  1. #1

    Registriert seit
    11.2003
    Ort
    München
    Beruf
    EDV-Leiter
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr in München
    Beiträge
    9

    Böse Hebeanlage - so macht das keinen Sinn

    Hallo,
    in unserer neuen Wohnung (EG+UG) gibt es auch unten ein Bad. Da der Zulauf zum Kanal nicht abschüssig ist, ist eine Hebeanlage eingebaut worden - soweit alles klar und m.E. DIN-konform
    Diese Hebeanlage pumpt aber nicht über die Rückstauebene , da sonst durch die Kellerdecke in die darüberliegende Wohnung die Rückstauschleife hätte verlegt werden müssen.
    Das macht aber doch keinen Sinn, oder? Selbst wenn zusätzlich noch ein Rückstauventil eingebaut worden sein sollte (man ziert sich mit der Antwort...), ist die Ausführung doch nicht DIN 1986-gerecht, oder verstehe ich da was falsch?

    Danke für kompetente Antworten!

    Mit freundlichen Grüßen aus München
    Arnim Roth
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Hebeanlage - so macht das keinen Sinn

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von bauhexe
    Registriert seit
    02.2003
    Ort
    unterm Weißwurschtäquator
    Beruf
    Dipl. Bauingenieurin
    Benutzertitelzusatz
    high tech heXenhäuser
    Beiträge
    1,181
    Hebeanlage sollte über Rückstauebene pumpen, es sei denn...
    Die Hebeanlage versorgt nur Euch alleine und es ist zu 100% gewährleistet, daß im Rückstaufall unten keine Abwässer anfallen. Das würde durch ein Signalton od. Lampe funktionieren, wenn KEINE Waschmasch. od. ähnliches angeschlossen ist, was u.U. eigenständig arbeitet.
    Ich würde mich darauf NICHT einlassen wollen, die Mauslöcher der DIN zu suchen. Das Mausloch tut sich in dem Fall auf, wo im KG keine NOTWENDIGEN Einbaugegenstände zu entwässern sind. Also nur ein zusätzliches WC, auf das man auch verzichten könnte usw.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2003
    Ort
    München
    Beruf
    EDV-Leiter
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr in München
    Beiträge
    9

    Ausrufezeichen Danke

    Hallo bauhexe,
    danke für die Antwort.
    Allerdings ist es so, dass über die Hebeanlage zusätzlich das zweite KG-WC einer anderen Wohnung versorgt wird und vermutlich der Waschmaschinenraum mit 4 WM-Stellplätzen und zusätzliche Wasseranschlüsse im Keller auch dranhängen.
    Dann wird's schon kritisch ...
    Vermutlich hätte auch der BT keine Hebeanlage eingebaut, wenn diese nicht Vorschrift wäre und er mit einem einfachen Rückstauventil hingekommen wäre. Also scheint mir, dass man der Vorschrift genüge tun wollte, die Ausführung aber nicht korrekt ist, oder?

    Gruß aus München
    Arnim Roth
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von bauhexe
    Registriert seit
    02.2003
    Ort
    unterm Weißwurschtäquator
    Beruf
    Dipl. Bauingenieurin
    Benutzertitelzusatz
    high tech heXenhäuser
    Beiträge
    1,181
    Jau, so geht das nicht!

    Nicht abnehmen! Nicht in Betrieb nehmen!
    Mangel rügen! ... schriftlich und bestätigen lassen, schriftlich!
    WO München??? ... die verlangen doch Entwässerung nach DIN, und die gehört vom SCH... Installateur abgedrückt und protokolliert,
    ... Protokoll aushändigen lassen, Installateur fragen was er da gemacht hat und ob Ihr das prüfen lassen müßt... .

    Der wird sich dann schon Gedanken machen, wenn nicht übers Amt für Stadtentwässerung nachfragen was Ihr tun sollt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Regenwassernutzung Sinn oder Unsinn
    Von gregor im Forum Praxisausführungen und Details
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 15:59
  2. Heizleisten (Sockleheizung) - Sinn o. Unsinn
    Von OliverK im Forum Sonstiges
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 12:02
  3. Hebeanlage
    Von Cicero im Forum Sonstiges
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 12:00
  4. Machen gedämmte Garagentore Sinn?
    Von OM im Forum Fenster/Türen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.03.2005, 09:20
  5. schwarze Wanne - Hebeanlage
    Von Ludwig im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.06.2002, 23:04