Druckverlust in (Gas)Heizungsanlage

Diskutiere Druckverlust in (Gas)Heizungsanlage im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wir mussten feststellen, dass innerhalb 6 Wochen der Druck in unserer Heizungsanlage von 2 bar auf 1 bar sinkt. Woran kann das liegen?? Wir haben...

  1. maddy

    maddy

    Dabei seit:
    23.07.2008
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Studentin
    Ort:
    Köln
    Wir mussten feststellen, dass innerhalb 6 Wochen der Druck in unserer Heizungsanlage von 2 bar auf 1 bar sinkt. Woran kann das liegen?? Wir haben frisch Wasser in der Anlage aufgefüllt, die Heizungen ansich sind entlüftet (uns hat verwundert das ganz klares-und nicht wie üblich muffiges- Wasser aus den Heizkörpern kam) Wir haben das Haus erst neu gekauft, die Heizung wurde wohl regelmäßig gewartet.
    lg Maddy
     
  2. #2 Achim Kaiser, 18.08.2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Ausdehnungsgefäß könnte ne Macke haben oder zu klein sein (wenn nur ein im Gerät eingebautes vorhanden ist).

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  3. maddy

    maddy

    Dabei seit:
    23.07.2008
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Studentin
    Ort:
    Köln
    Ausdehnungsgefäß??Wo finde ich das??... ein "halber" Fachmann meinte, es könnte auch am Druckmesser an sich liegen. Wie bekomme ich das denn raus? Warum kann das Wasser in den Heizkörpern so klar sein??? Wir haben beim entlüften nicht viel Luft rausgelassen...kann das wasser irgendwo durch eine undichte Leitungsstelle in der Wand versickern??? Wie kann ich das überprüfen? lg Maddy
     
  4. #4 Bauwahn, 18.08.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Das Membranausdehnungsgefäß sieht vielleicht so aus
    http://www.yatego.com/pufferspeicher/p,4616b75c9f027,45f7ef6d2af471_4,ausdehnungsgef%C3%A4%C3%9F-reflex-n-500-ltr--f%C3%BCr-heizung
    Wenn Ihr eine Therme habt, ist es vielleicht darin eingebaut und kleiner.
    Mit einem Reifendruckprüfer lässt sich der Druck darin überprüfen.

    Wenn es zu klein ist, dann lässt die Heizung über das Sicherheitsventil Wasser ab.

    Oder das SV ist defekt.

    Evtl. ist aber auch eine Verschraubung an einer Pumpe o. ä. undicht.

    Das Manometer könnte natürlich auch defekt sein. Das findest Du selbst aber nur mit einem 2ten Manometer heraus.

    Thomas
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Bei konstanter Temperatur? Oder Heizung aus?

    Gruß
    Ralf
     
  6. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Na, da bin ich aber jetzt gespannt, wenn die bessere Glaskugel hat :shades

    Gruß

    Bruno
     
  7. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    ... es sollte natürlich "wer" heißen :mauer
     
  8. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    581
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    wie wäre der "worst case" das der Kessel undicht ist? Hatte ich vor ca 9 Monaten :motz

    zum Thema Manometer -> wenn blos die Nadel hängt -> mit dem Finger dagegen schnippen

    wurde wieder aufgefüllt in der zwischen Zeit ?
     
  9. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Wenn schon ein undichter Kessel "worst case" wäre, was ist dann eine Undichtheit im Rohrsystem (an unbekannter und unzugänglicher Stelle)..?
     
  10. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    581
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    "worster case" :biggthumpup:

    mir hat man hier glaub damals gesagt -> so gut wie unmöglich wenn man nirgends gebohrt hat ausserdem sieht man es wenn die Wand nass wird ;)
     
  11. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    In einem mir bekannten Fall sah man es erst, als ein Quadratmeter Fassadenputz aus dem zweiten Stock auf dem Gehweg lag...
    Gerade an gelöteten Kupfer-Heizungsrohren sind Undichtigkeiten keine Seltenheit.
     
  12. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Aha, das ist aber eine nette Unterhaltung :)
     
  13. #13 pauline10, 19.08.2008
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Hallo,

    also wenn das Ausdehnungsgefäß hinüber ist merkt man das beim Füllen:

    Das Manometer muß beim Füllen ansteigen und dann einige Zeit auf einem bestimmten Wert verharren bevor es sehr schnell weitersteigt und das Überdruckventil sich meldet.

    Dieser verharrende Wert ist der Druck auf den das Ausdehnungsgefäß eingestellt ist. Oft sind es 1,5 bar.

    Tritt dieser Zustand nicht ein, vermutich Ausdehnungsgefäß tauschen.

    Gruß

    pauline
     
  14. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Bei einer Blechbüchse würde ich das MAG nicht tauschen, sondern ein neues externes Gefäß (richtig berechnet und eingestellt) montieren lassen. Das eingebaute Gefäß hat dann nur noch die Funktion einer Entlüftungsstelle.

    Gruß

    Bruno
     
  15. joegeh

    joegeh

    Dabei seit:
    18.02.2007
    Beiträge:
    812
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    München; Bayern, near Germany
    :biggthumpup:
     
  16. maddy

    maddy

    Dabei seit:
    23.07.2008
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Studentin
    Ort:
    Köln
    Erstmal vielen Dank an die vielen "Ideen"...
    ...also wir haben inzwischen wiederholt aufgefüllt, man kann sagen alle 2Wochen sinkt der Druck um 0,6 bar. (Wir füllen immer bis 2 bar auf.) Heizen tun wir im Moment nicht. Wie gesagt, was uns vor allem verwundert hat, war, dass beim Entlüften ganz klares Wasser raus kam. Wieso das denn (kenne ich doch nur übel riechendes muffiges Entlüften" . In den Heizkörpern an sich hat nicht viel Wasser gefehlt. Lässt das nicht hoffen, dass es nicht zu Leitungsbedingten Wasserverlust kommt???

    Maddy
     
  17. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    581
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    wenn der Abstand in dem ihr befüllen müßt immer kürzer wird, wirds halt blöd :) Ich konnte anfänglich ca alle 7 Tage etwas nachfüllen. Am Schluss waren es dann jeden Tag einige Liter. Tipps habe ich hier genug bekommen aber alles hat dazu geführt das man einen Fachmann kommen lässt und der das anschaut...
     
Thema: Druckverlust in (Gas)Heizungsanlage
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. druckverlust in heizungsanlagen

    ,
  2. druckverlust heizungsanlage

    ,
  3. heizung druckverlust

    ,
  4. leichter druckverlust heizung,
  5. wassererwärmer heizung druckverlust,
  6. heizungsanlage druckverlust neubau,
  7. druckverlust bei heizungsanlage,
  8. leichter druckberlust heizung
Die Seite wird geladen...

Druckverlust in (Gas)Heizungsanlage - Ähnliche Themen

  1. Volumenstrom/Druckverlust bei Wärmemengenzählern

    Volumenstrom/Druckverlust bei Wärmemengenzählern: Hallo Experten, ich habe eine Frage zu Wärmemengenzählern und hoffe, ihr könnt mir da auf die Sprünge helfen. Wir brauchen Wärmemengenzähler (für...
  2. Druckverlust Gasbrennwerttherme

    Druckverlust Gasbrennwerttherme: Servus zusammen. Im letzten Jahr ist mir aufgefallen, dass nach dem Heizen der Druck der Anlage langsam absinkt. Ich musste innerhalb von 2...
  3. Solarthermieanlage Druckverlust

    Solarthermieanlage Druckverlust: Guten Morgen zusammen, ich kämpfe aktuell mit meiner Solarthermieanlage, die ständig Druck verliert. Die Anlage ist ca. 10 Jahre alt und lief bis...
  4. Druckverlust Fußbodenheizung

    Druckverlust Fußbodenheizung: Guten Tag, Es geht um einen Neubau, die Anlage wurde bis jetzt knapp 1,5 Jahre betrieben. Die Druckanzeige ist von 1,8Bar auf 1,2Bar gesunken....
  5. Problem Heizungsanlage - hoher Druckverlust wenn Kessel auf hohen Temperaturen läuft!

    Problem Heizungsanlage - hoher Druckverlust wenn Kessel auf hohen Temperaturen läuft!: Mein Haus ist 20Jahre alt und hat eine Ölheizung. Im Keller und Garage sind Heizkörper. In der ersten und zweiten Etage ist komplett...