Hydraulischer Abgleich

Diskutiere Hydraulischer Abgleich im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, ein hydraulischer Abgleich sollte ja gemacht werden, denn sonstist ja unser System WP mit FBH suboptimal. Ist denn der hydraulische...

  1. #1 skydiver75, 31.07.2008
    skydiver75

    skydiver75

    Dabei seit:
    08.01.2008
    Beiträge:
    242
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Berlin
    Hi,

    ein hydraulischer Abgleich sollte ja gemacht werden, denn sonstist ja unser System WP mit FBH suboptimal. Ist denn der hydraulische Abgleich auch irgendwo vorgeschrieben bzw. manifestiert?

    Gruß skydiver
     
  2. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
  3. #3 skydiver75, 01.08.2008
    skydiver75

    skydiver75

    Dabei seit:
    08.01.2008
    Beiträge:
    242
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Berlin
    Vielen Dank, hat mir sehr geholfen!

    Gruß skydiver!
     
  4. #4 RedTiger2407, 29.08.2008
    RedTiger2407

    RedTiger2407

    Dabei seit:
    28.04.2008
    Beiträge:
    157
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baustoffe
    Ort:
    München
    Hallo,

    mich würde es interessieren, wie ich einen einigermaßen hdyraulischen Abgleich meiner Fussbodenheizung mit Wärmepumpe selber machen kann?
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
  6. #6 Stefan61, 29.08.2008
    Stefan61

    Stefan61

    Dabei seit:
    13.01.2007
    Beiträge:
    635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    StB
    Ort:
    Hannover
    Man kann es so machen, wie in der von R.B. genannten Quelle beschrieben. Es geht aber auch so (am Beispiel einer FBH): Man nimmt die Heizung mit voll geöffneten Rücklaufventilen in Betrieb und wartet 1 Tag. Danach mißt man mit der Hand die Temperaturen an den Rücklaufventilen und dreht die Ventile, an denen der Rücklauf relativ warm ist, ein wenig zu. Nach 5-10 Iterationen sind alle Rücklaufventile gleich warm - der hydraulische Abgleich ist geschafft!
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Jepp...es gibt viele Wege nach Rom.

    Auch die Seite von Bruno (link siehe oben) liefert genügend Lesestoff.

    Man kann auch rechnen, aber was helfen Ergebnisse mit 3 Nachkommastellen wenn die Praxis dann ganz anders aussieht. :biggthumpup:

    Je besser man seine Heizung kennt, um so einfacher fällt die Optimierung. Daher sollte man sich mit seiner Anlage befassen und dann schrittweise optimieren.

    Gruß
    Ralf
     
  8. #8 Bauwahn, 29.08.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Das hilft aber nur, wenn die Heizkreise einigermassen richtig AUSGELEGT waren. Sonst kann es passieren, dass Du dann im Schlafzimmer 25 °C hast und im Bad 18°C.
     
  9. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Warum wird immer wieder gesagt, dass die Rücklauftemperaturen gleich sein müssen? Ich gleiche zwar die Anlage ab, aber die Bezugsgröße ist der Raum bzw. die Raumtemperatur. So wie die Heizung keine Energie verbraucht, sondern das Haus mit den Bewohnern :shades

    Und das viele Wege nach Rom führen, kann man hier nachvollziehen. Die Seite ist zwar nicht so schön gestylt und man muss ein wenig suchen, aber die Beispiele einiger Betreiber sprechen für sich :28:

    Gruß

    Bruno
     
  10. #10 OldBo, 29.08.2008
    Zuletzt bearbeitet: 29.08.2008
    OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Ralf,

    Du kannst nicht sagen "(Link siehe oben)", wenn die Themenanzzeige anders eingestellt ist. Dann muss man sagen "(Link siehe unten)" :biggthumpup:

    Gruß

    Bruno
     
  11. #11 Achim Kaiser, 29.08.2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Abgleich über Rücklauftemperatur funktioniert nicht wirklich.

    Hier nachlesen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  12. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Achim,

    mit einer "richtigen" Rücklaufverschraubung geht es schon. Nur werden meistens nur die "billigen" Verschraubungen eingebaut und nicht die Voreinstellbaren. Auch ist das nur eine Notlösung, da sich besonders in Altanlagen der Rücklauf schneller zusetzt.

    Gruß

    Bruno
     
  13. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Achim,

    Asche auf mein Haupt. Bei Deiner Aussage ging es um die Temperatur und da gebe ich Dir natürlich voll Recht :respekt

    Gruß

    Bruno
     
  14. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    :motz Die vielen features machen mich noch wahnsinnig. Vielleicht sollte ich schreiben "link in einem Beitrag der in diesem Thema schon irgendwann einmal genannt wurde". :bounce:

    Noch was zum Abgleich?....Mir fällt nicht mehr viel ein. Vielleicht noch ein Hinweise, "genügend Zeit mitbringen".

    Gruß
    Ralf
     
  15. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    Oder einfach Link aus Beitrag #2:biggthumpup:
     
  16. Gabi

    Gabi

    Dabei seit:
    23.08.2008
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    hausfrau und mädchen für alles
    Ort:
    worms
    Hallo,

    sorry, aber ich denke hier passt die Frage besser.

    Können wir auch bei einem offenen System einen hydraulischen Abgleich machen?

    Danke und Gruß Gabi
     
  17. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Gabi,

    der hydraulische Abgleich hat nichts mit einer offenen oder geschlossener Anlage zu tun. Ein Problem kann es geben, wenn es eine alte offene Anlage handelt, die nach dem Schwerkraftprinzip gearbeitet hat und auf eine Pumpenheizung umgestellt wurde. Aber auch für diese Anlagen kennt der Fachmann eine entsprechende Lösung. :shades

    Aber auch alte Schwerkraftheizungen wurden hydraulisch abgeglichen, wobei es hauptsächlich über die Rohrgrößen gemacht wurde.

    Gruß

    Bruno
     
  18. Gabi

    Gabi

    Dabei seit:
    23.08.2008
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    hausfrau und mädchen für alles
    Ort:
    worms
    Hallo Bruno,

    danke, mein Mann hat nämlich darüber nichts gefunden, er hat übers WE sehr viel darüber gelesen, jetzt steht das Rechnen an, dann das Einstellen.

    LG Gabi
     
  19. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Gabi,

    na, dann viel Spaß beim Rechnen und viel Geduld beim Einstellen :irre

    Gruß

    Bruno
     
  20. Gabi

    Gabi

    Dabei seit:
    23.08.2008
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    hausfrau und mädchen für alles
    Ort:
    worms
    :yikes ich hätte die Geduld nicht, aber Männe schon, er stellt ja auch die Plattenspieler ein :-)
     
Thema:

Hydraulischer Abgleich

Die Seite wird geladen...

Hydraulischer Abgleich - Ähnliche Themen

  1. Gewährleistungsdauer Hydraulischer Abgleich

    Gewährleistungsdauer Hydraulischer Abgleich: Hallo zusammen, wir haben uns 2019 einen neuen Heizkessel (Vitodens 222-F) einbauen lassen, inkl. neuer Ventile an allen Heizkörpern (Danfoss...
  2. Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht

    Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht: Liebe Forumsgemeinde, Mein Heizungsbauer lässt uns beim Aufheizen zum Fuktionsheizen etwas allein und ich bin mir nach viel lesen bei einigen...
  3. Hydraulischer Abgleich Raumtemperatur Differenz

    Hydraulischer Abgleich Raumtemperatur Differenz: Hallo zusammen, ich habe lange gegoogelt aber leider zu meinem Thema nichts passendes gefunden. Wir haben neu gebaut (unser erster Winter im...
  4. Hydraulischer Abgleich Bj 1993

    Hydraulischer Abgleich Bj 1993: Hallo zusammen, ich habe eine Buderus Ölheizung Bj 1993 mit entsprechenden Heizkörpern von 1993, ebenfalls von Buderus. Nun möchte ich einen...
  5. Verständnisfrage hydraulischer Abgleich

    Verständnisfrage hydraulischer Abgleich: Moin, ich brauche einmal etwas Aufklärung über den hydraulischen Abgleich. Installiert ist eine Gas-Brennwertherme von Junker, das Haus (Neubau)...