    Rückstauklappe nachträglich einbauen???

    Hallo zusammen,

    ich muss in meinem Keller eine nachträgliche Rückstauklappe einbauen. Ich habe zwei Abwasserleitungen die aus meinem Keller nach draußen zum Kanal führen (treffen sich beide kurz vorm Kanal und werden gebündelt in ein Rohr das in den Kanal geht).
    Nun bin ich ein wenig hilflos, ob es überhaupt geht, welche Produkte zu empfehlen sind, welche (DIN)Norm eingehalten werden muss, und was man sonst noch so berücksichtigen muss, um das richtige Produkt auszuwählen. Was kostet denn so eine nachträgliche Lösung in etwa? Kann man so was selbst einbauen, oder muss ein Fachmann ran?

    Viele Grüße
    Domek
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Rückstauklappe nachträglich einbauen???

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Warum "mußt" Du?

    Ist Dir denn klar, daß NUR die Entwässerungsgegenstände mit Einlauf UNTERHALB der Rückstauebene HINTER der Klappe angeschlossen werden dürfen!

    Sie kann also nicht "einfach so" in eine bestehende Leitung eingeschleift werden.

    Weißt Du denn, was an den beiden erwähnten Leitungen jeweils angeschlossen ist?
    Entwässerungsplan?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    -
    Beruf
    Industriekaufmann
    Beiträge
    2,445
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    daß NUR die Entwässerungsgegenstände mit Einlauf UNTERHALB der Rückstauebene HINTER der Klappe angeschlossen werden dürfen!
    Dürfen oder sollen? Das es Sinn macht ist kalr, aber ich kenne ne Menge Häuser wo eine Rückstauklappe in der Grundleitung zum Kanal drin ist.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    4,821
    "Dürfen", wenn man die anerkannten technischen Regeln zugrundelegt (hier in einer DIN festgelegt).

    Aber, wenn Du Dir gerne Deine eigene Sch***e in den Keller laufen lässt...
    Du bekommst es ja im Normalfall noch nichtmal mit, wenn die Klappe unten zu macht und Du oben auf die Spülung drückst.
    (Abgesehen davon, dass Klappen für fäkalienhaltiges Abwasser richtig teuer sind)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von ISYBAU
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Würzburg
    Beruf
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Benutzertitelzusatz
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Beiträge
    1,686
    Wie Julius schon schreibt, darf nur Abwasser das auch im Keller anfällt, also unter der Rückstauebene, über eine Rückstausicherung geführt werden. Grundsätzlich ist eine Hebeanlage einzubauen. Nur wenn es sich im Keller um untergeordente Räume (schadenspotential) handelt und die Kellerbewohner im Rückstaufall die Sanitärräume oben benutzen können, darf auch eine Rückstauklappe eingebaut werden.

    Dass oft anders gebaut wird bedeutet noch lange nicht, dass das richtig ist.
    Das Geschrei bei vollgelaufenen Kellern höre ich regelmäßig.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von Bauwahn Beitrag anzeigen
    "
    Aber, wenn Du Dir gerne Deine eigene Sch***e in den Keller laufen lässt...
    ...mal abgesehen davon, dass es vielleicht bessere Lösungen gibt:

    Vielleicht ist es hier schon eine Verbesserung vielleicht gelegentlich die eigene Sch... im Keller zu haben als regelmässig die Abwässer der halben Region....

    Gibts ein paar mehr Infos zur Lage...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    -
    Beruf
    Industriekaufmann
    Beiträge
    2,445
    wenn's ein selbstbewohnetes EFH Haus ist sollte die eigen Sch... das kleinste Problem sein. Die 2h hält man meistens durch....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Man kann natürlich versuchen, jeden Murks und Pfusch dadurch zu relativieren, daß man darauf hinweist, daß es noch viel schlimmer geht...

    Trotzdem halte ich die Frage aufrecht:
    1) Warum wurde es nicht von Anfang an richtig gemaqcht?
    2) Warum sollte man nicht zumindest jetzt beim Nachbessern richtig machen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von ISYBAU
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Würzburg
    Beruf
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Benutzertitelzusatz
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Beiträge
    1,686
    Wozu haben wir im Auto Gurte, wenn wir Sie doch eh nur ganz selten brauchen ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Germany
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    265
    Eine motorische Rückstauklappe (z.B. Kessel) bekommt man mit etwas Glück schon ab 1200 €. Man kann diese auch selbst einbauen und anschließen. Im Keller installieren wäre die einfachste Lösung, wenn man genügend Platz über der Klappe für die Wartung hat. Ansonsten gehört das Ding in einen Revisionsschacht, in den man auch einsteigen kann, also min. 1,5m Durchmesser.

    Wichtig ist: das Konzept muß stimmen ! Man muß sich überlegen, was passiert, wenn die Klappe verschlossen ist. Inbesondere ist es wichtig, das Regenwasser der Dachentwässerung nicht über die Klappe zu leiten sondern direkt in den Kanal.

    Laut Regeln der Technik sollen auch alle Entwässerungspunkte über der Rückstauebene nicht über die Klappe laufen. Das ist aber im EFH m.E. kein Muß. Schließlich meldelt sich die Klappe mit einem Alarm und man kann dann kurzeitig während des Rückstaus auf die Benutzung der sanitären Einrichtugen verzichten. Ich habe auch nachträglich einen Klappe eingebaut und konnte keine Trennung des OGs realisieren.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Avatar von ISYBAU
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Würzburg
    Beruf
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Benutzertitelzusatz
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Beiträge
    1,686
    Zitat Zitat von DK_Net Beitrag anzeigen
    ...Laut Regeln der Technik sollen auch alle Entwässerungspunkte über der Rückstauebene nicht über die Klappe laufen. Das ist aber im EFH m.E. kein Muß. ...

    doch, ist es ...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Germany
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    265
    .. manchmal muß man eben eigene Wege gehen und pragmatische Lösungen wählen, statt irgendeiner Vorschrift zu gehorchen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Avatar von ISYBAU
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Würzburg
    Beruf
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Benutzertitelzusatz
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Beiträge
    1,686

    Jeder ist für seine Entscheidung selbst verantwortlich.

    Als Sachverständiger gibt man fundierte Empfehlungen und zeigt die Lösung nach den anerkannten Regeln der Technik auf. Diese haben Ihre Berechtigung.

    Wer private Laienmeinungen abgibt, meint es sicher auch gut mit dem Fragesteller ... aber dann sollten die vermeintlich bekannten Regeln der Technik in einem Expertenforum nicht frei und falsch interpretiert wieder gegeben werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    3,848
    grundsätzlich ist die Lösung mit einem Rückstauventil (umgangssprachlich Rückstauklappe) nur eine zweitbeste Lösung, die nur unter bestimmten Rahmenbedingungen in Erwägung gezogen werden kann.
    Wenn also schon nur RSK, dann wenigstens richtig.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Germany
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    265
    Ich habe in meinem Fall aus leider schon vorgegebenen Randbedingungen eine für mich optimale Lösung realisiert. Mein Konzept ist durchdacht und funktioniert. Eine 80%-Lösung ist besser als keine.