Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Ahnungslos
    Gast

    Wann erfolgt der Blower-Door-Test?

    Hallo,

    unser Haus (Kfw 60, Holzrahmenbau)ist fast fertig. Nun soll vor der Abnahme der Blower-Door-Test gemacht werden.

    Nun lese ich aber, dass der Test schon recht frühzeitig gemacht wird/werden kann. Unser BT sagt, erst, wenn das Haus fertig ist, gibt es brauchbare Werte.

    Aber es geht doch um Dichtigkeit...da hat der Innenausbau doch nichts mit zu tun oder? (ich verweise auf meinen Namen....)

    LG
    Ahnungsloser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Wann erfolgt der Blower-Door-Test?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Am besten nach Fertigstellung der Luftdichtigkeitsebene, das wäre einmal der Innenputz und zum zweiten die Dampfbremse im Dachausbau.
    Da kann man auch noch leckagen und Fehlstellen finden und beheben.
    Ein BDT (Blower door test) nach komplett-fertigstellung ist meiner meinung nach wenig aussagekräftig.
    Auch mal in bisschen hier im Forum stöbern, das wurde alles schonmal diskutiert.
    Oder auch unter luftdicht.de

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    S-H
    Beruf
    Mann
    Beiträge
    1,410
    sagt die enev nicht, dass im bezugsfertigen zustand geprüft werden kann?

    wenn s darum geht, dass man dem GÜ das vorhalten will.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Schwarzenbruck / Nürnberg
    Beruf
    Trockenbaumeister
    Beiträge
    7,799
    Aber es geht doch um Dichtigkeit...da hat der Innenausbau doch nichts mit zu tun oder? (ich verweise auf meinen Namen....)
    Nicht???
    wie willst du denn einen brauchbaren Wert ermitteln wenn Dämmung und Dampfbremse im Dach fehlen?
    Da hat Jonny schon recht....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    4,821
    Ein BDT (Blower door test) nach komplett-fertigstellung ist meiner meinung nach wenig aussagekräftig
    Nö, so aussagekräftig wie am Ende ist der BDT sonst nie (gerade wenn man bedenkt, wie späte Gewerke auch noch ehemals luftdichte Teile wieder kaputt bekommen)
    ABER
    Die Therapiemöglichkeiten sind eingeschränkt bzw. steigen im Aufwand erheblich an, wenn z.B. die Gipskartonplatten schon an der Dachschräge montiert sind oder wenn der Gipser es mal wieder "im Kreuz" hatte
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von drulli
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Technischer Kommunikator
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    936
    Eigentlich wären zwei sinnvoll:
    - einmal früh, sobald es Sinn macht und alle potentiellen Problemstellen noch zugänglich sind.
    - einmal zur Abnahme, um die Einhaltung normativer und/oder vertraglicher Vorgaben zu überprüfen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von BauherrHilflos
    Registriert seit
    06.2007
    Ort
    Euskirchen
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    971
    Zitat Zitat von drulli Beitrag anzeigen
    Eigentlich wären zwei sinnvoll:
    - einmal früh, sobald es Sinn macht und alle potentiellen Problemstellen noch zugänglich sind.
    - einmal zur Abnahme, um die Einhaltung normativer und/oder vertraglicher Vorgaben zu überprüfen.
    So sehe ich das auch. Im Übrigen gibt es dazu im Luftdicht-Forum auch gute Gründe, warum 2 Tests sinnvoll sind.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Entwickler
    Beiträge
    853
    Ich bin mit 2 x BDT wie von drulli beschrieben sehr gut gefahren.
    Zusätzliche Kosten: Klar ist im ersten Moment vielleicht
    Aber was wenn und nicht entdeckt
    Und releativ geringer Betrag für BDT steht in keinem Verhältnis zu einer möglichen Komplettsanierung nach xy Jahren.
    Und BDT bitte unter aufsicht, erklären lassen was dort gemacht wird/wurde, was gemessen wird/wurde, was diese Werte bedeuten. Protokoll aushändigen lassen!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Beiträge
    4,752
    nun, meine Meinung ist, das nach Abschluss der Dampfbremse und der Unterkonstruktion ein BDT gemacht werden sollte.
    Ich versuche schon seid Jahren dies den Trockenbauern und GU - ect. beizubringen.
    Je nach Ausbauflächen sind dies ein Aufpreis von 2,50 - 3,50 € / m2

    Zumindest ist der Trockenbauer auf der sicheren Seite.

    Allein schon die " androhung " eines BDT beim Trockenbauer lässt diese, soweit sie wissen, was ein BDT ist, gewissenhafter arbeiten.

    Kein Scherz, iss so ! Meine Gewerke ( TB ) an den getesteten Hütten haben immer bestanden .

    Peeder
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #10
    Avatar von Herbert
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Sehnde bei Hannover
    Beruf
    Prüfer der Gebäudeluftdichtheit
    Beiträge
    477

    2 Messungen!

    Ich hatte gestern einen Blower-Door-Test:
    - Gipskarton angebracht, aber noch nicht verspachtelt
    - Bodenklappe noch nicht eingebaut (Loch mit Folie abgedichtet)
    - Außenwanddurchlässe der Lüftungsanlage noch nicht gebohrt
    - Elektroinstallationen noch überputzt

    Das war für den Trockenbauer die optimale Situation: Mängel sind noch leicht zu beheben.

    Für das Haus im Fertigzustand hat die Messung aber wenig Aussagekraft. Es können noch jede Menge neuer Undichtigkeiten entstehen.

    Eigentlich ist das Problem nur durch mindestens 2 Messungen lösen, wobei die zweite Messung unmittelbar vor Eintreffen des Umzugswagens gemacht wird.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen