    Frage Schiefe Bodenplatte

    Guten Tag an alle Forumsteilnehmer, ich bin bei der Suche für einen Sachverständigen auf diese Seite gestossen und hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.

    Folgendes Problem: für mein Schwimmbad wurde eine 10 x 5 m grosse Betonplatte B25 gegossen, leider bemerkten wir erst beim Aufbau des Stahlmantels, daß Höhenunterschiede von bis zu 4cm vorhanden waren,

    Die Mitte der Platte stellt den höchsten Punkt da (Glück gehabt: da der Bodenablauf bündig zur Betonoberkante installiert wurde), zu den Seiten fällt sie dementsprechend ab.

    Jetzt hätte ich eine Frage mit welchen Material lassen sich diese Höhenunterschiede ausgleichen von 1 cm - 4,5 cm, ohne nachträgliche Rissbildung.

    Danke vorab
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Schiefe Bodenplatte

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von bemi
    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    NRW
    Beruf
    Maurermeister
    Beiträge
    567
    Ausgleichsmasse zb. von Ardex.
    bemi
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    So einfach ist das nicht...

    Untergrund vorbereiten (Fräsen o.ä) Haftbrücke und Zementestrich als Verbundestrich.

    4,5 cm als Ausgleichsmasse ? Halte ich mal für mehr als Fragwürdig!

    1,2 cm an der dünnsten Stelle = 4 mm Korngröße

    Auf richtige Untergrundvorbereitung und Haftbrücke achten! Wäre vlt Sinnvoll mit der Maßnahme direkt ein leichtes Gefälle zur Mitte herzustellen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Münster
    Beruf
    Selbsständig
    Beiträge
    12
    Danke Bemi u. Robby für die Antworten,
    nach Rücksprache mit einem Experten von der Sakretnierderlassung in Münster wurde folgende Möglichkeit empfohlen PCC2 Mörtel + Haftschlemme k+h frisch in frisch, zwecks Ausgleich.
    Allerdings ergab sich noch ein weiteres Problem, da der Maurer zur Glättung der Betonoberfläche einen Sopro ObjektFließSpachtel OFS 543 (Innen ) aufgebracht hat und der Sakretmitarbeiter meinte, der würde bei Kontakt mit Wasser (Schwitzwasser unter der Schwimmbadfolie) verseifen und deshalb müsste der abgefräst werden.

    Ist die Haftbrücke u der Zeentestrich entsprechend die Haftschlemme K+h ?

    PCC2 Mörtel entspricht dann der Ausgleichsmasse ?

    Danke vorab
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Aus Kostengründen rate ich von der Spachtelmaßnahme un Überarbeitung mit PCC Mörtel ab!

    Der Innenspachtel verseift nicht (nur) der wird einfach bei Feuchtebelastung zu weich!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Münster
    Beruf
    Selbsständig
    Beiträge
    12
    Hallo Robby, nochmals für den Laien:
    das bedeutet Anfräsen der Betonplatte und Entfernung des Objektfließspachtels,

    dann Haftbrücke

    und danach Zementestrich als Verbundestrich mit < 4 mm Körnung

    wäre das die korrekte Vorgehensweise?

    könntest Du mir entsprechende Produkte empfehlen?

    Danke
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    bewährt hat sich zum Beispiel die Haftbrücke Silatex http://www.chemotechnik.de/download/...aftbruecke.pdf

    auch andere Hersteller haben ähnliche...

    Ja und genauso machen lassen...