 7 Tagen mit 25° im Vorlauf beginnt das Funktionsheizen. Nicht schon bei Einbau.

    Den Hersteller des Bindemittels fragen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Da wird nicht mit dem Funktionsheizen begonnen...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von Berni
    Registriert seit
    02.2005
    Ort
    Ostwestfalen-Lippe
    Beruf
    Estriche
    Beiträge
    2,739
    Willst Du damit sagen, das ist a.R.d.T?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von Robby Beitrag anzeigen
    Da wird nicht mit dem Funktionsheizen begonnen...
    Und wer sagt das dem Estrich
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    ich wüßte nicht was bei CAF entgegensteht... da steht nämlich nicht das die mit Wasser gefüllte Temperatur X° Celsius haben muß.

    Eine Vorlauftemperatur von 25 Grad treibt kein Wasser aus dem Estrich (bei CAF) welches zur Kristallisation benötigt wird.

    Die Ausführung mit 25 Grad Vorlauf bei CAF ist üblich, nicht Schadenträchtig, bekannt steht nur nirgends so geschrieben

    Jetzt kannst dir das selber zusammenbauen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Und warum mahct man/frau es dann???
    Hauptsache, das Wasser läuft im Kreis - oder wie???

    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Um ein früheres austreiben von Überschusswasser (welches hier in großen Mengen vorhanden ist) frühzeitig stattfinden zu lassen. Im Winter um den Bau zu temperieren...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Avatar von Berni
    Registriert seit
    02.2005
    Ort
    Ostwestfalen-Lippe
    Beruf
    Estriche
    Beiträge
    2,739
    Die Ausführung mit 25 Grad Vorlauf bei CAF ist üblich, nicht Schadenträchtig, bekannt steht nur nirgends so geschrieben

    Jetzt kannst dir das selber zusammenbauen
    Nee Robby, da bau ich mir selber lieber nichts zusammen, da halte ich mich denn doch lieber ans geschriebene.

    Die Schnittstellenkoordination
    Anforderunfgen
    "Das Funktionsheizen ist zur Überprüfung der Funktion der beheizten Fußbodenkonstruktion durchzuführen. Bei Zementestrichen darf damit frühestens 21 Tage, bei Calciumsulfatestrich frühestens 7 Tage (bzw. nach Herstellerangaben) nach Beendigung der Estricharbeiten begonnen werden."
    Und angefangen wird hier mit 25° im Vorlauf, welche jetzt schon beim Estricheinbau gefahren werden sollen?

    Um ein früheres austreiben von Überschusswasser (welches hier in großen Mengen vorhanden ist) frühzeitig stattfinden zu lassen.
    Wo soll das Überschusswasser denn in einem geschlossenen Bau hin?
    Gelüftet werden darf erst nach 2 Tagen.
    Der BEB hat 2001 noch ein Merkblatt rausgebracht, "Hinweise für den Auftraggeber für die Zeit nach der Verlegung von Calciumsulfatestriche".

    Danach sind Luftzug und hohe Temperaturen durch Heizungsbetrieb zu vermeiden, da die Estrichoberfläche dadurch vorzeitig austrocknet und damit Rissbildung begünstigt wird.
    In der kalten Jahreszeit sind Temperaturen durch Beheizen von über 15° zu vermeiden.

    Im Winter um den Bau zu temperieren...
    Im Winter habe ich die Fußbodenheizungen vorsorglich auch schon mit 15° im Vorlauf fahren lassen, um den Estrich vor Frost zu schützen, wenn dies durch andere Maßnahmen nicht sichergestellt werden konnte.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Du hast im CAF sooo viel Überschusswasser das kannst du getrost austreiben (mit den genannten niedrigen Temperaturen.

    Ach und wenn du Temperaturen über 15° vermeiden sollst, sag mir mal ob du ab Ende April bis Oktober Urlaub machst? Und nur weil da steht (In der kalten Jahreszeit sind Temperaturen durch Beheizen von über 15° zu vermeiden.) muß0 man den Sinn doch mal hinterfragen, entweder funktioniert etwas oder nicht oder meinst du der Estrich weiß wenn er drinnen ist wie kalt es draußen ist?

    PS: Die Maßnahme wurde (Ja auch von mir) über viele Jahre von den CAF Herstellern sogar propagiert....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen