    Hallo Experten

    Demnächst steht meine Keller-Bitumenabdichtung an:
    #Voranstrich
    #1. Schicht mit Armierungsgewebe
    #2. Schicht

    Es handelt sich um eine lösemittelfreie 1K KMB-Dickbeschichtung

    Aus zeitlichen Gründen wäre es möglich, dass z.B. die erste Schicht nicht an einem Tag fertig werden würde.
    Kann es in irgendeiner Form hier zu Problemen kommen oder kann man problemlos an der Vortagesschicht ansetzen (bzw. event. auch nach mehreren Tagen)?
    Wie sollte der Übergang gestaltet werden? Glatter Schnitt oder wahrscheinlich eher von 4mm Nassschichddicke abflachender Verlauf? Armierungsgewebe auf der 1. Schicht sollte sich ja auch noch überlappen - wie verfahre ich hier?


    Vielen Dank schon mal für Eure Tipps!!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. 1. Bitumenanstrich in mehreren Arbeitsgängen

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,508
    hallo,
    welche aussenwand hat der keller?
    am ende die dickbeschichtung auf null ziehen, später mit 10-15 cm überlappung weitermachen.
    Mfg.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    Schwäbisch Hall
    Beruf
    Qualitätskontolleur O+G
    Beiträge
    56
    sorry...

    Kellerwand ist Betonfertigteilwand. Ziemlich glatt.

    Wie sieht es eigentlich mit dem Armierungsgewebe aus. Mein Bauleiter sagt direkt auf die frisch aufgetragene 1. Schicht. Laut Verarbeitungshinweis der KMB in die 2. Schicht einarbeiten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,508
    Hallo,
    auf beton vorher eine kratzspachtelung (ganz dünne schicht) vorsehen. Der beton hat feine poren bei sonneneinstrahlung dehnt sich der umschlossene luft und es bilden sich blasen. Auch durch 1. und 2. lage.
    Gewebeeinlage in die 2. lage mache ich.
    Paar bilder auf www.maurermeister.com.
    Mfg.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    Schwäbisch Hall
    Beruf
    Qualitätskontolleur O+G
    Beiträge
    56
    ok Kratzspachtelung um Poren zu schliessen hab ich auch schon gehört.

    Wie halten Sie es mit der Grundierung - die sollte aber schon vorher drauf oder übernimmt die dünne Kratzspachtelung (verdünnt oder KMB pur???) dann diese Funktion???

    Danke schon mal.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,508
    Da ich nur Remmers produkte verwende, arbeite ich mit remmers AIDA Kiesol system. 1:1 Verdünnt mit Gloria sprize aufsprühen. Die grundierung würde den kratzspachtelung nicht ersetzen.
    Mfg.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Haßloch
    Beruf
    IEPR
    Beiträge
    500
    wieso Gewebe in die 2. Lage?
    Bin nur Laie aber wird es nicht üblicherweise in die erste schicht eingearbeitet und dann die 2. Schicht?

    Gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    DIN 18195-6:" Nach dem ersten Arbeitsgang ist ein Gewebe einzulegen..." Also vor dem 2.

    Übrigens ist das von Ibiza verwendete Produkt keine KMB
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Haßloch
    Beruf
    IEPR
    Beiträge
    500
    Das D24 das ich verwendet hab lehnt sich (laut Hersteller) auch an die Verarbeitungsrichtlinien von KMB an.

    Von der Verarbeitung her, war das echt klasse. Schichtdickenkelle gabs "kostenlos" dazu. Hiermit ist es eigentlich fast unmöglich zu dünn oder zu dick aufzutragen. Das einzige bei dem man aufpassen muss ist, wenn man die Stegfugen die die Schichtdickenkelle hinterlässt schliest. Hier kann mit zu viel Druck schnell Material abgetragen werden, insbesondere im Hohlkehlenbereich .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Haßloch
    Beruf
    IEPR
    Beiträge
    500
    Zitat Zitat von eibaer25 Beitrag anzeigen
    Aus zeitlichen Gründen wäre es möglich, dass z.B. die erste Schicht nicht an einem Tag fertig werden würde.
    Kann es in irgendeiner Form hier zu Problemen kommen oder kann man problemlos an der Vortagesschicht ansetzen (bzw. event. auch nach mehreren Tagen)?
    Mir wurde gesagt, das bei Bitumen man nicht die erste schicht und Tage später die 2. Schicht sondern lieber Wand für Wand komplett fertig stellen soll.
    Nicht an den Ecken anfangen sondern ein Stück daneben und wie schon geschrieben am Schluss auf null ausziehen und beim weitermachen wieder hier ansetzten. Ebenfalls meine ich gehört zu haben das bei mehreren Tagen Pause sich die KMB nicht mehr richtig mit der bereits durchgetrokneten verbindet und dann man dann mit einem Mineralischem Produkt aufarbeitet.
    Bei D24 fällt das hier beschriebene Weg da es nicht auf Bitumenbasis hergestellt sei hier kann man auch schicht für schicht arbeiten.

    Falls etwas nicht stimmt bitte berichtigen da ich wie gesagt nur Laie bin.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Ist schon richtig so. Ist halt keine KMB und reagiert auch ohne Kontakt zur Außenluft.

    Bei 2 Arbeitsgängen den ersten entweder komplett trocknen lassen und dann den 2. ODER den 2. frisch in frisch wenn der erste nicht mehr beschädigt wird.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,391
    Die Kratzspachtelung ZWINGEND ganz trocknen lassen - sonst Blasengefahr.
    DIN 18195-6:" Nach dem ersten Arbeitsgang ist ein Gewebe einzulegen..." Also MIT dem 2.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,508
    Zitat Zitat von Carden, Mark Beitrag anzeigen
    DIN 18195-6:" Nach dem ersten Arbeitsgang ist ein Gewebe einzulegen..." Also MIT dem 2.
    Also wie ich es immer mache ist doch richtig
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    O-Text:" Die kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung ist in zwei Arbeitsgängen aufzubringen. Nach dem ersten
    Arbeitsgang ist eine Verstärkungslage einzulegen.
    Vor dem Auftrag der zweiten Abdichtungsschicht muss die erste Abdichtungsschicht soweit getrocknet sein, dass
    sie durch den darauffolgenden Auftrag nicht beschädigt wird."

    Ich sehe das eindeutig IM ersten Arbeitsgang sonst wäre dort keine Interpunktion.

    Erklärenderweise: Sonst würde dort stehen das diese in die 2 Schicht NACH dem antrocknen der 1. einzuarbeiten ist.

    Ergänzung aus dem Muster LV eines Herstellers:" Flächenabdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser nach DIN 18195-
    6, August 2000, aus der 2-Komp.-kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung
    XXXXXXX (KMB DIN 18195-2, August 2000) auf die
    Füllspachtelung in zwei Arbeitsgängen unter mittiger Einarbeitung des
    Glasseidengewebes Nr. 2 aufbringen"

    bedeutet (da beide Auftragsgänge gleiche Stärke haben) das es entweder in die erste noch frische Schicht, oder trocken auf die bereits angetrocknete 1 Schicht anzubringen wäre.
    Geändert von Robby (17.06.2008 um 21:42 Uhr) Grund: Erweitert
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,508
    ich sehe da keine unterschied ob der auf der 1. Lage oder unter der oder im zweite lage ist. Wichtig ist es das der vollflächig im Beschichtung liegt.