Rohbau Kabel durch die Aussenwand für Lampe - Wärmebrücke?

Diskutiere Rohbau Kabel durch die Aussenwand für Lampe - Wärmebrücke? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin gerade am überlegen wie ich am besten das Kabel für unsere Aussenlampen lege. Es gibt zwei Varianten: 1. Ich bohre...

  1. heicar

    heicar

    Dabei seit:
    26.04.2008
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Hamburg
    Hallo zusammen,

    ich bin gerade am überlegen wie ich am besten das Kabel für unsere Aussenlampen lege.

    Es gibt zwei Varianten:
    1. Ich bohre in an der Stelle wo die Lampe hinkommt ein Loch durch die Wand (Verblender + Dämmung + 17,5cm Porotonwand). Einfachste Variante, ist aber eine Wärmebrücke oder?

    2. Variante: Da im moment die Erdgeschoßdecke noch nicht vorhanden ist, kommt aber bald, lege ich das Kabel in die Betondecke und lasse das Kabel (NYY muss ich da nehmen) über die Wand raushängen, und befestige das Kabel dort wo es die Lampe mal hinsoll. Der Maurer muss dann das Kabel mit ein"klinkern"

    Anderes Problem ist noch die Aussensteckdose. Gut, dort geht im Prinzip ja nur die Variante 1.

    Oder habt ihr noch eine andere Idee?

    Mfg
    heicar
     
  2. #2 VolkerKugel (†), 17.08.2008
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Vergiss ...

    ... die Wärmebrücken bei Durchführung eines Kabels :konfusius .
     
  3. #3 Bauwahn, 17.08.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Volker hat's gesagt.

    Und ich sag noch: Nur das Loch muss luftdicht sein.
     
  4. #4 VolkerKugel (†), 17.08.2008
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Das ist das schöne an so nem Forum ...

    ... man kann sich so wunderbar ergänzen :biggthumpup:
     
  5. #5 Bauwahn, 17.08.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    gern geschehn :konfusius
     
  6. heicar

    heicar

    Dabei seit:
    26.04.2008
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Hamburg
    ok, also mach ich mir keine Gedanken mehr darum :e_smiley_brille02:

    Bis dann
     
  7. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Naja:

    Ich sag mal so:

    Das Loch muß nur luftdicht sein. :28:

    Die andere Fassung von Bauwahn ("Nur das Loch muß luftdicht sein") würde ja bedeuten, daß der Rest das Hauses ruhig ein Schweizer Käse werden darf... :biggthumpup:

    Tipp:
    Nicht vergessen, an den Stellen, wo dann Leuchten, Steckdosen etc. hin sollen, vor Beginn der Dämmarbeiten die passenden Befestigungteile bzw. Dosenverlängerungen zu montieren (z.B. von Fa. KAISER)!
     
  8. #8 Bauwahn, 17.08.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Julius: :biggthumpup:
     
  9. heicar

    heicar

    Dabei seit:
    26.04.2008
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Hamburg
    Und wie bekomme ich das Loch am geschicktesten Luftdicht?

    Aussen oder Innen, oder auf beiden Seiten des Loches?

    Silikon von aussen vielleicht?

    Mfg
    heicar
     
  10. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    verputzen!
    Vornehmlich innen, wenn's geht auch noch von aussen.

    Grüsse
    Jonny
     
  11. #11 VolkerKugel (†), 18.08.2008
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Ähemm ...

    ... da wird außen nix mehr verputzt, das Loch in der Porotonwand muss von innen luftdicht verschlossen werden - wie auch immer :konfusius
     
  12. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Sag ich doch. :biggthumpup:
    Nur wenn noch nicht verblendet ist, kann man auch von aussen .....

    Auf keinen Fall irgendwelche Silikon-batzereien!

    :winken
    Jonny
     
  13. #13 Bauwahn, 19.08.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Moment: Natürlich muss innen verputzt sein. Trotzdem sollte man m.E. das Loch zusätzlich mit einem Tropen Acryl abdecken (Es gibt da ein spezielles Kitt-Zeugs, für Elektriker, mir fällt der Name gerade nicht ein).
    Wenn - wie z.B. bei mir - die Leitungen nach aussen im Flexrohr liegen, hilft der Putz auch nur aussen. Innen muss auch abgedichtet werden.
     
  14. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    reden wir hier alle aneinander vorbei ???

    Leitungsverlegung im Rohbau? Oder?
    Leitung wird nach aussen geführt und innen wird eh drübergeputzt!
    Sonderfall es wird durch die Schalterdose nach aussen gebohrt, böses Foul und ganz schwer wieder dicht zu bekommen, lieber neben der Dose bohren und dann die leitung seitlich einführen.

    oder redet ihr von was anderem?

    :confused:
    Jonny
     
  15. #15 Bauwahn, 19.08.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Nö, absolut häufig anzutreffende Situation. Kitt rein und fertig.
    Oder Leerrohr bis in die Dose.
     
  16. #16 Wolfgang38, 19.08.2008
    Wolfgang38

    Wolfgang38

    Dabei seit:
    31.08.2006
    Beiträge:
    773
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Fahrenzhausen
    wie war das nochmal?


    .....:bounce:
     
Thema: Rohbau Kabel durch die Aussenwand für Lampe - Wärmebrücke?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kabel durch außen putz beim rohbau

    ,
  2. kabelverlegung für außenbeleuchtung rohbau

    ,
  3. kabeldurchführung für aussenisolierung

    ,
  4. kabeldurchführung außenwand neubau,
  5. kabeldurchführung kältebrücke,
  6. Kabel durch außenisolierung bihren,
  7. porotone elektro Leitung nach draußen ,
  8. mauer durchbohren kältebrücke,
  9. aussenlampe Kabel masdivmauerwerk,
  10. Kabel. aussenwand loch,
  11. leerrohre für fasadenbeleuchtung,
  12. befestigung kabel in poroton,
  13. rohbau kabeldurchführung decke vergessen,
  14. Kabel durch Außenwand Kältebrücke,
  15. kabel durch außenwand verlegen,
  16. kabel durch wand außen,
  17. stromkabel durch wand verlegen www.bauexpertenforum.de,
  18. kabel durch porotonwand,
  19. kabel durch außenwand wärmebrücke,
  20. Kältebrücke aussenlampe,
  21. kabel außenwand wärmebrücke,
  22. kabel für außenbeleuchtung verlegen neubau,
  23. wärmebrücke kabel,
  24. kabel durch außenwand porotonstein,
  25. außenlAmpen rohbau
Die Seite wird geladen...

Rohbau Kabel durch die Aussenwand für Lampe - Wärmebrücke? - Ähnliche Themen

  1. Algenbefall am Rohbau zwischen Kalksandstein-Mauern und WDVS

    Algenbefall am Rohbau zwischen Kalksandstein-Mauern und WDVS: Hallo zusammen, unser Flachdachanbau war über mehrere Monate Regen und Nässe ausgesetzt und nun haben sich aufgrund der andauernden Feuchte...
  2. Selber Bauen Literatur(Architektur(Statik) über Rohbau bis Innenausbau)

    Selber Bauen Literatur(Architektur(Statik) über Rohbau bis Innenausbau): Hallo zusammen, Ich weiß das ganze hört sich naive an trotzdem möchte ich euch bitten mir ein paar pointer zu guter Literatur zu geben. Ich...
  3. Rohbau aus Ytong

    Rohbau aus Ytong: Guten Tag zusammen, ich bin am überlegen ein Eigenheim zu kaufen. Es handelt sich hierbei um einen Rohbau, der mit Ytong Steinen (24 cm breite)...
  4. Sichtbare Bewehrung im Rohbau?

    Sichtbare Bewehrung im Rohbau?: Guten Tag wir sind gerade mit unserem Rohbau fertig geworden. Nun hat unsere Baufirma im Badezimmer einen Schlitz in die Betondecke gestemmt...
  5. Rohbau umgeben von Wasser

    Rohbau umgeben von Wasser: Hallo Gruppe Ich bin gerade fleißig am Häuslbauen mache dabei viel, sehr viel selber... auch z.b. die drainage und die dachwasser Ableitung etc....