    Guten Tag an alle Forumsteilnehmer, ich bin bei der Suche für einen Sachverständigen auf diese Seite gestossen und hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.

    Folgendes Problem: für mein Schwimmbad wurde eine 10 x 5 m grosse Betonplatte B25 gegossen, leider bemerkten wir erst beim Aufbau des Stahlmantels, daß Höhenunterschiede von bis zu 4cm vorhanden waren,

    Die Mitte der Platte stellt den höchsten Punkt da (Glück gehabt: da der Bodenablauf bündig zur Betonoberkante installiert wurde), zu den Seiten fällt sie dementsprechend ab.

    Jetzt hätte ich eine Frage mit welchen Material lassen sich diese Höhenunterschiede ausgleichen von 1 cm - 4,5 cm, ohne nachträgliche Rissbildung.

    Danke vorab
     
  2. bemi

    bemi

    Dabei seit:
    11.01.2007
    Beiträge:
    567
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    NRW
    Ausgleichsmasse zb. von Ardex.
    bemi
     
  3. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    So einfach ist das nicht...

    Untergrund vorbereiten (Fräsen o.ä) Haftbrücke und Zementestrich als Verbundestrich.

    4,5 cm als Ausgleichsmasse ? Halte ich mal für mehr als Fragwürdig!

    1,2 cm an der dünnsten Stelle = 4 mm Korngröße

    Auf richtige Untergrundvorbereitung und Haftbrücke achten! Wäre vlt Sinnvoll mit der Maßnahme direkt ein leichtes Gefälle zur Mitte herzustellen.
     
  4. rakh

    rakh

    Dabei seit:
    02.06.2008
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbsständig
    Ort:
    Münster
    Danke Bemi u. Robby für die Antworten,
    nach Rücksprache mit einem Experten von der Sakretnierderlassung in Münster wurde folgende Möglichkeit empfohlen PCC2 Mörtel + Haftschlemme k+h frisch in frisch, zwecks Ausgleich.
    Allerdings ergab sich noch ein weiteres Problem, da der Maurer zur Glättung der Betonoberfläche einen Sopro ObjektFließSpachtel OFS 543 (Innen ) aufgebracht hat und der Sakretmitarbeiter meinte, der würde bei Kontakt mit Wasser (Schwitzwasser unter der Schwimmbadfolie) verseifen und deshalb müsste der abgefräst werden.

    Ist die Haftbrücke u der Zeentestrich entsprechend die Haftschlemme K+h ?

    PCC2 Mörtel entspricht dann der Ausgleichsmasse ?

    Danke vorab
     
  5. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Aus Kostengründen rate ich von der Spachtelmaßnahme un Überarbeitung mit PCC Mörtel ab!

    Der Innenspachtel verseift nicht (nur) der wird einfach bei Feuchtebelastung zu weich!
     
  6. rakh

    rakh

    Dabei seit:
    02.06.2008
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbsständig
    Ort:
    Münster
    Hallo Robby, nochmals für den Laien:
    das bedeutet Anfräsen der Betonplatte und Entfernung des Objektfließspachtels,

    dann Haftbrücke

    und danach Zementestrich als Verbundestrich mit < 4 mm Körnung

    wäre das die korrekte Vorgehensweise?

    könntest Du mir entsprechende Produkte empfehlen?

    Danke
     
  7. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
Thema: Schiefe Bodenplatte
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. bodenplatte pool ausgleichen

    ,
  2. schiefe bodenplatte ausgleichen

    ,
  3. schiefes fundament ausgleichen

    ,
  4. pool bodenplatte spachteln,
  5. pool Bodenplatte Gefälle,
  6. bodenplatte nivellieren,
  7. pool bodenplatte ausgleichen,
  8. bodenplatte schief,
  9. pool fundament gefällle,
  10. beton ausgleichen für pool,
  11. pool bodenplatte schief,
  12. mörtel bodenplatte spachteln,
  13. pool betonplatte mit ablauf ausgleichen,
  14. pool beton ausgleichen,
  15. streifenfundament mit ausgleichsmasse,
  16. ausgleichsmasse pool,
  17. bodenausgleichsmasse für pool,
  18. betonfläche für pool glätten ,
  19. bodenplatte pool schräg,
  20. bodenplatte für pool achief,
  21. beton schräge bodenablauf,
  22. beton boden für pool ausgleichen,
  23. schiefe bodenplatten,
  24. womit schiefe bodenplatte ausgleichen ,
  25. Bodenplatte spachteln
Die Seite wird geladen...

Schiefe Bodenplatte - Ähnliche Themen

  1. Leerrohre Bodenplatte schief, Mangel?

    Leerrohre Bodenplatte schief, Mangel?: Hallo zusammen, in unserem HWR kommen 4 Leerrohre aus der Bodenplatte heraus. Diese sind mit der Garage verbunden. Wie auf dem Bild ersichtlich...
  2. schiefe Bodenplatte mit Mörtel oder Betonestrich ausgleichen

    schiefe Bodenplatte mit Mörtel oder Betonestrich ausgleichen: Hallo, vor paar Tagen war mein estrich leger da, der meine Dämmung , FBH und Fließestrich einbaut in einem Zimmer hab ich an der Außenwand ein...
  3. Bodenplatte an einer Seite schief - normal?

    Bodenplatte an einer Seite schief - normal?: Heute wurde unsere Bodenplatte gegossen und als wir sie uns heute abend angeschaut haben, war die eine Seite etwas schief. Ist das normal? Wird...
  4. bodenplatte bei schiefer (senkender) Straße

    bodenplatte bei schiefer (senkender) Straße: hi wird sind gerade dabei und überlegen wie wir unsere Bodenplatte mit Carport bauen geplant ist, dass wir die dachfläche zum süden und zum...
  5. Wie schief darf die Bodenplatte bzw. die Geschoßdecke sein?

    Wie schief darf die Bodenplatte bzw. die Geschoßdecke sein?: Ich musste jetzt beim Fließestrich einen cbm mehr bezahlen, als zum vereinbarten qm-Preis, weil die Bodenplatte und die 1. Geschoßdecke zu...