Eine Sicherung für 1 Etage

Diskutiere Eine Sicherung für 1 Etage im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Also da wurdest Du offenbar heftigst abgezockt! Die Anlage ist in mehreren Punkten nicht normgerecht. Ärmlich ist sie darüberhinaus. Für Mitte...

  1. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Also da wurdest Du offenbar heftigst abgezockt!

    Die Anlage ist in mehreren Punkten nicht normgerecht.
    Ärmlich ist sie darüberhinaus. Für Mitte der 70er Jahre könnte man es noch durchgehen lassen. Aber im 21. Jahrhundert???

    Allein, für die Außenanlagen keinen separaten FI vorzusehen, ist schon selten dämlich - insbesondere, wo Vorrüstung für Kameras mitgemacht wurde (vom selben Betrieb)...

    Auch die B16 sind möglicherweise nicht für alle Stromkreise, wo sie verwendet wurden, überhaupt zulässig!

    Welche Leitungsquerschnitte wurden denn für die gemischten Licht- und Steckdosenkreise verbaut? Welcher Typ, welche Verlegeart, welche max. vorkommende Schleifenlänge?
     
  2. legna

    legna

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Münsterland
    Ich werde da mal nachfragen. Was ist ein b16? Die Frage ist auch, was kann man nun noch ändern?
    Und was ist vom Elektriker falsch (laut Din nicht erlaubt) und was ist zwar nicht schön, aber laut Din darf er es machen?
     
  3. #43 Bauwahn, 06.06.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    ...oder hast Du ein sauteures Schalterprogramm mit Glas oder Edelstahl?
     
  4. #44 Bauwahn, 06.06.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    B16 ist die Auslösecharakteristik und der Nennauslösestrom Deiner Leitungschutzschalter, vulgo Sicherungen (steht drauf).
     
  5. legna

    legna

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Münsterland
    Nix Glas oder Edelstahl.
    Für meine Küche lasse ich mir nun Edelstahl-Dosen einbauen, die laufen aber nicht über den Elektriker, die kaufe ich privat.
    Das Schalterprogramm im Angebot ist Gira 1.
     
  6. #46 HolgerS, 06.06.2008
    HolgerS

    HolgerS

    Dabei seit:
    03.11.2007
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Entwicklungsingenieur
    Ort:
    Vechelde
    Du sagst selbst, du hast keine Ahnung (ist nicht schlimm, keiner weiß alles) - die Antwort von deinem Eli kann ich schon "Das haben wir immer schon so gemacht, das ist zulässig und in Ordnung, Basta"

    Hängt davon ab,
    1. wo die Kabel langlaufen und wie diese aufgeteilt wurden
    2. wieviel Zeit du investieren willst
    3. wieviel Geld du investieren willst (kannst)
    QUOTE=legna;253369]Und was ist vom Elektriker falsch (laut Din nicht erlaubt) und was ist zwar nicht schön, aber laut Din darf er es machen?[/QUOTE]
    Hier hast du nur die oben erwähnte DIN mit der Auslegbarkeit des Satzes "...kleiner Teil der Kundenanlage..." und EVENTUELL die unzulässige Belastung der Leitungen.
    Hierfür müssten wir wissen:
    1. Was genau für Leitungen wurden verlegt
    2. Wie lang sind die Leiungen von der Sicherung bis zum letzten am Weitesten entfernten Verbraucher (Steckdose)
    3. Was für Sicherungen wurden verwendet

    Mein Tipp: Gib evtl. das Geld für einen Sachverständigen aus. Aber das Geld hast du wahrscheinlich verbrannt, wenn die Auftragslage so unklar war (hab' mich drauf verlassen, gab kein Angebot, etc.)

    Holger
     
  7. legna

    legna

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Münsterland
    Die Dinge werde ich mal mit dem Architekten klären.

    Er hat schließlich die Bauleitung und bekommt über 12000 Euro dafür.
     
  8. legna

    legna

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Münsterland
    Habe eben noch mal nachgesehen.
    Nicht nur, dass der gesamte 1. Stock ohne Strom und Licht ist, wenn ich die eine Sicherung aus schalte, auch die Sat-Anlage (der Multiswitch ist auf meinem Dachboden und versorgt noch 2 andere Wohnungen) läuft darüber. Im Nachbarhaus gab es namlich TV-Ausfall, als ich den Test mit der Sicherung gemacht habe.
     
  9. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    das ist totale Sch....!

    was passiert wen ihr auf Weltreise seid und der Strom ausfällt?
    Gewaltsame Wohnungsöffnung wegen TV total?

    Hier wäre m. M. nach Terror angesagt.
    wie wird der Strom für Sat eigentlich abgerechnet?

    Grüsse
    Jonny
     
  10. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Nachtrag

    Hab nicht den ganzen thread im Kopf,
    aber ganze vorne steht: Haus!

    Reihenhaus?
    und du hast die Schüssel für alle? mit Switch für alle?
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    So etwas ist zwar Müll, aber wenn nur 1 Antenne für mehrere Häuser montiert wird, dann wäre eine ausfallsichere Lösung wohl zu aufwändig.:fleen

    Gerade bei Reihenhäusern würde ich immer darauf achten, daß ALLES strikt getrennt wird. Auch wenn´s mit dem Nachbar heute noch klappt, wer weiß schon wie´s in ein paar Jahren aussieht. Auch einen Eigentümerwechsel soll´s ja schon einmal gegeben haben. :(

    Gruß
    Ralf
     
  12. legna

    legna

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Münsterland
    Das Haus wurde an das andere Haus angebaut. Da dort nur 2 Sat-Anschlüsse waren, haben wir dann einen Multiswitch auf meinen Dachboden gesetzt, damit dadurch genügend Anschlüsse zur Verfügung stehen.

    Doch wie ist die Situation nun?
    1 Sicherung für die 4 Zimmer (plus Raum mit der Überwachungstechnik). Und der Multiswitch läuft auch darüber.
    1. Wieviele Geräte darf man gleichzeitig laufen lassen? (Es sind je 3 Anschlüsse für LAN und TV da) (Infrarot, Staubsauger,Laserdrucker, TV, Licht, Stromversorgung für die Kameras)
    2. Wenn ich einen Stromausfall habe, dann ist die gesamte obere Etage ohne Strom und keiner hat TV.
    Wenn ich Glück habe, dann ist es noch hell draussen, ist wohl besser in jedem Raum eine Taschenlampe zu platzieren.
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    d.h. die Antenne ist dort angebracht und bei Euch sitzt der Multiswitch?

    Warum habt Ihr Euch keine eigene Antenne gesetzt? Das Zeug kostet doch nichts mehr.

    Gruß
    Ralf
     
  14. legna

    legna

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Münsterland
    Nun weiss ich es auch, war ein Vorschlag vom Architekten.
    Zumal die Schüssel erneuert wurde, die alte hätte das nicht geschafft.
     
  15. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Vermutlich wurde nur der/die LNB getauscht...der "Schüssel" ist das ziemlich egal.

    Mein Beileid, Deine Berater sind echte Experten. :( :mauer

    Gruß
    Ralf
     
  16. legna

    legna

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Münsterland
    Und auch noch teuer.

    Gestern wurde die Küche eingebaut. Die Küchenbauer waren entsetzt:
    Induktionsfeld und Backofen sind gleich geschaltet, müssten eigene Sicherungen haben.
    Und das Induktionsfeld funktioniert nur wenn die Sicherung für die Aussenbeleuchtung ein geschaltet ist.
    Aber auch nur eine Platte mit einer FO-Fehlermeldung (was heisst das?)
     
  17. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die Fehlermeldung kenne ich nicht, sollte aber in den Unterlagen stehen.

    Und zu der Aufteilung der LS sage ich nix mehr. :mauer

    Gruß
    Ralf
     
  18. legna

    legna

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Münsterland
    Was ist LS?
     
  19. #59 Ralf Dühlmeyer, 10.06.2008
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Leitungsschutz = Sicherung
    Ab zum RA und ein paar ordentliche Tritte verteilen.

    MfG
     
  20. legna

    legna

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Münsterland
    Habe gerade mit dem Elektriker gesprochen.

    Er ist der Meinung dass die Küchenbauer da etwas falsch gemacht haben.
    Und: "es ist üblich solche Räume nur mit einer Sicherung abzudecken."

    Häh? 70 m2, 4 Räume.

    Rufe gleich bei der Handwerkskammer an.
     
Thema: Eine Sicherung für 1 Etage
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. absicherung etage

    ,
  2. welche sicherung fur stockwerk

    ,
  3. Ganzes Stockwerk auf eine Sicherung

    ,
  4. eine Sicherung ganze Etage,
  5. Haus 2. Etage über eine sicherung,
  6. ganze Etage eine sicherung
Die Seite wird geladen...

Eine Sicherung für 1 Etage - Ähnliche Themen

  1. Absturz Sicherung Dachterrasse

    Absturz Sicherung Dachterrasse: Guten Morgen zusammen, Mein erster Beitrag hier, also seit mir bitte gnädig . Ich habe eine Kernsanierung eines Altbaus(1923) plus 80qm Anbau...
  2. 5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig

    5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig: Aufgrund des Änderungswunsches einer Dame muss die 5*2.5mm² Leitung für den Herd vorgesehen mit 2Phasen auf das Ceranfeld und 1Phase auf den...
  3. Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?

    Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?: Hallo liebe Gemeinde, wir haben bei der FBH die Pumpe Wilo Para 15/6-43/sc verbaut. Diese zeigt nun, trotz funktionierender Stromversorgung,...
  4. Sicherung Summer Haustür

    Sicherung Summer Haustür: Hallo zusammen, Ich habe mir eine Videosprechanlage gekauft. Das ganze geht über 2 Draht System. Der Anschluss ging problemlos. Nun ist die...
  5. Sicherung fliegt ein mal raus nach Aktivieren

    Sicherung fliegt ein mal raus nach Aktivieren: Moin zusammen, Ich bin gerade am Wohnzimmer renovieren, also Tapezieren und Streichen. Dafür schalte ich während der Arbeiten die Sicherung vom...