Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 21

Mindesthöhe Estrich bei Fußbodenheizung

Diskutiere Mindesthöhe Estrich bei Fußbodenheizung im Forum Estrich und Bodenbeläge auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Steinheim
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    24

    Mindesthöhe Estrich bei Fußbodenheizung

    Hallo,
    da sich die Raumhöhe in unserem Rohbau aufgrund von Statik um ca 5cm verringert hat, wollte ich mal fragen ob über den Fußbodenaufbau (geplant Estrich mit Fußbodenheizung) ggf.da wieder was rauszuholen ist?
    12cm sind in der Bauzeichnung für den Fussboden angegeben.
    Kann mir jemand sagen, ob das eher knapp bemessen oder eher reichlich ist?
    Was muss denn alles in einen Fussboden rein ab der Betondecke bis zur Auflage des Parketts?
    Danke für alle Antworten im voraus,
    Camilo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Mindesthöhe Estrich bei Fußbodenheizung

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    S-H
    Beruf
    Mann
    Beiträge
    1,410
    auf jeden fall dämmung plus estrich + belag. das ist doch viel zu wenig.

    DG oder EG?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Rechtsanwältin
    Beiträge
    298
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Rechtsanwältin
    Beiträge
    298
    sorry. ich meinte: der frager meint EG und OG, aber es wird mit keller gebaut.

    vgl. den anderen thread.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Steinheim
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    24
    der geschliderte Fall bezieht sich auf EG und OG. Im DG haben wir ja nach oben hin noch Luft
    Also in der Bauzeichnung war 252cm als Raumhöhe angegeben plus 12cm für den Boden, macht 264cm. Wenn jetzt 5cm fehlen, frage ich mich bei welcher Raumhöhe wir am Ende anlangen werden und ob da zum jetzigen Zeitpunkt noch was zu machen ist im Moment? Viel.gibt es ja aufwendigere Möglichkeiten, die den Fehler korrigieren könnten?
    Camilo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Sind darunter beheizte Räume? Also ENEV einzuhalten?

    Welche Dämmung und welcher Aufbau ist geplant? welcher Rohrhöhenausgleich erforderlich?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von Berni
    Registriert seit
    02.2005
    Ort
    Ostwestfalen-Lippe
    Beruf
    Estriche
    Beiträge
    2,739
    12 cm Gesamthöhe Fußbodenkonstruktion mit Bodenheizung?

    CAF-F7 kann mit entsprechenden Nachweisen mit 30mm Rohrüberdeckung bei keramischen- und Natursteinbelägen eingebaut werden.
    Ob es aber möglich ist, den Unterbau (Dämmschichten) fachgerecht und nach den Anforderungen einzubauen, ist mehr als fraglich.

    Von sonstigen Bastellösungen oder Sonderkonstruktionen halte und schreibe ich nichts.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Rechtsanwältin
    Beiträge
    298
    also ich bin ja bloß laie, aber wir haben im OG nen gesamt-fußbodenaufbau von 11 cm mit fußbodenheizung.

    nur im EG 19 cm (ohne keller,dicke dämmung im EG auf der bodenplatte)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von Berni
    Registriert seit
    02.2005
    Ort
    Ostwestfalen-Lippe
    Beruf
    Estriche
    Beiträge
    2,739
    Ja cosima123,

    wenn bei Dir keine Rohrleitungen auf dem Rohbeton liegen, ist das nicht nur theoretisch machbar.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Hannover
    Beruf
    StB
    Beiträge
    632
    @Camilo: Ich baue auch mit FBH. Der Fußbodenaufbau beträgt 20 cm im EG und 16 cm im OG. Bei 12 cm wird es ganz schwierig; achten Sie auf Bernis Tips. Möglicherweise verlieren Sie auch noch weitere cm bei der lichten Raumhöhe.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Rechtsanwältin
    Beiträge
    298
    @ stb61: 20 cm fußbodenaufbau?? baust du auch ohne keller?

    @camilo

    wir haben 19 cm im EG

    und 11 cm im OG.

    beides mit fußbodenheizung, wie gesagt.

    die 19 cm im EG sind aber nur nötig, weil wir auf der bodenplatte im EG dämmen müssen (kein keller, also auch keine dämmung im keller)

    wir haben einige cm aufbau-höhe gespart,
    indem wir die teurere PUR-DÄMMUNG verwendet haben,
    um die ENEV-Werte zu erreichen.

    diese PUR- DÄMMUNG kostet mehr, ca. 10 euro den qm MEHRkosten waren das bei uns.

    im EG sollte bei UNS ne endraumhöhe ab OKFFB von 2.85 m (= lichte raumhöhe 3,04 m) und im OG eine endraumhöhe ab OKFFB von 2,52 m erreicht werden.

    firsthöhe war vorgeschrieben mit 9 m, traufe mit 6 m, da mussten wir den fußbodenaufbau verringern.

    mit der PUR-DÄMMUNG hat es geklappt.

    der sani- meister hatte zudem ein spezielles FBH- system angedacht, das hat ovale rohre, die sind wohl etwas flacher.

    herstellerfirma: weiss ich nicht mehr.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Rechtsanwältin
    Beiträge
    298
    Zitat Zitat von Berni Beitrag anzeigen
    Ja cosima123,

    wenn bei Dir keine Rohrleitungen auf dem Rohbeton liegen, ist das nicht nur theoretisch machbar.


    auch in unserem OG liegen rohrleitungen (2 Bäder sind da) auf der betondecke.

    trotzdem haben wir im OG insgesamt 11 cm.

    der estrich ist längst drin. und die raumhöhen wurden eingehalten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Avatar von Berni
    Registriert seit
    02.2005
    Ort
    Ostwestfalen-Lippe
    Beruf
    Estriche
    Beiträge
    2,739
    auch in unserem OG liegen rohrleitungen (2 Bäder sind da) auf der betondecke.

    trotzdem haben wir im OG insgesamt 11 cm.

    der estrich ist längst drin. und die raumhöhen wurden eingehalten.
    Dann möchte ich gar nicht wissen, wie bei Dir die Trittschalldämmung verlegt wurde.
    Hauptsache, Du bist zufrieden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Steinheim
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    24
    Wir haben unter dem EG noch nen Keller, dh ein Teil sollte schon im Keller gedämmt werden können.
    @cosima: vielen Dank für den Hinweis mit der PUR-Dämmung, werde es mit dem BT mal besprechen wie man den Schaden begrenzen kann....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Rechtsanwältin
    Beiträge
    298
    Zitat Zitat von Berni Beitrag anzeigen
    Dann möchte ich gar nicht wissen, wie bei Dir die Trittschalldämmung verlegt wurde.
    Hauptsache, Du bist zufrieden.

    die FBH wurde auf systemplatten mit trittschalld. verlegt.

    das mit den rohren wurde gelöst:

    wc- rohr
    zB

    verläuft parallel unter der wanne und
    exakt am ende der wanne geht es ab nach unten in den hwr
    usw.


    insofern ist alles im grünen bereich, hoffe ich