Geräuschübertragung an Steckdosen?

Diskutiere Geräuschübertragung an Steckdosen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, leider erst nach Endabnahme und Einzug in unser fertiges EFH stellte ich mit Entsetzen fest, dass die Geräusche, welche...

  1. #1 ginny186, 04.09.2008
    ginny186

    ginny186

    Dabei seit:
    04.09.2008
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbständig
    Ort:
    Stuttgart
    Hallo zusammen,

    leider erst nach Endabnahme und Einzug in unser fertiges EFH stellte ich mit Entsetzen fest, dass die Geräusche, welche entstehen, wenn man einen Stecker in eine Steckdose steckt/herauszieht, in fast alle Zimmer des Hauses übertragen werden übertragen. Ich kenne dies bis dato von Fertigteilhäusern.

    Unser Haus (Massivbau mit Porotonsteinen+WDVS sowie eine große tragende Innenwand aus Kalksandstein) ist hinsichtlich der Elektroanschlüsse sehr gut ausgestattet. Wir haben in fast allen Zimmern mindestens 6 Steckdosen sowie min. 4 Netzwerkdosen (Kat6/7) und entsprechende Anzahl an Schaltern (viele Steckdosen sind über die Lichtschalter steuerbar). Es wurden tiefe (meines Erachtens 63 mm) Unterputzdosen eingebaut. Leerrohre, um ggf. später nachzurüsten, sind nicht vorhanden.

    Woran könnte diese Art der "Schallübertragung" liegen? Schluderei beim Einbau? Heutige Baumaterialien? Üppige Elektroausstattung?

    Danke und Gruß
    Ginny186
     
  2. Quelle

    Quelle

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Mann
    Ort:
    S-H
    eingeschossig?
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Welcher Leitungstyp wurde verbaut?
    Ist die Verlegung vielleicht sternförmig?
     
  4. #4 ginny186, 09.09.2008
    ginny186

    ginny186

    Dabei seit:
    04.09.2008
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbständig
    Ort:
    Stuttgart
    Soweit ich weiß, sollte die Verlegung der Leitungen sternförmig sein. Es wurde kein Bussystem eingebaut. Unser Haus ist ein Zweigeschosser ohne Keller.
     
  5. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Leitungen verrohrt?

    Wo sitzt die Verteilung?
     
  6. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Nur das,oder auch Gespräche oder sonstiges?

    Gegenüberliegende Dosen in 11,5er Wänden?

    Grüsse
    Jonny
     
  7. #7 ginny186, 09.09.2008
    ginny186

    ginny186

    Dabei seit:
    04.09.2008
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbständig
    Ort:
    Stuttgart
    Keine Rohre. Die Wände (17,5er Porotonsteine) wurden für die Elektroverkabelung entsprechend "aufgeschlitzt" und die Leitungen dann eingegipst (siehe Fotos) und verputzt. Die nervenden Geräusche beschränken sich auf Stecker reinstecken/rausziehen. Elektroanschlüsse haben wir in den Zimmer an fast jeder Wand.
     
  8. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Wie ist es, wenn Du NEBEN einer Steckdose an der Wand kratzest?
     
  9. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell

    Also mir ist noch nie aufgefallen, dass das Ein und Ausstecken eines Steckers ein lautes Geräusch macht.
    Ist das das einzige Geräusch, dass hier übertragen wird?
    Wie hörst Du dieses Geräusch, kommt es aus der Wand oder den Steckdosen?
     
  10. #10 Shai Hulud, 10.09.2008
    Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25.11.2007
    Beiträge:
    3.565
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
    Sind die Hohlziegel im Tauchverfahren gemauert worden und dadurch nicht gedeckelt? Eventuell erfolgt eine Geräuschübertragung durch die miteinander verbundenen Kammern der Mauersteine.
     
  11. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Dürfen die Leitungen eigentlich einfach so auf dem Boden liegen? (Mal nebenher einen E-Menschen frag)
     
  12. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    also ich empfinde es nicht als störend, kann aber bei ähnlicher Bauweise (alles HLz) das auch bestätigen. Vielleicht nicht im ganzen Haus zu hören, aber im ganzen Stockwerk definitiv.
     
  13. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Die NYM (hellgrau) dürfen (auch wenn es weder schön noch - wegen der Beschädigungsgefahr durch Folgegewerke - empfehlenswert ist).

    Die Netzwerk- und Koaxialleitungen (grün und weiß) ohne Rohr zu verlegen, ist hingegen normwidrig. Dürfte also nur nach Aufklärung des und in Absprache mit dem AG so erfolgen!

    Sieht mir nach ner argen "ich will viel Ausstattung, aber es darf nicht viel kosten"-Installation aus.
     
  14. #14 ginny186, 18.09.2008
    ginny186

    ginny186

    Dabei seit:
    04.09.2008
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbständig
    Ort:
    Stuttgart
    Soweit ich mich erinnern kann, wurde das Tauchverfahren angewandt.

    @ Julius: Danke für den Hinweis mit den falsch verlegten NW-Kabeln. Aber danach ist man(n)/frau ja gewöhnlich immer schlauer. :(
     
  15. #15 andysch, 28.05.2022
    andysch

    andysch

    Dabei seit:
    28.05.2022
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    @ginny186

    Hat sich das Thema gelöst bzw. eine Lösung oder Antwort auf dieses Problem gefunden??? Vielen lieben Dank
     
Thema: Geräuschübertragung an Steckdosen?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Geräusche aus steckdose

    ,
  2. zischgeräusch Stecker für Steckdose

    ,
  3. elektroinstallation leerrohr schall

    ,
  4. steckdose geräusch,
  5. steckdose summgeräusch,
  6. steckdose geräusche ,
  7. Schall haus steckdose,
  8. leerrohr gerseusche,
  9. geräusche aus der steckdose,
  10. geraeusche aus der steckdose,
  11. steckdose leerrohr geräusche,
  12. ubertragung steckdosengeräusche,
  13. schallübertragung leerrohr
Die Seite wird geladen...

Geräuschübertragung an Steckdosen? - Ähnliche Themen

  1. Elektrische Badheizung/ Handtuchhalter über steuerbare Steckdose

    Elektrische Badheizung/ Handtuchhalter über steuerbare Steckdose: Hi zusammen, ich möchte in unserem Bad einen elektrischen Heizkörper/ Handtuchhalter an einer schaltbaren Steckdose anschließen, sodass er immer...
  2. Gespräche durch Steckdose mithören können

    Gespräche durch Steckdose mithören können: Hallo, In unserem Haus kann man bei einer Steckdose die Gespräche vom Stockwerk drüber mithören. weiß jemand ob man diese eventuell abdichten...
  3. Reihenfolge Steckdose einbauen Gipskartonwand

    Reihenfolge Steckdose einbauen Gipskartonwand: Hallo, muss eine Gipskartonwand fertig geschliffen und gestrichen sein, um die Hohlwanddosen+Steckdosen einbauen zu können? Viele Grüße Jens
  4. vorhandene steckdosen in vorgesetzte Trockenbauwand verlängern

    vorhandene steckdosen in vorgesetzte Trockenbauwand verlängern: Hallo allerseits, kurze Frage in die Runde, ich plane gerade das Schlafzimmer um und würde hier vor eine Wand noch eine vorgezogene Trockenbauwnd...